1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Ответить

Автор темы
rmnblv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 16:27
Имя: Белов Роман Александрович

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение rmnblv »

Приветствую всех.Нужна помощь знающих людей по вопросу контроля температуры в помещении.Нужно создать систему с микроконтроллером (микропроцессором).Совершенно не знаю с чего начать.Пересмотрел кучу сайтов с GSM системами контроля температуры,но никак не могу разобраться с составом системы,техническими параметрами.Чувствую что слишком сложно.Прошу помощи форума.Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение CHANt »

Так в чем задача состоит?
Что за помещение (назначение, размеры)?
Есть ли вентиляция?
Величина температуры рабочей зоны, которую надо контролировать?
Куда выводить результаты контроля?

Вариантов миллион и больше.))) С какими устройствами (фирмы, названия контроллеров, программного обеспечения) Вас знакомят в ВУЗе?
И для старта - почитайте СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"
--------------------------------------------------------------------------------------------

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение rwg »

Я себе такую поставил:
http://www.techlaboratory.ru/product/400001
Правда, не в промышленное помещение, а на дачу, и у лишних для Вас функций у неё 96%, но температуру в помещении она передаёт, об отклонениях SMSки шлёт, нагреватель по телефону включить можно.

Автор темы
rmnblv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 16:27
Имя: Белов Роман Александрович

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение rmnblv »

CHANt писал(а): Так в чем задача состоит?
Что за помещение (назначение, размеры)?
Есть ли вентиляция?
Величина температуры рабочей зоны, которую надо контролировать?
Куда выводить результаты контроля?

Вариантов миллион и больше.))) С какими устройствами (фирмы, названия контроллеров, программного обеспечения) Вас знакомят в ВУЗе?
И для старта - почитайте СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"
Простите,только сейчас заметил ошибку в своём первом посте. Нужен контроль не температуры,а конкретно отопления (!).Сплоховал,извиняюсь).Из микроконтроллеров нас знакомили только с ATmega16 пока.Да и параметров помещения никаких не давали,сегодня же уточню у преподавателя.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение CHANt »

Вам теплосчетчик дали задание разработать? Это задачка то не хилая для студента)))
--------------------------------------------------------------------------------------------

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 16 раз

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение perfect_gentleman »

А как отапливается помещение? Водяное отопление, вентиляция, электрообогрев.
А то одни поставили кондей в блок-бокс, утверждают, что при -30 работать будет
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение Никита »

Уточните, по какому предмету это задание. Одно дело - разработка из имеющихся на рынке приборов, и другое - самостоятельная разработка их аналога на уровне электроники.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение Jackson »

rmnblv писал(а): Совершенно не знаю с чего начать.
С ТЗ. Пока сами будете писать задание на нужную Вам систему - поймёте сами как оно должно работать, а раз сами поймёте то и другим объяснить сможете, а может сами и решение найдёте.

Проблемы многих проектов начинаются с того, что ТЗ не составляется, а копиастится без обдумывания, и значит как изделие должно работать не знает ни заказчик ни исполнитель. поэтому если заказчик (для Вас - преподаватель) ТЗ не даёт - исполнитель (то есть Вы) должны его составить сами для себя. Сдавать потом будете согласно ТЗ.

Без ТЗ - результат х.з.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
rmnblv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 16:27
Имя: Белов Роман Александрович

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение rmnblv »

Никита писал(а): Уточните, по какому предмету это задание. Одно дело - разработка из имеющихся на рынке приборов, и другое - самостоятельная разработка их аналога на уровне электроники.
Предмет называется - "микропроцессоры и микроконтроллеры в системах управления"
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение Никита »

Предмет называется - "микропроцессоры и микроконтроллеры в системах управления"
Тогда понятно.
Вам для начала надо определиться с количеством точек контроля температуры. Обычно их три - подаваемого теплоносителя, обратного теплоносителя и уличной температуры, на основании которой первые две и регулируются.
Для начала, я бы на Вашем месте посмотрел руководство на российский Овен ТРМ32, белорусский Вогез ВТР10И, ну и ECL Comfort 210 с программой A231 от Danfoss. Основная идея у всех одинакова. У Овеновских - минимум наворотов и доп. функций, т.е. проще всего, у Вогезэнерго, именно у ВТР10И фишка - термодатчики с цифровым выходом на базе микросхемы DS1821, морока в реальности еще та в плане ЗИПа, но для учебных целей может облегчить задачу, т.к. температура уже в цифре и надо морочиться с АЦП. Ну а Danfoss, по крайней мере в наших краях - просто наиболее часто применяемое решение.
Далее, на основании этого, сформировать требования к тому, что самостоятельно будете делать и согласовать их с преподавателем.
Ну а потом уже - схемотехника, программирование, конструирование и т.д.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
rmnblv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 16:27
Имя: Белов Роман Александрович

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение rmnblv »

Никита писал(а):
Предмет называется - "микропроцессоры и микроконтроллеры в системах управления"
Тогда понятно.
Вам для начала надо определиться с количеством точек контроля температуры. Обычно их три - подаваемого теплоносителя, обратного теплоносителя и уличной температуры, на основании которой первые две и регулируются.
Для начала, я бы на Вашем месте посмотрел руководство на российский Овен ТРМ32, белорусский Вогез ВТР10И, ну и ECL Comfort 210 с программой A231 от Danfoss. Основная идея у всех одинакова. У Овеновских - минимум наворотов и доп. функций, т.е. проще всего, у Вогезэнерго, именно у ВТР10И фишка - термодатчики с цифровым выходом на базе микросхемы DS1821, морока в реальности еще та в плане ЗИПа, но для учебных целей может облегчить задачу, т.к. температура уже в цифре и надо морочиться с АЦП. Ну а Danfoss, по крайней мере в наших краях - просто наиболее часто применяемое решение.
Далее, на основании этого, сформировать требования к тому, что самостоятельно будете делать и согласовать их с преподавателем.
Ну а потом уже - схемотехника, программирование, конструирование и т.д.
Спасибо Вам за помощь,буду пробовать)

Автор темы
rmnblv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 16:27
Имя: Белов Роман Александрович

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение rmnblv »

Всем ещё раз здравствуйте.Преподаватель настоял чтобы мы сами выбирали микропроцессоры для наших проектов. Т.к. мы знакомы только с ATmega 16 и программируем только её,то столкнулся с проблемой выбора микропроцессора.Буду благодарен,если кто-нибудь поможет с этим.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение rwg »

rmnblv писал(а): Преподаватель настоял чтобы мы сами выбирали микропроцессоры для наших проектов.
Тогда Вам скорее сюда:
http://www.radiokot.ru/forum/ или http://forum.easyelectronics.ru/
Здесь специалисты по промышленному оборудованию, а не самоделкам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение Михайло »

Зато здесь могут сформулировать грамотно технические требования (техзадание) на устройство.

Автор темы
rmnblv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 16:27
Имя: Белов Роман Александрович

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение rmnblv »

Михайло писал(а): Зато здесь могут сформулировать грамотно технические требования (техзадание) на устройство.
А какие параметры должны быть у системы,примерно?И какие датчики лучше использовать?Преподаватель нам просто всё черкает,все параметры.

Автор темы
rmnblv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 16:27
Имя: Белов Роман Александрович

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение rmnblv »

Мы,исходя из параметров реально существующей системы (в кач-ве примера я приводил Овен ТРМ32 как мне и советовали) должны сделать свою: сами выбрать датчики,микропроцессор,и.т.д.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение Михайло »

Не понял, что черкает препод?
От студентов требуется только схема и программа?

Автор темы
rmnblv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 16:27
Имя: Белов Роман Александрович

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение rmnblv »

А какие лучше терморегуляторы использовать для такой системы?Т.е. устройства,которые конкретно "крутят" воду в батарее.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение Никита »

Конкретно, крутит воду в батарее циркуляционный насос котельной. Плюс ему помогает насос, чаще всего на перемычке между подачей и обраткой на ИТП или ЦТП. Иногда просто в обратке, бывает в подаче но это незачем, теплоноситель 95-70 не вскипит и при нормальном атмосферном давлении. Высокогорье только если...
Вам же нужен клапан с электроприводом, который будет по температуре ограничивать подачу из прямой трубы т.е. фактически изменять соотношение остывшей воды, которая крутится в батареях и примешиваемой к ней подогретой воды от котельной.
Вопрос выбора клапана - это вопрос гидравлики. Тут Вы вообще никаких данных не приводите, подсказать невозможно
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
rmnblv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 16:27
Имя: Белов Роман Александрович

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение rmnblv »

Никита писал(а): Конкретно, крутит воду в батарее циркуляционный насос котельной. Плюс ему помогает насос, чаще всего на перемычке между подачей и обраткой на ИТП или ЦТП. Иногда просто в обратке, бывает в подаче но это незачем, теплоноситель 95-70 не вскипит и при нормальном атмосферном давлении. Высокогорье только если...
Вам же нужен клапан с электроприводом, который будет по температуре ограничивать подачу из прямой трубы т.е. фактически изменять соотношение остывшей воды, которая крутится в батареях и примешиваемой к ней подогретой воды от котельной.
Вопрос выбора клапана - это вопрос гидравлики. Тут Вы вообще никаких данных не приводите, подсказать невозможно
В качестве основы я использовал советуемый Вами Овен ТРМ32. Преподом были одобрены параметры,и он сказал всей группе подбирать для своих тем исполнительные устройства (то,с помощью чего мы будем нагревать,контролировать,увлажнять,зависит от темы).Я к сожалению не смог пододбрать подходящие устройства для своей системы...

Автор темы
rmnblv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 16:27
Имя: Белов Роман Александрович

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение rmnblv »

Никита писал(а): Конкретно, крутит воду в батарее циркуляционный насос котельной. Плюс ему помогает насос, чаще всего на перемычке между подачей и обраткой на ИТП или ЦТП. Иногда просто в обратке, бывает в подаче но это незачем, теплоноситель 95-70 не вскипит и при нормальном атмосферном давлении. Высокогорье только если...
Вам же нужен клапан с электроприводом, который будет по температуре ограничивать подачу из прямой трубы т.е. фактически изменять соотношение остывшей воды, которая крутится в батареях и примешиваемой к ней подогретой воды от котельной.
Вопрос выбора клапана - это вопрос гидравлики. Тут Вы вообще никаких данных не приводите, подсказать невозможно
структурная схема вот такая получилась уменя
Снимок.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение Никита »

Вы для начала скажите хотя бы, чем Вы греть собираетесь - водой или электричеством? ТРМ32 заточен под водяное отопление. Тогда ЦАП, скорее всего, окажется лишним. Вообще, если руоводство на ТРМ удалось осилить полностью - там нарисована схема на их же, Овеновских, КЗР. Но, для того, чтобы определить марку электропривода, надо знать какой клапан он будет дергать, а для того чтобы определить клапан нужен номинальный расход. А для этого - тепловой и гидравлический расчет системы отопления.
Вам же с точки зрения микропроцессорной системы это вообще должно быть по барабану. Задача системы - формировать управлющее воздействие - либо открыть - [стоп] - закрыть, либо унифицированный сигнал для задания положения клапана (0..10В, 0..5мА, 4..20мА и т.п.)
Определяйте с преподом границы проектирования, иначе у Вас из этого дипломный проект получиться может.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

САУ контроля температуры в промышленном помещении

Сообщение Jackson »

Никита писал(а): иначе у Вас из этого дипломный проект получиться может
Или рабочий. А может, это и надо преподавателю? :ext_dont_ment:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Вопросы от студентов»