Доброго времени суток. Прошу помочь мне в одной проблеме. Я работаю механиком, поэтому в вопросах АСУ практически не разбираюсь.
В моем цехе имеется печь для нагрева прокатных валков. Для отвода дыма из печи применяется дымосос "ДН-8Х-1500".В ходововой части которого находятся 3 радиально-упорных подшипника. Для охлаждения подшипников используется тех. вода. Давление воды в этом трубопроводе 3 атм., скорость потока неизвестна, температура воды около 15 градусов, Dy трубы 25мм. Часто случаются перебои с подачей этой воды. Без охлаждения подшипники быстро нагреваются и выходят из строя. Рядом имеется трубопровод с питьевой водой(давление, температура воды примерно такие же), он используется как резервный источник. Заметить вовремя отсутствие технической воды и перевести в ручную на резервный источник систему охлаждения практически не возможно. Использовать постоянно питьевую воду для охлаждения дорого. Последующий ремонт дорогостоящий и трудоемкий.
Я хочу автоматизировать процесс перевода системы охлаждения с технической на питьевую воду, в случае отсутствия тех.воды. Для этого в трубопровод с тех. водой я предлагаю поставить реле протока жидкостей в трубопроводах Siemens QVE1901. В качестве исполнительного механизма трехходовой кран с электроприводом. Для оповещения работников об случившемся инциденте предлагаю применить свето-звуковую сигнализацию, она уже имеется.
Вопрос в следующем, какой кран посоветуете поставить? Как будет осуществляться управление трехходовым краном? И как все это объеденить в единое целое?
Заранее всем большое спасибо!!!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Автоматизация перевода охлаждения на резервный источник.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 авг 2015, 18:58
- Имя: Александров Игорь
- Страна: Россия
- город/регион: Томск
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: Очень нужна помощь!!!
Еще не добавили есть ли автоматизация на вашем участке...можно ведь делать все заново, а можно модернизировать существующее!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Re: Очень нужна помощь!!!
Я бы попробовал заменить реле протока датчиком-реле давления технической воды, а трёхходовой кран двумя обратными клапанами и электромагнитным клапаном в питьевом водопроводе. При отсутствии давления технической воды клапан будет открываться, при наличии - закрываться. Благодаря обратным клапанам не будет перетоков между трубопроводами. В магазинах сантехники есть всё необходимое, не в каждом есть только клапана. Правда, обычно только на 3/4", но бывает и 1". Трёхходовые клапана есть там же, но они чуть дороже, вместо 2 проводов для подключения надо три и в промежуточном положении будет кратковременный переток из одного трубопровода в другой.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 авг 2015, 18:58
- Имя: Александров Игорь
- Страна: Россия
- город/регион: Томск
Re: Очень нужна помощь!!!
Автоматизация в печи есть, но с ее помощью регулируется подача коксового газа и воздуха для поддержания необходимой температуры в печи. Система охлаждения подшипников дымососа не автоматизирована, поэтому необходимо создавать ее с ноля.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Очень нужна помощь!!!
Завтра главный энергетик решит эту проблему и Ваша тряхомудия станет не нужна. Может лучше стабилизировать тех.воду?Andre писал(а):Часто случаются перебои с подачей этой воды.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Очень нужна помощь!!!
Есть решение, хоть и более дорогостоящее:
1) Бак накопитель, в него сливается вода после подшипников. Датчик уровня.
2) Насос, всасывающий воду из бака и подающий техводу на подшипники.
3) Электромагнитный клапан на линии подпитки бака накопителя от трубопровода тех. воды. Срабатывающий по минимуму датчика уровня и прекращающий подпитку бака по верхнему уровню.
Э, не на дымососы, а на охлаждение подшипников центробежных насосов, мы еще ставили градирни, после подающего насоса типа такой - http://www.tecopro.ru/gradirni-rosinka/ ... teristiki/
Градирню только повыше установить надо, чтобы потом охлажденная вода самотеком на подшипники поступала.
Ну и конечно, экономический расчет окупаемости нужен будет.
1) Бак накопитель, в него сливается вода после подшипников. Датчик уровня.
2) Насос, всасывающий воду из бака и подающий техводу на подшипники.
3) Электромагнитный клапан на линии подпитки бака накопителя от трубопровода тех. воды. Срабатывающий по минимуму датчика уровня и прекращающий подпитку бака по верхнему уровню.
Э, не на дымососы, а на охлаждение подшипников центробежных насосов, мы еще ставили градирни, после подающего насоса типа такой - http://www.tecopro.ru/gradirni-rosinka/ ... teristiki/
Градирню только повыше установить надо, чтобы потом охлажденная вода самотеком на подшипники поступала.
Ну и конечно, экономический расчет окупаемости нужен будет.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Очень нужна помощь!!!
Я бы сделал проще - совсем без электричества. Так оно обычно надежнее)) Как советовали выше, поставил бы на каждый трубопровод по обратному клапану, с грязевиком перед ним. А на трубопровод питьевой воды между грязевиком и обратным клапаном - редуктор, понижающий давление к примеру до 2,2 атм. При падении давления в тех. трубе до этого значения воду будет поступать из питьевой трубы. Нужно только убедиться, что охлаждение эффективно при пониженном давлении.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 авг 2015, 18:58
- Имя: Александров Игорь
- Страна: Россия
- город/регион: Томск