Топология (FieldSys)
Модератор: специалисты Eplan
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
- Имя: Сергей Т
Re: Топология (FieldSys)
Всем, привет! Снова в строю).
Кабель в БДИ, вкладка "Данные кабеля", строка "Число жил и поперечное сечение/диаметр". Номер этого свойства 22069 - отобразить это свойство для определения кабеля на многополюсной странице не удалось.
Что я увидел по проекту, не маршрутизируются именно кабели с жилами разного сечения.
Ребят, переношу вопрос в соответствующую тему viewtopic.php?f=78&t=4192, т.к. вопрос вышел за рамки топологии
Спасибо!
Кабель в БДИ, вкладка "Данные кабеля", строка "Число жил и поперечное сечение/диаметр". Номер этого свойства 22069 - отобразить это свойство для определения кабеля на многополюсной странице не удалось.
Что я увидел по проекту, не маршрутизируются именно кабели с жилами разного сечения.
Ребят, переношу вопрос в соответствующую тему viewtopic.php?f=78&t=4192, т.к. вопрос вышел за рамки топологии
Спасибо!
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Топология (FieldSys)
У меня отображено свойство 20053
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
- Имя: Сергей Т
Re: Топология (FieldSys)
Всем привет, снова в теме!
То что не маршрутизируются кабели с жилами разного сечения сказал я рановато... Оказалось что и кабели с одинаковыми жилами не хотят. Дело все в шинах.. почему не знаю.
Шина у меня с главной функцией, выводы шины с типом подключения "Жила/провод".. Все перерыл и пока не нашел ничего подозрительного..
То что не маршрутизируются кабели с жилами разного сечения сказал я рановато... Оказалось что и кабели с одинаковыми жилами не хотят. Дело все в шинах.. почему не знаю.
Шина у меня с главной функцией, выводы шины с типом подключения "Жила/провод".. Все перерыл и пока не нашел ничего подозрительного..
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
- Имя: Сергей Т
Re: Топология (FieldSys)
Спасибо Виталик!
Делал и выводы главными функциями, но тщетно...
выкладываю скрины примера: Пробовал рисовать и напрямую от двигателя к каждой шинке сегмент, все равно не хочет, зараза такая )
Делал и выводы главными функциями, но тщетно...
выкладываю скрины примера: Пробовал рисовать и напрямую от двигателя к каждой шинке сегмент, все равно не хочет, зараза такая )
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Топология (FieldSys)
1. Присвойте всем выводам сборной шины уникальные номера выводов.
2. Для размещения в топологии используйте функцию "вывод сборной шины"
Проверил у себя - все работает. Судя по скринам маршрутизации подверглись определения сборной шины, а не выводы.
2. Для размещения в топологии используйте функцию "вывод сборной шины"
Проверил у себя - все работает. Судя по скринам маршрутизации подверглись определения сборной шины, а не выводы.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
- Имя: Сергей Т
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:45
- Имя: Епихин Алексей Николаевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Топология (FieldSys)
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: при попытке разместить на чертеже сегмент маршрутизации выскакивает сообщение "Не удалось найти соответствующий символ в проекте...." Библиотеки символов IEC_topology_symbol подключены. Может кто-нибудь подскажет как решить такую проблему?
Столкнулся со следующей проблемой: при попытке разместить на чертеже сегмент маршрутизации выскакивает сообщение "Не удалось найти соответствующий символ в проекте...." Библиотеки символов IEC_topology_symbol подключены. Может кто-нибудь подскажет как решить такую проблему?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Топология (FieldSys)
Так там 5 библиотек для топологии с разными масштабами. Скорее всего нужная и не подключена. Нужно подключить все библиотеки, потом нажать кнопку разместить символ и если он будет не нужного масштаба нажать backspace и выбрать нужный символ из нужной библиотеки.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:45
- Имя: Епихин Алексей Николаевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Топология (FieldSys)
Библиотеки топологий отличаются друг от друга только масштабами. Оказалось нужный символ был в библиотеке SPECIAL. Изначально не работало потому что, каталог символов был настроен на библиотеку SPECIAL версии Eplan 2.1.
P.S. За "backspace" спасибо долго не могли вспомнить эту команду.
\\Горский: читаем FAQ, там есть хорошо забытое старое - про backspace тоже есть
P.S. За "backspace" спасибо долго не могли вспомнить эту команду.
\\Горский: читаем FAQ, там есть хорошо забытое старое - про backspace тоже есть
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 23 июн 2014, 11:37
- Имя: Романов Леонид Александрович
Re: Топология (FieldSys)
У кого-нибудь был опыт проектирования СКС с помощью FieldSys?
Сейчас рассматриваются инструменты. После знакомства с Эксперт-СКС кажется функционала не достаточно.
Есть ли какой-нибудь мануал с последовательностью шагов для создания минимальной топологии?
Сейчас рассматриваются инструменты. После знакомства с Эксперт-СКС кажется функционала не достаточно.
Есть ли какой-нибудь мануал с последовательностью шагов для создания минимальной топологии?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Топология (FieldSys)
Все подробно описано в хелпе, добавить особо нечего, все подводные камни уже тут обсуждались.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 дек 2012, 15:58
- Имя: Сергей
Re: Топология (FieldSys)
Добрый день.
Появились некоторые идеи по данному модулю, но как оказалось по факту работать он будет лишь на планах, на которых совсем нет информации. Когда на плане больше 2х десятков датчиков, расположенные на небольших участках, читабельность плана становиться почти минимальная. Основная проблема отсутствие адекватных выносок и расчета сечения кабелей, проходящих на участках. Возможно кто-то поделится мыслями по данным вопросам? пример под спойлером
Появились некоторые идеи по данному модулю, но как оказалось по факту работать он будет лишь на планах, на которых совсем нет информации. Когда на плане больше 2х десятков датчиков, расположенные на небольших участках, читабельность плана становиться почти минимальная. Основная проблема отсутствие адекватных выносок и расчета сечения кабелей, проходящих на участках. Возможно кто-то поделится мыслями по данным вопросам? пример под спойлером
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Топология (FieldSys)
На мой взгляд основная проблема - отсутствие функционала наподобие видовых экранов ACAD.
Насчет выносок и расчета - можно сделать через API.
Насчет выносок и расчета - можно сделать через API.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 965
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 115 раз
Re: Топология (FieldSys)
Ребят,а есть какая нить брошурка или тутор по этому FieldSys'у....щас делаем проект по КИП'у,куча приборов,думаю параллельно попробовать накидать в Е,авось быстрее получится)Буду рад любой помощи(учебники,методички,видео и т.д.).Чтобы хоть чуть чуть понять самому куда копать)
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 249
- Зарегистрирован: 24 май 2013, 15:42
- Имя: Екатерина
- город/регион: ОКБ
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Re: Топология (FieldSys)
На канале youtube еплана и по поиску поищите, не много, но некоторый материал есть.legionercheg писал(а):Ребят,а есть какая нить брошурка или тутор по этому FieldSys'у....щас делаем проект по КИП'у,куча приборов,думаю параллельно попробовать накидать в Е,авось быстрее получится)Буду рад любой помощи(учебники,методички,видео и т.д.).Чтобы хоть чуть чуть понять самому куда копать)
И в приложенном файлике, это из новостей по версии 2.2...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 965
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 115 раз
Re: Топология (FieldSys)
Как то очень странно,библиотеки символов для FieldSys у меня есть,а в самого аддона нет(и в Справке в данных о лицензии его нет).Это нормально?)))
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 965
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 115 раз
Re: Топология (FieldSys)
В данных на лицензию его нет(Т.е. эти библиотеки ставятся на всякий случай вместе с Е....Мдаа...А я уж было обрадовался)
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3329
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 178 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Re: Топология (FieldSys)
Ранее данная фича была реализована простой dll-кой. Сами понимаете нужен модуль API.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Топология (FieldSys)
Народ, что полезного с вэбинара почерпнули?
Такое ощущение, что за год ничего не изменилось, видимо и-за того, что модулем пользуется только Российский сегмент.
Жаль, в нем заложен большой потенциал. Или мне так показалось?
Такое ощущение, что за год ничего не изменилось, видимо и-за того, что модулем пользуется только Российский сегмент.
Жаль, в нем заложен большой потенциал. Или мне так показалось?
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 965
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 115 раз
Re: Топология (FieldSys)
Регистрировался на семинар по FieldSys'у,ссылка на него не пришла,замотался на работе и не успел вовремя "попросить" сотрудников еплана выслать ссылку.Все пропустил,буду надеяться что Андрей как всегда выложит запись)
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3329
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 178 раз
- Поблагодарили: 368 раз
27/10/2014 WebEx компании EPLAN
27/10/2014 WebEx компании EPLAN - Маршрутизация на плане
Модуль FieldSys. Маршрутизация. Оценка степени заполнения коробов.
Вебинар проводил Дмитрий Климов Eplan Санкт-Петербург.
Модуль FieldSys. Маршрутизация. Оценка степени заполнения коробов.
Вебинар проводил Дмитрий Климов Eplan Санкт-Петербург.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Топология (FieldSys)
Два главных недостатка:
1. Нет видовых экранов как в Acad
2. Нельзя вывести чертеж точки маршрутизации (что, вроде бы, логично), но как тогда быть с вертикальными участками (по сути это лоток, а в логике еплана это можно сделать только через точку).
1. Нет видовых экранов как в Acad
2. Нельзя вывести чертеж точки маршрутизации (что, вроде бы, логично), но как тогда быть с вертикальными участками (по сути это лоток, а в логике еплана это можно сделать только через точку).