Точка определения сети (в отличии от тройников) - дает необходимую Вам последовательность "путешествия" соединения по шкафу. Под спойлером все разъяснено (понимаю, что мобильник, но текста слишком много).
- [+] Полное описание преимуществ использования точки определения сети
- Допустим у Вас есть провод с наименованием N. Данный провод соединяет 3 лампочки на двери 1 секции шкафа (HL1, HL2, HL3), 2 контактора на монтажной панели 1 секции (KM1, KM2), 2 реле на монтажной панели 1 секции (K1, K2), 2 клеммы на монтажной панели 2 секции (X1:1...X1:2).
Нам необходимо, чтобы в таблице соединений провод N шел четко в следующей последовательности:
HL1 HL2
HL2 HL3
HL3 KM1
KM1 KM2
KM2 K1
K1 K2
K2 X1:1
X1:1 X1:2
Данную последовательность вы и задаете (не смотря на тройники) в точке определения сети. Как ее задать? - кнопка "play" нажимать нужные концы соединения кнопка "stop". Интуитивный интерфейс. Если неправильно задали - стрелочками подправляете. Не забудьте галочкой в проекте отметить нужный пункт (к сожалению, пишу дома - поэтому не могу сказать конкретно) - иначе в таблице соединений будет полный хаос.
В данной последовательности монтажник, который "расключает" шкаф, будет идти четко по данной последовательности.
Если же использовать просто тройники, проставленные "начертить как точку" или оставленные тройниками, данная последовательность в таблице соединений никогда не будет сохраняться (как бы Вы не сортировали таблицу соединений). Суть, конечно же, останется какая нужно, но будет уже выглядеть, к примеру, так:
HL1 HL2
K1 K2
K2 X1:1
HL2 HL3
HL3 KM1
KM1 KM2
KM2 K1
X1:1 X1:2
Т.е. монтажник сначала полез на дверь "расключать"; потом на "монтажку"; а потом опять на дверь; так еще "обжал" одинарный наконечник, а по таблице соединений через 10 строк оказывается здесь еще будет один провод - да у нас за такие вещи "бьют" на работе.
Спустя два года мы научились выдавать документацию так, чтобы монтажник даже не задумывался смотреть последовательность - он тупо берет и "расключает", зная, что мы уже свели все его телодвижения к минимуму. Кто хоть раз по своей таблице соединений собирал шкаф , тот меня поймет)))
Кроме того, используя тройники, необходимо рисовать элементы так, чтобы была необходимая последовательность соединений. При использовании "точки определения сети" Вы располагаете элементы так, как Вам удобно с учетом читаемости схемы.