1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Мощность насоса при работе на закрытую задвижку

Ответить

Автор темы
Dmitriy123321
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 18:53
Имя: Сугимото Дмитрий Аверьянович

Мощность насоса при работе на закрытую задвижку

Сообщение Dmitriy123321 »

Здравствуйте! Хотелось бы узнать как рассчитывается мощность, потребляемая насосом при работе на закрытую задвижку(или на поддержание столба жидкости-стат.напора)? Знаю, что должно быть в документации, но я не нашел. Как может быть названа эта таблица в документации? Насос 1Д1600-90, 160кВт, 980 об/мин, 1000м3/ч.
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Мощность насоса при работе на закрытую задвижку

Сообщение Barsik »

Ищите график с рабочими характеристиками вот такого типа: http://www.agrovodcom.ru/pump_gorizont/1d1600-90b.php Точка с нулевым расходом на графике потребляемой мощности будет соответствовать работе на закрытую задвижку. Но в любом случае это минимально возможная мощность, потребляемая наосом.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

Автор темы
Dmitriy123321
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 18:53
Имя: Сугимото Дмитрий Аверьянович

Мощность насоса при работе на закрытую задвижку

Сообщение Dmitriy123321 »

Спасибо! а при частотном регулировании при наличии статического сопротивления насос может меньше этого значения потреблять или нет?
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Мощность насоса при работе на закрытую задвижку

Сообщение Barsik »

Центробежная сила, как известно, пропорциональна квадрату скорости. Статическое давление, развиваемое центробежным насосом, в рабочем диапазоне скоростей можно считать пропорциональным квадрату частоты вращения.
При создании только статического давления насос полезной работы не совершает. Вся энергия, подводимая к насосу, затрачивается на преодоление потерь (механических, гидравлических и т.д.) Некоторые виды потерь зависят линейно от частоты вращения, некоторые - пропорциональны квадрату или кубу. Для конкретного насоса зависимость определяется зазорами, конструкцией рабочего колеса и проточной части.

Для конкретного экземпляра можно прикинуть мощность потерь, имея графики потребляемой мощности на разных частотах вращения. По моей ссылке есть картинки для разных частот вращения. Можно попробовать экстраполировать на более низкие частоты вращения.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.