1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Схема управления насосом

Ответить

Автор темы
Razil
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 15:40
Имя: Габитов Разиль Наилевич

Схема управления насосом

Сообщение Razil »

Доброго времени суток. Вопрос в правильности составления данной схемы. Хотелось бы услышать ваше мнения и советы.
Управление насосом.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

Схема управления насосом

Сообщение VaBo »

Впервые вижу световой индикатор, изображённый как светодиод.

Автор темы
Razil
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 15:40
Имя: Габитов Разиль Наилевич

Схема управления насосом

Сообщение Razil »

Да, это верно, по факту установлена светодиодная лампа, поэтому не стал заморачиваться.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Razil
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 15:40
Имя: Габитов Разиль Наилевич

Схема управления насосом

Сообщение Razil »

Не много модернизированная схема, есть ли возможность обойтись без реле К1 и К3? Если есть то как, посоветуйте пожалуйста.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Схема управления насосом

Сообщение alex45 »

1) Мы обычно схемы рисуем сверху вниз, а не слева направо.
2) Касательно сигнала "Ошибка" на втором листе. Вместо контакта сигнализации положения выключателя надо использовать контакт сигнализации аварийного отключения (клеммы нумеруются 91, 94). Сюда надо добавить по "ИЛИ" контакт сигнализации аварийного отключения выключателя Q1.
3) Добавить кнопки для ручного включения/отключения насоса. В данной схеме насос включается при выборе ручного управления. Это неправильно. При выборе ручного управления должна только изменяться логика управления, но не должно происходить включения насоса.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Схема управления насосом

Сообщение aranea »

1. номинал двигателя? вводного автомата и автомата защиты двигателя?
2. транс 380/220?
3. вводные клеммы?
4. нумерация цепей?
5. очень скудное использование функций ЧРП MicroMaster, почитайте доку на него (мне кажется даже контрольные цепи неправильно подключены)
6. с реле "Работа" и "Авария" было лучше. 100р сэкономили, а прозрачность потерялась
7. лампы и ключ на двери шкафа расположены?
8. разделить логику выбора режима и включения двигателя (пусть даже KL1 включает KL2 в ручном, а KL3 и KL4 в автомате), а то мешанина из ключей и реле
9. отключен автомат и уже ошибка насоса? а ошибка самого ЧРП? см. п 5.
10. неправильное обозначение и адресация аналогового выхода
11. автомат после -G1 зачем? он на постоянку?
12. обозначения по ГОСТ или как там.. QF, SF, KL, HL и т.д.
13. дросселя/реакторы? длина кабельной линии от шкафа до насоса?
Изображение

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Схема управления насосом

Сообщение alex45 »

Ещё можно освещение и розетку через один автомат запитать.

Автор темы
Razil
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 15:40
Имя: Габитов Разиль Наилевич

Схема управления насосом

Сообщение Razil »

Фирма-производитель не предоставила полную электрическую схему, поэтому второй вариант - это схема по факту монтажа.
alex45 писал(а): 2) Касательно сигнала "Ошибка" на втором листе. Вместо контакта сигнализации положения выключателя надо использовать контакт сигнализации аварийного отключения (клеммы нумеруются 91, 94). Сюда надо добавить по "ИЛИ" контакт сигнализации аварийного отключения выключателя Q1.
Фирмой в качестве Q2 был использован выключатель автоматический Siemens SIRIUS 3RV10214DA10 с дополнительными контактами 1НO+1НЗ Siemens 3RV1901-1E, сигнал "Ошибка" берется через НЗ контакт(клеммы 21,22).
alex45 писал(а): 3) Добавить кнопки для ручного включения/отключения насоса. В данной схеме насос включается при выборе ручного управления. Это неправильно. При выборе ручного управления должна только изменяться логика управления, но не должно происходить включения насоса.
Поддерживаю...Но "ф" решилась отойти от этого правила.

Автор темы
Razil
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 15:40
Имя: Габитов Разиль Наилевич

Схема управления насосом

Сообщение Razil »

Еще один... Не кидайте только сильно тапками ))))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Схема управления насосом

Сообщение Ryzhij »

Обычно для частотников ставят ещё пускатель по питанию (или расцепитель на автомат) для аварийного останова и перед двигателем по месту ставят выключатель безопасности, блок-контакт которого участвует в логике срабатывания ранее упомянутых устройств.
"Грибок" аварийной остановки где?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Схема управления насосом

Сообщение Jackson »

VaBo писал(а): Впервые вижу световой индикатор, изображённый как светодиод.
Это даже приветствуется если по факту применены светодиодные индикаторы. И не запрещается.
Ryzhij писал(а): Обычно для частотников ставят ещё пускатель по питанию (или расцепитель на автомат) для аварийного останова и перед двигателем по месту ставят выключатель безопасности, блок-контакт которого участвует в логике срабатывания ранее упомянутых устройств.
"Грибок" аварийной остановки где?
Обычно примеры этих схем есть в документации на частотник. Там принципиально указано то, что необходимо применить в схеме: и автомат безопасности и контактор и "грибок". Автор, посмотрите документацию.

Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
К уже заданным вопросам добавлю:
  • где выход "авария" с частотника?
  • где рамка, основная надпись и зоны для ссылок между листами схемы? Делаете в САПРе, а релюхи по всей схеме вручную выискивать приходится.
  • что произойдёт если при работе насоса переключить режим с авто на ручной или обратно? Когда К2 и К3 уже отвалятся, а К4 ещё не включится. Это называется в моём жаргоне "временнАя пляска релейных схем"
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Вопросы от студентов»