1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Citect Scada

Ответить

Автор темы
EEP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 15:16
Имя: РадСал
Благодарил (а): 1 раз

Citect Scada

Сообщение EEP »

Добрый день форумчане.
У меня такой вопрос, смогу ли я выгружать информацию с контроллера по протоколу ASCII в Citect Scada?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Citect Scada

Сообщение megavolt86 »

Что такое выгружать информацию?)))
Вы хоть открывали настройки сервера? Там все есть)
:ext_secret:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Citect Scada

Сообщение Jackson »

megavolt86 писал(а): Вы хоть открывали настройки сервера?
Откуда у студента сервер?
[+] добрее надо быть
Это специальный раздел для тех кто учится, у них ничего может не быть под рукой чтобы взять и посмотреть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Citect Scada

Сообщение megavolt86 »

Сайтект качается с официального сайта совершено бесплатно.
Про сервер имел ввиду "сервер ио"...есть тьма квикстартов по сайтекту, если тс не найдет, то могу сбросить из своей коллекции ближе к вечеру.
:ext_secret:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Citect Scada

Сообщение Jackson »

megavolt86 писал(а): имел ввиду
Не важно что хотел - важно что сказал. Добрее надо быть. Здесь специальный раздел для того чтобы людям, почти как детям, разжевать и в рот положить. Если нет желания этим заниматься - вообще не надо в этот раздел заходить.

В следующий раз буду штрафовать. Да-да, за недоброжелательность.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
EEP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 15:16
Имя: РадСал
Благодарил (а): 1 раз

Citect Scada

Сообщение EEP »

megavolt86 писал(а): Что такое выгружать информацию?)))
Вы хоть открывали настройки сервера? Там все есть)
Под "выгружать информацию" я имел ввиду, отображение в скаде состояние исполнительных устройств (например включено/выключено и т.д.).
А если сервер может "конектиться" по ASCII, то скада сможет определить мой контроллер?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Citect Scada

Сообщение megavolt86 »

EEP писал(а): если сервер может "конектиться" по ASCII, то скада сможет определить мой контроллер?
Скада не определяет контроллер сама, она обращается к устройству с определенным адресом, по определенному протоколу...
А из списка доступных устройств нет вашего контроллера? Просто в момент установки сайтекта можно выбрать необходимый драйвер для вашего устройства, если оно конечно распространенное...
:ext_secret:

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Citect Scada

Сообщение rwg »

EEP писал(а): смогу ли я выгружать информацию с контроллера по протоколу ASCII в Citect Scada
Возможо Вы хотели спросить: "смогу ли я считать текущие данные из контроллера в компьютер символами кодировочной таблицы ASCII".
Если сумеете настроить связь компьютера с контроллером по протоколу Modbus ASCII, по да. Возможно есть ещё какие то варианты. Только зачем Вам это?
Ответить

Вернуться в «Вопросы от студентов»