Соединения. Нумерация. Общие вопросы

Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто

SiberiaN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 авг 2012, 00:56
Имя: Ярослав
Страна: Украина

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение SiberiaN »

Здравствуйте. Прошу прощения, не подскажете, как можно експортировать маркировку выводов жгута в ексель, с последующей заменой и считыванием назад? Ломаю голову уже 2 часа, никак не получается. Также почему то не получается разместить маркировку на выводах жгута. Просто не видет ее как соединение. Копирую вручную, расставляю в нужном соединении, а экспортировать не хочет, пишет типо нет соединения. Как выйти из положения?

IFM84
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 июн 2012, 12:45
Имя: Юрий
город/регион: Минск
Поблагодарили: 4 раза

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение IFM84 »

Здравствуйте. Мне необходимо, чтобы номера cоединений отображались в прямоугольной рамке. Обычно это можно сделать в Свойствах условного обозначения на вкладке "Отображение" присвоив свойству "Начертить рамку текста" значение "Прямоугольник" В процессе настройки нумерации (Данные проекта/Соединения/Нумерация) на вкладке "Отображение" этого сделать нельзя, но после процесса нумерации, перейдя в свойства какой-либо точки определения соединения - можно. Соответственно выделив на текущей странице какую-либо одну точку определения соединения и воспользовавшись "Выделить объекты одного типа" можно отобразить в прямоугольнике все номера соединений на странице.
Вопрос, а если много страниц схемы, как выделить точки определения соединения сразу на всех страницах, чтобы их номера заключить в прямоугольную рамку? Или может есть какой-то другой способ?
Аватара пользователя

GenderGeek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 авг 2012, 20:44
Имя: GenderGeek
Страна: Rusland
город/регион: НеСкажуКакойГородНаНеве

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение GenderGeek »

IFM84, если вам нужно то вы можете все соединения выделить в Навигаторе и выполнить нужную операцию по отображению в прямоугольной рамке, раз это нельзя сделать в схеме присвоения.

IFM84
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 июн 2012, 12:45
Имя: Юрий
город/регион: Минск
Поблагодарили: 4 раза

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение IFM84 »

Да, действительно, можно в навигаторе соединений выделить все соединения и отобразить прямоугольную рамку для номеров, но не с помощью "свойства", а с помощью "Обработать настройку отображения..." в выпадающем меню. Спасибо.

ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
Имя: Сергей Т

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение ts_w »

Приветствую снова Вас, никак не подружусь с таблицами соединений(
Генерирую таблицу соединений, мне нужно чтобы туда попали провода, которые являются "Соединениями, общ.". Прямые соединиения не нужны (это у меня соединения например клемм PE с корпусом).
Вот фильтр:
[+]
фильтр соединений.JPG
После нажатия кнопки Ок, ничего не происходит, отчет не создается.
Если снимаю в фильтре определения функций (на картинке) то генерируются все соединения, что не есть хорошо.

Спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение AGorskiy »

В фильтре видимо закралась ошибка, ее нам не найти, потому как полную картину знаете только вы. Попробуйте идти от обратного, последовательное отключение в фильтре и используйте инверсию (то есть Отрицат.) по ней фильтровать.
[+] Мой фильтр
Снимок278.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
Имя: Сергей Т

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение ts_w »

Место установки для соединения косвенно. Конечно жаль.
Я имею щит собранный из секций. В каждой секции своя номерация ОУ и соединений. Межсекционные соединения веду проводами. И необходимо нумеровать их отдельно от секций.
Как видно на рисунке,
[+]
Соединения.JPG
в местах уставновки +2 и +3 пронумеровано начиная с 1(сброс счетчика включая подидентификатор).
Соединения 003 и 004 продолжили нумерацию места уставновки +2, а нужно начать с 1!!!

+2 и +3 - Секции щита, а +1 -Щит.

Спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
Имя: Сергей Т

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение ts_w »

[+] Заработало с таким фильтром
Соединения_2.JPG
Хотя соединения на многополюсной схеме "Соединение, общ"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
Имя: Сергей Т

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение ts_w »

ts_w писал(а):Место установки для соединения косвенно. Конечно жаль.
Я имею щит собранный из секций. В каждой секции своя номерация ОУ и соединений. Межсекционные соединения веду проводами. И необходимо нумеровать их отдельно от секций.
Как видно на рисунке,
в местах уставновки +2 и +3 пронумеровано начиная с 1(сброс счетчика включая подидентификатор).
Соединения 003 и 004 продолжили нумерацию места уставновки +2, а нужно начать с 1!!!

+2 и +3 - Секции щита, а +1 -Щит.
АУУ) Отзовитесь, кто смог решить этот вопрос! Спасибо!

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение Madwolf »

Вручную выделить данные соединения в навигаторе с помощью сортировки и перенумеровать так как нужно.

ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
Имя: Сергей Т

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение ts_w »

да, бесспорно можно, но где автоматизация проектирования?
когда несколько щитков, то можно, а у меня их много-много и разных (

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение Madwolf »

Как бы оффтоп, но для себя я решил и решаю данный вопрос немного другим подходом. При сборке шкафов в щит раньше пользовался штеккерами. Получалось что мама в одном шкафе, а папа в другом, т.е. межшкафных проводов не было. Теперь же, следуя повышенным требованиям к НКУ, между каждым шкафом - стальная перегородка, поэтому соединяю шкафы кабелями через кабельные каналы, а кабельные соединения не маркирую как провода.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение aranea »

ts_w писал(а):Место установки для соединения косвенно. Конечно жаль.
+2 и +3 - Секции щита, а +1 -Щит.
в вашем случае обозначение всего щита ничем не отличается от обозначения каждой его секции
в секциях (+2, +3) есть клеммы, они соединены соединениями, которые Еплан и нумерует
место установки +1 (Щит) не имеет ни одного элемента и следовательно - соединения
хотите автоматизации, рисуйте автоматизабельно =)
Изображение

ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
Имя: Сергей Т

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение ts_w »

Да, по Еплановски не имеет, а физически - имеет. Думаю эти жгуты сделать в виде кабеля. И испеользуя фильтры в навигаторе кабелей обрабатывать отдельно. Например использую свойство "20066 Специальный кабель". Оно отвечает за "Разные данные кабеля", не совсем понятно, что это означает.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение aranea »

ts_w, щит это секции, составленные стенка к стенке ведь?
переходные клеммы располагаются на небольшом расстоянии в секциях и соединение будет прямое, а не под полом или в цоколе?
соединить вы их хотите действительно жгутом - обжатыми и маркированными проводами в оплетке или как-либо сгруппированными?
если просто проводами напрямую, то логично чтобы нумерация сохранялась в первой секции до клеммы, на перемычке и после клеммы во второй секции, тогда во всем щите должна быть сквозная нумерация соединений
imho
Изображение

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение Madwolf »

оффтоп.
ИМХО, если вид разделения НКУ не 1, то между отдельными шкафами щита должны быть сплошные перегородки. При переходе проводов в пучках из секции в секцию нужно герметизировать проходы. Гораздо проще организовать кабелями через готовые проходы снизу. Если соединений немного, конечно. Я говорю в основном про РУ-0,4 кВ или ЩПТ.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение aranea »

madwolf_by, да вроде не оффтоп =)
если кабелями, то в каждой секции можно свою нумерацию, и проблема с нумерацией межсекционных соединений решается
Изображение

ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
Имя: Сергей Т

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение ts_w »

Ребят, у меня просят монтажники в таблице соединений указывать не только адреса КУДА/ОТКУДА, но и сколько проводов подходит к зажиму на аппарате, т.к. выбирается оконцеватель, одинарный или сдвоенный. Какое свойство хза это отвечает, подскажите?

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение Madwolf »

Лучше сделать схему подключения. Там наглядней будет в любом случае

ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
Имя: Сергей Т

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение ts_w »

Можно конечно, но нет времени к сожалению, у меня слишком большой проект, и поэтому стараюсь автоматизировать отчеты по максимуму.. Но все-равно спасибо за ответы)

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение Madwolf »

я имел ввиду сгенерировать схемы подключения вместо таблицы соединений

ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
Имя: Сергей Т

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение ts_w »

Пример выложьте пож-ста

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение Madwolf »

download/file.php?id=1041 - вот пример от Максима Иванова, у меня то же самое. Ручками можно под себя за 30 минут подогнать.

ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
Имя: Сергей Т

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение ts_w »

Хороший пример!!! Бесспорно, но все же хочу найти свойство, которое показывает, сколько проводов подходит к зажиму.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Соединения. Нумерация

Сообщение Madwolf »

Не факт что оно существует в явном виде. Скорее данные хранятся в соединениях, и нужно суммировать количество выводов соединений с одинаковыми источниками/целями.