Проверка условий в EasyBuilder 8000

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
b716328
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 14:43
Имя: Иванов Иван

Проверка условий в EasyBuilder 8000

Сообщение b716328 »

Привет.
Есть мнемосхема системы водоснабжения. Появилась необходимость индицировать проток воды.
Т.е. в зависимости от того, какие задвижки открыты - по тем трубам течет вода.
Вопрос - можно ли в EasyBuilder 8000 задавать условия для отображения/скрытия изображений?
Например, если открыта задвижка 1 (активен битовый регистр такой-то) и задвижка 2, то проток воды по картинке А, если открыта 1 и 3, то проток отображается по картинке Б.
Аватара пользователя

Exactamente
частый гость
частый гость
Сообщения: 409
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 13:45
Имя: :.О.N.Ф
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз

Re: Проверка условий в EasyBuilder 8000

Сообщение Exactamente »

Можно. Делаете WordLamp или BitLamp, и в зависимости от значения ворда или бита у вас будет отображаться соответствующая картинка. Картинка может быть прозрачной или полупрозрачной (гиф, пнг). Когда "отображается" прозрачная картинка - можем утверждать, что изображение скрыто.

В вашем случае лучше состояние задвижек удобно будет писать в биты одного и того же вордового регистра. Если 0й бит - Зд1, 1й бит - Зд2, 2й бит - Зд3, то при открытии Зд2 регистр будет = 2 (binary 010), при открытии Зд1 и Зд3 регистр = 5 (binary 101). На WordLamp назначаем соответствующие изображения этим значениям регистра. Профит.