1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18)

Компоновка / Легенда / Отчеты (F18)

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто

Kyrkyl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 29 ноя 2013, 09:28
Имя: Кострик Игорь Евгеньевич
Страна: Россия
город/регион: Владивосток
Поблагодарили: 3 раза

Двери шкафов.

Сообщение Kyrkyl »

Не могу понять как рисовать двери шкафов.
Например: Когда стоит тип страницы <8> компановка электрошкафа. То монтажная плата легко вставляется и на ней расположить элементы легко и удобно.
А как делать такое с дверьми электрошкафа, чтоб расположение кнопок показать.

A.lena
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 16:23
Имя: Елена
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Поблагодарили: 1 раз

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение A.lena »

Элементы шкафа можно располагать только на монтажных платах. Поэтому нужно создать монтажную плату для двери и на ней располагать кнопки.

Kyrkyl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 29 ноя 2013, 09:28
Имя: Кострик Игорь Евгеньевич
Страна: Россия
город/регион: Владивосток
Поблагодарили: 3 раза

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение Kyrkyl »

1) Прочитал тему и там поднимался вопрос о расположении шин на монтажной плате.
Они в штуках, а нужно в мм. Аналогично с коробами и динрейками.
Идеально если бы суммировалась длина и выводилось кол-во в штуках)))
2) Какой то разговор о корзине был, куда можно наконечники и тд скинуть, чтоб в спецификации он выводился. Но эта страница не печаталась и никак не отображалась. Это вообще как? Технологию не понял.
3) Как сделать чтоб в спецификации отображался один шкаф. А не дверь, мп, корпус по отдельности?
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение AGorskiy »

Kyrkyl, не надо в одной теме обсуждать вопросы разного характера.

1) данную тему поднимал пользователь shum, найдите ее, там все подробно расписано;
2) ищите ответ в соответствующей теме, к отчетам по общему виду это не имеет отношение;
3) этот вопрос так же относиться к теме спецификаций.

Дальнейшее обсуждение, сообщения, не в рамках данной темы будут удалены.
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение legionercheg »

Katerina писал(а):Я уже тоже склоняюсь к использованию отдельных графических макросов, просто показалось странным, что нельзя использовать несколько раз функционал "подробно". Ещё раз спасибо
Возможно стоит попробовать применить фильтр к отчету в котором нужно "скрыть" нежелательные виды представления.
[+] фильтр
Снимок.JPG
Т.е. указать чтобы элементы с Видом представления "подробно" не попадали в отчет.Если я правильно понял именно это и нужно :oops:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Alexandr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 ноя 2014, 12:43
Имя: Гайдай Александр Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение Alexandr »

Добрый день!
Такой вопрос при компоновке электрошкафа, при размещении клеммы реле в составе изделия находятся два компонента, это сама клемма и соответственно само реле, при размещении всего клеммного блока он суммирует толщину клеммы и самого реле то есть если клемма размером 6,2 мм ширина, а само реле которое вставляется в клемму 5 мм ширина то получается ширина 11,2 но если даже в самом реле убрать ширину проставив 00 мм он все равно размещает 11,2 мм на монтажной панеле, а должен 6,2 мм.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение legionercheg »

Через навигатор устройств раскройте ваше изделие и вытащите только что вам нужно или как вам нужно(друг на друга скажем).Или для реле создайте макрос с невидимыми линиями.Или разместите реле за границей печати.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение Madwolf »

Странно, не должно суммировать. Что-то не так с данными в базе изделий. Суммирует ширину только у некоторых подгрупп изделий и с указанной галкой - "последовательная принадлежность" (клеммы всегда суммирует). А если ширина 0 и все равно суммирует, то не синхронизированы базы проекта и системы.

По поводу через навигатор, не помню как в 2D, но в 3D если случайно поставишь галку - разместить весь клеммник, то потом уже отдельно не разместишь.

Kyrkyl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 29 ноя 2013, 09:28
Имя: Кострик Игорь Евгеньевич
Страна: Россия
город/регион: Владивосток
Поблагодарили: 3 раза

Позиция легенды

Сообщение Kyrkyl »

Может кому поможет. Раньше сталкивался с проблемой обработки позиции легенды в Eplan автоматически. Много мучился, но в итоге нашел решение.
Понадобится вкладка "Данные проекта" -> "Устройство/Изделие" -> "Навигатор компановки электрошкафа 2D"
После расположения устройств на монтажной плате позиция легенды может быть в неправильном порядке.
1) Растягиваем монтажную плату в ширину и распологаем устройства в один ряд "|||||||||". После во вкладке "Навигатор компановки электрошкафа 2D" кликаем правой кнопкой мыши на этой монтажной плате и выбираем "Обработать позицию легедны".
2) Выбираем "Нумерация" -> "Вертикальная". (1 с шагом 1, галочку не ставим). Все устройства пронумеруются в порядке очереди.

Чтобы добавить несколько изделий.
1) Нужно добавлять их с предыдущей позицией легенды. Т.е. если устройство нужно вставить между устройствами с легендой 105 и 106, то делаем легенду устройства 105 и следующее 105 и т.д. 105.
2) Во вкладке "Обработать позицию легедны" щелкаем пару раз по столбцу "<20450> Позиция легенды". Чтоб все устройства были по порядку 1,2,3,4, и т.д.
3) Выбираем "Нумерация" -> "Заданная последовательность". (1 с шагом 1, галочку не ставим).
Все устройства пронумеровались в порядке очереди))

ACSTP
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 10 окт 2013, 06:59
Имя: Topilin A.V.
город/регион: 66

Re: Позиция легенды

Сообщение ACSTP »

В альтернативу использования свойства 20450, с которым тоже намучался... использую 20464... куда удобнее...создал схему нумерации по свойствам изделия из БДИ...в соответствии с иерархией изделий...все изделия нумеруются без лишних телодвижений на компоновке электрошкафа...и номер получается "сквозной" для всей документации...
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: Позиция легенды

Сообщение aranea »

Kyrkyl, у вас нумерация позиции легенды на каком принципе основана? По одинаковому ОУ? по номеру изделия? сквозная? по порядку расположения в шкафу?
Изображение

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Позиция легенды

Сообщение Madwolf »

Сам позицию легенды почти не использую.

Знаю человека, который использует позицию легенды для автоматической трассировки проводов между устройствами которые соединены сетью, с помощью API. Довольно интересно.

Еще знаю людей, которые вместо позиции легенды используют "номер позиции 20464", нумеруют изделия в навигаторе спецификаций, и потом это свойство вытягивают вместо позиции легенды (как предложил ACSTP).

DarinaM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 15:01
Имя: Медведева Дарья Анатольевна
Страна: Россия
город/регион: Новочеркасск

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение DarinaM »

Хотелось бы узнать как можно осуществить перекрытие одних элементов другими, пример в приложении, необходимо что бы штуцера были как бы в середине шкафа. Такой же вопрос относительно дин рейки, что бы устройства находились поверх ее. На скриншоте всем изделиям присвоены макросы, аналогично с дин рейкой
[+]
23.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение legionercheg »

Тут только заливка поможет+потом "играть" слоями:"на передний план" и "на задний план"...Т.е. заливаете контур шкафа,далее вставляете штуцера и после этого выделяете шкаф и жмете Обработать-Другое-На передний план...

DarinaM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 15:01
Имя: Медведева Дарья Анатольевна
Страна: Россия
город/регион: Новочеркасск

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение DarinaM »

Сергей,
нет ли образцов как это должно получиться, просто слабо представляю, пока что новичок в EPLAN
Последний раз редактировалось AGorskiy 12 мар 2015, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитата лишняя, вы отвечаете сразу за этим сообщением, хватило бы и просто обращения
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение aranea »

DarinaM, вы в 2Д рисуете?
если можно, выложите лист вида общего в пдф
Изображение

DarinaM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 15:01
Имя: Медведева Дарья Анатольевна
Страна: Россия
город/регион: Новочеркасск

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение DarinaM »

Александр, да, в 2Д. Всем изделиям присвоены макросы.
Общий вид.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось AGorskiy 12 мар 2015, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: при аттачах используйте кнопку "Вставить в текст сообщения" - тогда не будет лишних белых полей, так эстетичнее
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение aranea »

тут видимо придется простить Еплану эти наложения, так как в 2Д не определить порядок изделий по глубине
либо рисовать штуцера и дин-рейки с разрывами
вы ведь все равно должны нарисовать вид снизу, чтобы указать место сверления под штуцера в нижней панели по глубине шкафа
либо рисовать в 3Д, как видно в проекте по ссылке viewtopic.php?f=78&t=4533&p=55526#p46626 на виде ссылок блока дин-рейки прерываются расположенными на них изделиях
Изображение

se7en
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 13:05
Имя: Орехов Александр Александрович
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Поблагодарили: 1 раз

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение se7en »

DarinaM писал(а):Хотелось бы узнать как можно осуществить перекрытие одних элементов другими, пример в приложении, необходимо что бы штуцера были как бы в середине шкафа. Такой же вопрос относительно дин рейки, что бы устройства находились поверх ее.
Путем обычной графики можно это все дело замазать, а нужные элементы сделать поверх других.

Kyrkyl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 29 ноя 2013, 09:28
Имя: Кострик Игорь Евгеньевич
Страна: Россия
город/регион: Владивосток
Поблагодарили: 3 раза

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение Kyrkyl »

Может не по теме, но вроде сюда. (форма легенда электрошкафа)
Пользоваться отчетами хорошо, но возникла проблема.
Нужно создать отчет для одной страницы с немного измененной формой, старый отчет остается.
Но как не крутился, получается только вставить в ручную отчет со старой формой.
Новый при попытки генерации пытается заменять старый отчет.
Может есть какой нить хитрый финт по обработке одной страницы или нескольких страниц?
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение legionercheg »

Т.е. один отчет "как страница",а второй должен быть размещен на этой же странице "вручную",так?
Аватара пользователя

Eviltroll
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 04 июл 2012, 13:45
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение Eviltroll »

Добрый день.
На сколько я понял из предыдущих сообщений, в этой форме есть возможность объединять одинаковые устройства в одну строку по "Позиции легенды" <20450>. Но сколько я не бьюсь - ничего не выходит. Вроде и изделия идентичные и позиция легенды у них одна и та же а в результате:
Снимокдля формуа.JPG
Или я все неправильно понял и мне тут нужна групповая спецификация изделий(.f02)?
Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение Madwolf »

Да. нужно заполнить соотвествующее свойство у формы.
Аватара пользователя

Eviltroll
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 04 июл 2012, 13:45
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение Eviltroll »

Свойство <13111> "Объединять в одну строчку по" выставлено значение <20450;0>. И все равно не объединяет.
Прилагаю форму на ваш суд:
Форма_Легенда_лист1.f18
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18

Сообщение Madwolf »

Виной всему явилось свойство Динамический подбор строк <13009>, уберите флаг, все должно заработать.
Закрыто

Вернуться в «Компоновка 2D»