Есть печь, в ней термометр и регулируемая заслонка подачи газа для сгорания.
В начальный момент времени, когда топливо только начинает подаваться в печь, температура воздух в ней, условно, 300К. Например, нам нужна температура воздуха в печи, равная 500К. Газ сгорает, воздух в печи нагревается до 500К, после чего включается ПИД-регулятор, который держит температуру воздуха в печи постоянной.
На основании каких данных он, этот регулятор, работает? Как связаны коэффициенты ПИД-регулятора с этой печью?
Т.е. откуда они берутся для расчетов и на что в итоге влияют (сопротивления резисторов в схеме питания электропривода регулируемой заслонки, например. Или еще что?)
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ПИД-регулятор температуры печи - как он связан с печью?
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 окт 2014, 17:26
- Имя: Андрей
- Страна: РФ
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
ПИД-регулятор температуры печи - как он связан с печью?
Коэффициенты берутся из головы человека, который настраивает это регулятор. Он их вычисляет, анализируя то, как будет изменяться температура при изменении подачи газа, или тупо подбирает. В моей практике второе встречается чаще.
Коэффициенты влияют на качество регулирования температуры (как быстро установится заданная температура, будет ли при этом колебательность и т.д.).
Кстати, в данной установке заслонка будет представлять собой интегральную составляющую регулятора.
Коэффициенты влияют на качество регулирования температуры (как быстро установится заданная температура, будет ли при этом колебательность и т.д.).
Кстати, в данной установке заслонка будет представлять собой интегральную составляющую регулятора.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 626
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 23 раза
ПИД-регулятор температуры печи - как он связан с печью?
Это если она с 3-х позиционным дискретным управлением.alex45 писал(а): Кстати, в данной установке заслонка будет представлять собой интегральную составляющую регулятора.
А если с аналоговым по положению, то нет.
Alex.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
ПИД-регулятор температуры печи - как он связан с печью?
Заслонка будет представлять собой механизм с постоянной скоростью. При наличии ШИМ-звена - линейный интегратор. При малом времени хода относительно динамики объекта и наличии ОС по положению - пропорциональное звено. При отсутствии ШИМа и ООС - элемент нельзя считать линейным, дальше опять от динамики зависит.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 626
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 23 раза
ПИД-регулятор температуры печи - как он связан с печью?
поддерживаюНикита писал(а):Заслонка будет представлять собой механизм с постоянной скоростью. При наличии ШИМ-звена - линейный интегратор. При малом времени хода относительно динамики объекта и наличии ОС по положению - пропорциональное звено. При отсутствии ШИМа и ООС - элемент нельзя считать линейным, дальше опять от динамики зависит.
Alex.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
ПИД-регулятор температуры печи - как он связан с печью?
Только не сама заслонка, а её привод ;)
Какая характеристика у заслонки ещё ХЗ
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)