- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Модератор: специалисты Eplan
-
- здесь недавно
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 30 авг 2012, 00:56
- Имя: Ярослав
- Страна: Украина
Re: Соединения. Нумерация
Здравствуйте. Прошу прощения, не подскажете, как можно експортировать маркировку выводов жгута в ексель, с последующей заменой и считыванием назад? Ломаю голову уже 2 часа, никак не получается. Также почему то не получается разместить маркировку на выводах жгута. Просто не видет ее как соединение. Копирую вручную, расставляю в нужном соединении, а экспортировать не хочет, пишет типо нет соединения. Как выйти из положения?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 08 июн 2012, 12:45
- Имя: Юрий
- город/регион: Минск
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Соединения. Нумерация
Здравствуйте. Мне необходимо, чтобы номера cоединений отображались в прямоугольной рамке. Обычно это можно сделать в Свойствах условного обозначения на вкладке "Отображение" присвоив свойству "Начертить рамку текста" значение "Прямоугольник" В процессе настройки нумерации (Данные проекта/Соединения/Нумерация) на вкладке "Отображение" этого сделать нельзя, но после процесса нумерации, перейдя в свойства какой-либо точки определения соединения - можно. Соответственно выделив на текущей странице какую-либо одну точку определения соединения и воспользовавшись "Выделить объекты одного типа" можно отобразить в прямоугольнике все номера соединений на странице.
Вопрос, а если много страниц схемы, как выделить точки определения соединения сразу на всех страницах, чтобы их номера заключить в прямоугольную рамку? Или может есть какой-то другой способ?
Вопрос, а если много страниц схемы, как выделить точки определения соединения сразу на всех страницах, чтобы их номера заключить в прямоугольную рамку? Или может есть какой-то другой способ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 10 авг 2012, 20:44
- Имя: GenderGeek
- Страна: Rusland
- город/регион: НеСкажуКакойГородНаНеве
Re: Соединения. Нумерация
IFM84, если вам нужно то вы можете все соединения выделить в Навигаторе и выполнить нужную операцию по отображению в прямоугольной рамке, раз это нельзя сделать в схеме присвоения.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 08 июн 2012, 12:45
- Имя: Юрий
- город/регион: Минск
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Соединения. Нумерация
Да, действительно, можно в навигаторе соединений выделить все соединения и отобразить прямоугольную рамку для номеров, но не с помощью "свойства", а с помощью "Обработать настройку отображения..." в выпадающем меню. Спасибо.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
- Имя: Сергей Т
Re: Соединения. Нумерация
Приветствую снова Вас, никак не подружусь с таблицами соединений(
Генерирую таблицу соединений, мне нужно чтобы туда попали провода, которые являются "Соединениями, общ.". Прямые соединиения не нужны (это у меня соединения например клемм PE с корпусом).
Вот фильтр: После нажатия кнопки Ок, ничего не происходит, отчет не создается.
Если снимаю в фильтре определения функций (на картинке) то генерируются все соединения, что не есть хорошо.
Спасибо!
Генерирую таблицу соединений, мне нужно чтобы туда попали провода, которые являются "Соединениями, общ.". Прямые соединиения не нужны (это у меня соединения например клемм PE с корпусом).
Вот фильтр: После нажатия кнопки Ок, ничего не происходит, отчет не создается.
Если снимаю в фильтре определения функций (на картинке) то генерируются все соединения, что не есть хорошо.
Спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3328
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 176 раз
- Поблагодарили: 364 раза
Re: Соединения. Нумерация
В фильтре видимо закралась ошибка, ее нам не найти, потому как полную картину знаете только вы. Попробуйте идти от обратного, последовательное отключение в фильтре и используйте инверсию (то есть Отрицат.) по ней фильтровать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
- Имя: Сергей Т
Re: Соединения. Нумерация
Место установки для соединения косвенно. Конечно жаль.
Я имею щит собранный из секций. В каждой секции своя номерация ОУ и соединений. Межсекционные соединения веду проводами. И необходимо нумеровать их отдельно от секций.
Как видно на рисунке, в местах уставновки +2 и +3 пронумеровано начиная с 1(сброс счетчика включая подидентификатор).
Соединения 003 и 004 продолжили нумерацию места уставновки +2, а нужно начать с 1!!!
+2 и +3 - Секции щита, а +1 -Щит.
Спасибо!
Я имею щит собранный из секций. В каждой секции своя номерация ОУ и соединений. Межсекционные соединения веду проводами. И необходимо нумеровать их отдельно от секций.
Как видно на рисунке, в местах уставновки +2 и +3 пронумеровано начиная с 1(сброс счетчика включая подидентификатор).
Соединения 003 и 004 продолжили нумерацию места уставновки +2, а нужно начать с 1!!!
+2 и +3 - Секции щита, а +1 -Щит.
Спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
- Имя: Сергей Т
Re: Соединения. Нумерация
Хотя соединения на многополюсной схеме "Соединение, общ"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
- Имя: Сергей Т
Re: Соединения. Нумерация
АУУ) Отзовитесь, кто смог решить этот вопрос! Спасибо!ts_w писал(а):Место установки для соединения косвенно. Конечно жаль.
Я имею щит собранный из секций. В каждой секции своя номерация ОУ и соединений. Межсекционные соединения веду проводами. И необходимо нумеровать их отдельно от секций.
Как видно на рисунке,
в местах уставновки +2 и +3 пронумеровано начиная с 1(сброс счетчика включая подидентификатор).
Соединения 003 и 004 продолжили нумерацию места уставновки +2, а нужно начать с 1!!!
+2 и +3 - Секции щита, а +1 -Щит.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 60 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Соединения. Нумерация
Вручную выделить данные соединения в навигаторе с помощью сортировки и перенумеровать так как нужно.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
- Имя: Сергей Т
Re: Соединения. Нумерация
да, бесспорно можно, но где автоматизация проектирования?
когда несколько щитков, то можно, а у меня их много-много и разных (
когда несколько щитков, то можно, а у меня их много-много и разных (
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 60 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Соединения. Нумерация
Как бы оффтоп, но для себя я решил и решаю данный вопрос немного другим подходом. При сборке шкафов в щит раньше пользовался штеккерами. Получалось что мама в одном шкафе, а папа в другом, т.е. межшкафных проводов не было. Теперь же, следуя повышенным требованиям к НКУ, между каждым шкафом - стальная перегородка, поэтому соединяю шкафы кабелями через кабельные каналы, а кабельные соединения не маркирую как провода.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 155 раз
Re: Соединения. Нумерация
в вашем случае обозначение всего щита ничем не отличается от обозначения каждой его секцииts_w писал(а):Место установки для соединения косвенно. Конечно жаль.
+2 и +3 - Секции щита, а +1 -Щит.
в секциях (+2, +3) есть клеммы, они соединены соединениями, которые Еплан и нумерует
место установки +1 (Щит) не имеет ни одного элемента и следовательно - соединения
хотите автоматизации, рисуйте автоматизабельно =)
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
- Имя: Сергей Т
Re: Соединения. Нумерация
Да, по Еплановски не имеет, а физически - имеет. Думаю эти жгуты сделать в виде кабеля. И испеользуя фильтры в навигаторе кабелей обрабатывать отдельно. Например использую свойство "20066 Специальный кабель". Оно отвечает за "Разные данные кабеля", не совсем понятно, что это означает.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 155 раз
Re: Соединения. Нумерация
ts_w, щит это секции, составленные стенка к стенке ведь?
переходные клеммы располагаются на небольшом расстоянии в секциях и соединение будет прямое, а не под полом или в цоколе?
соединить вы их хотите действительно жгутом - обжатыми и маркированными проводами в оплетке или как-либо сгруппированными?
если просто проводами напрямую, то логично чтобы нумерация сохранялась в первой секции до клеммы, на перемычке и после клеммы во второй секции, тогда во всем щите должна быть сквозная нумерация соединений
imho
переходные клеммы располагаются на небольшом расстоянии в секциях и соединение будет прямое, а не под полом или в цоколе?
соединить вы их хотите действительно жгутом - обжатыми и маркированными проводами в оплетке или как-либо сгруппированными?
если просто проводами напрямую, то логично чтобы нумерация сохранялась в первой секции до клеммы, на перемычке и после клеммы во второй секции, тогда во всем щите должна быть сквозная нумерация соединений
imho
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 60 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Соединения. Нумерация
оффтоп.
ИМХО, если вид разделения НКУ не 1, то между отдельными шкафами щита должны быть сплошные перегородки. При переходе проводов в пучках из секции в секцию нужно герметизировать проходы. Гораздо проще организовать кабелями через готовые проходы снизу. Если соединений немного, конечно. Я говорю в основном про РУ-0,4 кВ или ЩПТ.
ИМХО, если вид разделения НКУ не 1, то между отдельными шкафами щита должны быть сплошные перегородки. При переходе проводов в пучках из секции в секцию нужно герметизировать проходы. Гораздо проще организовать кабелями через готовые проходы снизу. Если соединений немного, конечно. Я говорю в основном про РУ-0,4 кВ или ЩПТ.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 155 раз
Re: Соединения. Нумерация
madwolf_by, да вроде не оффтоп =)
если кабелями, то в каждой секции можно свою нумерацию, и проблема с нумерацией межсекционных соединений решается
если кабелями, то в каждой секции можно свою нумерацию, и проблема с нумерацией межсекционных соединений решается
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
- Имя: Сергей Т
Re: Соединения. Нумерация
Ребят, у меня просят монтажники в таблице соединений указывать не только адреса КУДА/ОТКУДА, но и сколько проводов подходит к зажиму на аппарате, т.к. выбирается оконцеватель, одинарный или сдвоенный. Какое свойство хза это отвечает, подскажите?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
- Имя: Сергей Т
Re: Соединения. Нумерация
Можно конечно, но нет времени к сожалению, у меня слишком большой проект, и поэтому стараюсь автоматизировать отчеты по максимуму.. Но все-равно спасибо за ответы)
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
- Имя: Сергей Т
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 60 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Соединения. Нумерация
download/file.php?id=1041 - вот пример от Максима Иванова, у меня то же самое. Ручками можно под себя за 30 минут подогнать.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
- Имя: Сергей Т
Re: Соединения. Нумерация
Хороший пример!!! Бесспорно, но все же хочу найти свойство, которое показывает, сколько проводов подходит к зажиму.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 60 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Соединения. Нумерация
Не факт что оно существует в явном виде. Скорее данные хранятся в соединениях, и нужно суммировать количество выводов соединений с одинаковыми источниками/целями.