На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Дублирование сообщений приравнивается к спаму. Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Магнитные и бесконтактные пускатели

Ответить

Автор темы
alex45
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Магнитные и бесконтактные пускатели

Сообщение alex45 » 06 апр 2017, 16:18

Уважаемые гуру АСУ ТП!
Подскажите пожалуйста, почему для управления электроприводами запорной арматуры как правило применяют магнитные пускатели, а для регулирующей арматуры - бесконтактные пускатели?
Почему нельзя управлять электроприводом регулятора через магнитный пускатель?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3891
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 221 раз

Магнитные и бесконтактные пускатели

Сообщение Ryzhij » 06 апр 2017, 16:35

Когда ответите на вопрос: "В каком случае надо чаще коммутировать электричество?" - тогда ответите и на Ваш собственный, если вспомните об огромной разнице между ресурсом механического электроаппарата и его электронного аналога.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
alex45
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Магнитные и бесконтактные пускатели

Сообщение alex45 » 06 апр 2017, 17:24

Спасибо. Собственно я так и предполагал, но сомнения оставались.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10063
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 163 раза
Контактная информация:

Магнитные и бесконтактные пускатели

Сообщение Jackson » 19 апр 2017, 18:26

alex45 писал(а): Почему нельзя управлять электроприводом регулятора через магнитный пускатель?
А почему "нельзя" ? Этого никто не запрещает. Считайте кол-во циклов, ресурс, и если не придётся менять контактор раз в год или между плановыми ремонтами - почему бы и нет?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Сергей
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 10:30
Имя: Сергей Сергеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Магнитные и бесконтактные пускатели

Сообщение Сергей » 24 апр 2017, 11:21

Допустим регуляторы на базе э/приводов Auma управляются магнитными пускателями, но там есть ограничение по кол-ву пусков в час. Да и приводы-регуляторы других производителей по такой же схеме сделаны.


Автор темы
alex45
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Магнитные и бесконтактные пускатели

Сообщение alex45 » 27 апр 2017, 15:19

У Аумы есть исполнения и с бесконтактными пускателями.

Ответить

Вернуться в «Вопросы от студентов»