Здравствуйте.
Прошу о помощи вас:
Реального объекта нет. Объект получен в результате составления математического описания. Объектом является теплообменник, температура в котором регулируется подачей пара в паровую рубашку.
Вопрос такой: Нужно реализовать каскадную систему регулирования на языке FBD. Каскадная система имеет 2 контура регулирования. Внешний контур - контур регулирования температуры смеси. Внутренний - контур регулирования расхода пара. Оба контура и объект реализованы в виде отдельных модулей, связанных между собой с помощью внешинх ссылок. Проблемма заключается в том что регулятор расхода не корректно себя ведет, выход регулятора расхода всегда установлен в 100%. Задача дополняется еще тем что шток клапана подключенного по Fieldbus, должен отрабатывать задание регулятора расхода, регулятор расхода все время выдает 100%, я не понимаю в чем может быть проблемма. Совсем запутался с настройками параметров блоков. Объясните мне пожалуйста как настроить блоки чтобы система работала корректно. Во вложении, то что у меня сделано.
Буду очень благодаре за образец реализации каскадной АСР, которая работает корректно.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Реализация Каскадной АСР (FBD DeltaV)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 22 дек 2013, 13:07
- Имя: Сергей Васильевич Сачков
Реализация Каскадной АСР (FBD DeltaV)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 22 дек 2013, 13:07
- Имя: Сергей Васильевич Сачков
Re: Реализация Каскадной АСР (FBD DeltaV)
Вот передаточные функции каналов, настройки регуляторов, структура каскадной АСР
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 14:03
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Реализация Каскадной АСР (FBD DeltaV)
С DeltaV давно дела не имел, могу врать и путать.
Как мне кажется, проблема в блоке AO1, модуля CONT_RASHOD. Кажется он не может установить требуемый режим ("каскад"), и остаётся в режиме "авто". Что за модуль CV-101, управление клапаном?
Как мне кажется, проблема в блоке AO1, модуля CONT_RASHOD. Кажется он не может установить требуемый режим ("каскад"), и остаётся в режиме "авто". Что за модуль CV-101, управление клапаном?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 22 дек 2013, 13:07
- Имя: Сергей Васильевич Сачков
Re: Реализация Каскадной АСР (FBD DeltaV)
Спасибо за ответ.
А что может быть причиной этому? Да CV-101 это цифровой контроллер клапана, подключенный по fieldbus.
А что может быть причиной этому? Да CV-101 это цифровой контроллер клапана, подключенный по fieldbus.