Имеются 5 интеллектуальных реле Zelio Logiс SR262BD.
Как подключить их всех на один COM-порт панели MT8070iE?
На Zelio назначаю slave адреса от 1 до 5, как делал это, когда подключал к другим панелям оператора, с этим проблем нет.
А вот в Easy Builder не удается назначить на 1 COM порт несколько slave-устройств, при попытке добавить второе интеллектуальное реле программа ругается - говорит, что COM-порт уже используется.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Weintek + Zelio Logic
Модератор: специалисты Weintek
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Weintek + Zelio Logic
Да это уже не единожды обсуждалось. Порт-то действительно используется. А чтобы обратиться к устройству - указывайте его физический адрес перед адресом тэга через символ #. Например, 1#хххх, 5#хххх.