1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Интересные задачки

Ответить

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Re: Интересные задачки

Сообщение Apostol »

ink_asu писал(а):
Apostol писал(а):...а если реальные значения поставить? Что-то непонятное получается :ges_hmm:
А если длину кабеля принять в 2 раза больше длины участка?
Да в принципе не выходит "каменный цветок" из этой формулы :ges_no:

ink_asu
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
Имя: Скворцов Егор
Страна: Казахстан
Благодарил (а): 4 раза

Re: Интересные задачки

Сообщение ink_asu »

Apostol писал(а):Да в принципе не выходит "каменный цветок" из этой формулы :ges_no:
Странно, потому что это лишь преобразование из формул dU=I*R и R=р*L/S.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Re: Интересные задачки

Сообщение Apostol »

ink_asu писал(а):
Apostol писал(а):Да в принципе не выходит "каменный цветок" из этой формулы :ges_no:
Странно, потому что это лишь преобразование из формул dU=I*R и R=р*L/S.
Посчитайте сечение жил кабеля S для 1-го СГОЭС по Вашей формуле: N=1, P=8 Вт, Umax=30 В, Umin=18 В, L1=100 м ?

ink_asu
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
Имя: Скворцов Егор
Страна: Казахстан
Благодарил (а): 4 раза

Re: Интересные задачки

Сообщение ink_asu »

Apostol писал(а):Посчитайте сечение жил кабеля S для 1-го СГОЭС по Вашей формуле: N=1, P=8 Вт, Umax=30 В, Umin=18 В, L1=100 м ?
L для однофазной нагрузки = 2*L1 = 200 м
I принял P/U=0,333 А
dU=U0-Umin=24-18 , 6 В
po=0,0175
S=0,194
при dU=1В
S=1,1655
при dU=0.5В
S=2.33

Как то так. Ведь мы можем с газоанализатора на лампочки перейти, например, и смысл задачи не измениться.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Re: Интересные задачки

Сообщение Apostol »

А теперь возьмите N=3, и учтите, что газоанализатор в отличие от лампочки имеет на входе преобразователь DC/DC и с падением напряжения на каждом участке L уменьшает входное сопротивление, сохраняя потребляемую мощность P=8 Вт. По моему, кроме нас, эта тема никому не интересна).

ink_asu
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
Имя: Скворцов Егор
Страна: Казахстан
Благодарил (а): 4 раза

Re: Интересные задачки

Сообщение ink_asu »

Apostol писал(а):А теперь возьмите N=3
L1=L2=L3, участки равные и принял по 200 м.
dU=6V, S=1.1655. (по условию это получается мин S)
dU=1V, S=6.993.
dU=3V, S=2.331

Apostol писал(а):По моему, кроме нас, эта тема никому не интересна).
Все равно подглядывают. :)

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Re: Интересные задачки

Сообщение Apostol »

Правильный ответ: S=1,5 кв.мм при стандартном напряжении питания 24 В и S=0,75 кв.мм при повышенном напряжении питания 30 В ). В Вашем случае, почему-то сечение S не зависит от напряжения источника, а зависит только от dU.

ink_asu
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
Имя: Скворцов Егор
Страна: Казахстан
Благодарил (а): 4 раза

Re: Интересные задачки

Сообщение ink_asu »

Apostol писал(а):Правильный ответ: S=1,5 кв.мм при стандартном напряжении питания 24 В и S=0,75 кв.мм при повышенном напряжении питания 30 В ). В Вашем случае, почему-то сечение S не зависит от напряжения источника, а зависит только от dU.
Выше писал dU=U0-Umin.
S=1.1655 в природе не встречал, а ближайшее стандартное сечение 1,5мм2.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Re: Интересные задачки

Сообщение Apostol »

Да там 1,51 кв.мм скорее будет

Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Интересные задачки

Сообщение tank_urg »

Еще одна достаточно простая задачка. Имеется схема (на рисунке). Заказчик недоволен: он хочет, чтобы реле K1 включалось при отпускании кнопки SB1 и отключалось при отпускании кнопки SB2. На рисунке приведены временные диаграммы для схемы, которая уже готова (K1) и для схемы, которую надо получить (K1*).

Еще одна задачка.gif
Еще одна задачка.gif (4.84 КБ) Просмотров: 50


Кнопка SB1 имеет только один нормально открытый контакт, а кнопка SB2 - только один нормально закрытый контакт. Заказчик готов предоставить за свой счет множество реле с одним переключающим контактом (K2, K3, K4, ...). Собрать наиболее простую схему (минимум реле и контактов).
Задачка оказалась не такой уж и простой. Вот схема на базе 7 двухконтактных реле. Для получения решения на базе одноконтаткных реле (как требуется по условию задачи) достаточно преобразовать приведенную схему, подключив параллельно дополнительные реле для каждого нового контакта. Несложно посчитать, что количество применяемых реле в этом случае будет 13.

Кто меньше?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить