1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Схема подключения контроллера Deif типа PPM-3

Ответить
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Схема подключения контроллера Deif типа PPM-3

Сообщение Jackson »

kenwood писал(а): Получается необходимо: по 1 контроллеру PPM-3 в каждую генераторную секцию , к ним дисплеи (для каждого контроллера) и еще 1 доп панель в секцию управления так?
Точно так.
Стандартные дисплеи контроллеров отдельно заказывать не надо - они уже в комплекте.
kenwood писал(а): И еще 1 вопрос как происходит выбор того генератора который будет в работе ? с помощью этой панели? или нужен какой то переключатель?
Когда используется PPM то никаких других переключателей не надо.

Во-1-х, на дисплее каждого контроллера есть кнопка "1-й приоритет": генератору, на котором нажата эта кнопка, назначается наивысший приоритет, приоритеты остальных смещаются на 1. Например, было 1-2-3, на третьем нажали "1 приоритет" - стало 2-3-1.

Во-2-х, PPM может и сам выбирать приоритет и менять его для равномерности выработки моторесурса ДГ. К примеру, у всех ДГ наработка по 500 часов, работает первый, ему назначен наивысший приоритет и когда его наработка превысит наработку любого другого на заданную величину (50, 100 часов - сколько настроите) - ему назначается наинизший приортитет, а приоритет остальных смещается в большую сторону. Соответственно, если вся система в этот момент находилась в режиме АВТО, то произойдёт запуск и включение на шины генератора который СТАЛ первым, и отключение и остановка того который до этого БЫЛ первым а стал последним. Это только если включите автоматический выбор приоритета (кнопка "1 приоритет" тогда работать перестанет), пока не включили - приоритеты назначаете только вручную.
Я на многих судах включал автоматический выбор приоритета - электромеханики в восторге потому что всё само работает и им меньше поводов спускаться в МО, капитаны и стар.мехи наоборот - потому что их раздражает когда электромеханики ничего не делают. :)
Но штука хорошая. А на судах с необслуживаемым МО (без постоянной вахты) весьма необходимая.

Индикация приоритета каждого ДГ есть на дисплее (уровень приоритета отображается на ЖК-экране), плюс на дисплее есть светодиодный индикатор "1 приоритет" (рядом с кнопкой) - он светится когда этому генератору назначен наивысший приоритет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
kenwood
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 май 2016, 15:53
Имя: Кенжеев Ренат Имамуратович
Страна: Россия
город/регион: Астрахань
Благодарил (а): 2 раза

Схема подключения контроллера Deif типа PPM-3

Сообщение kenwood »

понял , большое спасибо!!!
Ответить