Siemens 1212c AC/DC/RLY

Ответить

Автор темы
Gotare
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 20:34
Имя: Jermakov Sergei Sergeevich

Siemens 1212c AC/DC/RLY

Сообщение Gotare »

Доброе время суток, форумчане!
Нужна консультация по поводу 1200-го контроллера. Хочу купить данный контроллер для домашней лаборатории, в учебных целях. Всё бы ничего, да есть несколько вопросов.
1. В инструкции контроллера указан диапазон питания контроллера 85-264 В. Вопрос такой, требуется ли стабилизатор напряжения или собрать блок питания для нормальной работы контроллера или ему не страшны скачки напряжения в сети?!

Далее вопросы для тех, кто имеет возможность заглянуть в мануал, прикреплённый ниже.
В мануале со страницы 346-349 находятся паспортные данные. А схема подключения на стр. 350
Вопросы по соединению клемм.
2. Соединив клеммы М и 1М получу общий "минусом" для всех входов DI? (схема на стр. 350)
3. Судя по схеме, выходной клеммный блок запитывается отдельно, на клемму 1L нужно подать напряжение от 5 - 30 В пост. тока, либо от 5 - 250 В переменного тока и это послужит общим питанием на весь клеммный блок DO? А так же, есть возможность не использовать контакт 1L и каждый из выходов запитывать с разным напряжением?
4. На стр. 349, в графе "Ток (макс.)" указано значение 2 А. Хотелось бы надеяться, что это максимальный ток для каждого входа отдельно, а не для всей группы контактов DI.

Заранее благодарю за помощь!
[+]
https://cloud.mail.ru/public/3a51e921d8 ... -RU-1.pdf

demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 23:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Kostroma
Поблагодарили: 6 раз

Re: Siemens 1212c AC/DC/RLY

Сообщение demalhome »

1 нет
2 да
3 Модификация RLY означает выходы типа сухой контакт. В данном случае с общим проводом группами по 4 и 2 выхода
4 Ток 2А - коммутационная способность одного выхода при активной нагрузке. В системном мануале 2014 года есть коммутационная способность в зависимости от нагрузки.

Встроеный источник питания 24В - 300мА, но при этом необходимо учитывать потребление компонентов процессора и доп модулей.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: Siemens 1212c AC/DC/RLY

Сообщение Jackson »

demalhome писал(а):1 нет
Там было два противоположных вопроса в одном. :)

Т.е. просто включайте в розетку и всё. Не надо ничего стабилизировать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Gotare
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 20:34
Имя: Jermakov Sergei Sergeevich

Re: Siemens 1212c AC/DC/RLY

Сообщение Gotare »

demalhome писал(а):1 нет
2 да
3 Модификация RLY означает выходы типа сухой контакт. В данном случае с общим проводом группами по 4 и 2 выхода
4 Ток 2А - коммутационная способность одного выхода при активной нагрузке. В системном мануале 2014 года есть коммутационная способность в зависимости от нагрузки.

Встроеный источник питания 24В - 300мА, но при этом необходимо учитывать потребление компонентов процессора и доп модулей.
Большое спасибо за ответ! Всё доступно и понятно.
TEB писал(а):
demalhome писал(а):1 нет
Там было два противоположных вопроса в одном. :)

Т.е. просто включайте в розетку и всё. Не надо ничего стабилизировать.
И Вам спасибо за пояснение!

PS
Благодаря Вашим ответам, произведён заказ оборудования.
Ответить

Вернуться в «Вопросы от студентов»