1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Метран – 100 замена

Ответить

Автор темы
fceng2012
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 май 2012, 19:33
Имя: Грунов Кирилл Валерьевич

Метран – 100 замена

Сообщение fceng2012 »

Имеются датчики
Метран – 100 - Ехd - ДД – 1422-02-МП3-t10-010- 16 кПа-10-42 -БВН04-С-ТУ 4212-012-12580824-2001
Метран – 100 - Ехd - ДИ – 1141-02-МП3-t10-025- 160 кПа-10-42-М20-С-ТУ-4212-012-12580824-2001
какие датчики метран 150 им соответствуют?
как это определять?
стоит ли менять на 150 или лучше на что то другое?
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3922
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Re: Метран – 100 замена

Сообщение Никита »

Начнем с конца. Если замена для студенческой работы, только из-за того, что сотые сняты с производства - думаю нет смысла менять. Абсолютно таких же вряд-ли найдете а в процессе подбора вылезет масса вопросов можно ли применить "вот такое" вместо того что было. Ответы искать замучаетесь, ибо исчерпывающей информации по установке у Вас нет и не будет. Поэтому - подбирайте аналогичные 150-е и не мучайтесь. Ну можно еще в сторону Rosemount посмотреть - те же яйца, только в профиль. На сайте Метрана в каталоге и те и другие есть. Там же есть и таблицы соответствия по моделям.
Как подобрать - открываете документацию на сотые и расшифровываете обозначение
Метран – 100 - Ехd - ДД – 1422-02-МП3-t10-010-16 кПа-10-42 -БВН04-С-ТУ 4212-012-12580824-2001
Датчик разности давлений Метран-100-ДД, во взрывонепроницаемой оболочке (Exd)
модель 1422,
с материалами, контактирующими с рабочей средой -36НХТЮ(мембрана) и 12Х18Н10Т (полости),
Микропроцессорный со встроенным индикаторным устройством с выходным аналоговым сигналом4-20мА и цифровым сигналом на базе протокола HART, климатического исполнения У2 (от минус 40 до плюс 70),
с кодом предела допускаемой основной погрешности 010 (кл. 0,5, при измерении от 0 до 4% номинала и кл.0,1 на остальной шкале),
с верхним пределом измерения 16 кПа,
с предельно допускаемым рабочим избыточным давлением 10 МПа,
с выходным аналоговым сигналом 4-20 мА без корнеизвлечения
с вентильным блоком БВН04,
с сальниковым вводом для кабеля до 10мм диаметром,
выпускаемый по техусловиям ТУ 4212-012-12580824-2001

Метран – 100 - Ехd - ДИ – 1141-02-МП3-t10-025- 160 кПа-10-42-М20-С-ТУ-4212-012-12580824-2001
Датчик избыточного давления Метран-100-ДИ, во взрывонепроницаемой оболочке (Exd)
модель 1141
с материалами, контактирующими с рабочей средой -36НХТЮ(мембрана) и 12Х18Н10Т (полости),
Микропроцессорный со встроенным индикаторным устройством с выходным аналоговым сигналом4-20мА и цифровым сигналом на базе протокола HART, климатического исполнения У2 (от минус 40 до плюс 70),
с кодом предела допускаемой основной погрешности 025 (кл. 0,5, при измерении от 0 до 4% номинала и кл.0,25 на остальной шкале),
с верхним пределом измерения 160 кПа,
с предельно допускаемым рабочим избыточным давлением 10 МПа,
с выходным аналоговым сигналом 4-20 мА без корнеизвлечения
присоелинение - ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы14мм
с сальниковым вводом для кабеля до 10мм диаметром,
выпускаемый по техусловиям ТУ 4212-012-12580824-2001

По этим данным и каталогу на вновь устанавливаемые (150 или что выберете) решаете обратную задачу - по новому каталогу составляете обозначение.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
fceng2012
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 май 2012, 19:33
Имя: Грунов Кирилл Валерьевич

Re: Метран – 100 замена

Сообщение fceng2012 »

Спасибо!!!
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3922
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Re: Метран – 100 замена

Сообщение Никита »

Да не за что.
Я даже предвижу дальнейшие вопросы:
- на метран 100 указаны отечественные марки стали для материалов, на 150-е скорее всего уже импортные сплавы
- маркировка Exd "ни к чему не обязывающая", нужна будет подробная с указанием зон
Четких и однозначных ответов нет, надо знать саму среду и класс взрывоопасной по проекту. Если реализацией и не пахнет - см. справочник Стеля.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
fceng2012
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 май 2012, 19:33
Имя: Грунов Кирилл Валерьевич

Re: Метран – 100 замена

Сообщение fceng2012 »

Выбрал приблизительно по таблице соответствия
для 1го
150-CD-2(0-16 кПа)-2-2-1-1-L3-AM5-D5-B1-KO3 PC
150 CD-2 (0...16 кПа) 2 2 1 1 L3 АМ5 S5 SC2
150 CD-2 (0…16 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 K01 PA
для 2го
Метран-150 CG3(0…160кПа)2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K03

для 1го какой лучше из 3ёх подходит?
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3922
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Re: Метран – 100 замена

Сообщение Никита »

Забыли указать код EM, исходные имели маркировку Exd - справедливо для обоих.
Что касается присоединения S5 или D5 - надо решать по месту. Многие эксплуатационщики штатные игольчатые блоки не любят, предпочитают самоварные из кранов. Но раз в изначальном был - пусть остается.
Вариант 2 с кодом SC2 отпадает, потому как штепсельное присоединение взрывобезопасности не обеспечивает.
Код B1 у первого означает монтажный кронштейн для стойки ГСП. Зависит от того, как будет ставиться датчик. Закладывайте, хуже не будет. В дипломе - скажете что стандартный крепеж, в реальности останется не нужен - монтажники приберут.
Цифры во вводе после К - скорее всего размеры сальника, тут тоже сложно сказать не зная кабеля, которым будет подключаться. Непринципиально.
По последнему - исходному классу 1,0 у 150-й серии соответствует 0,75 т.е. обычное исполнение, опции PA и PC не нужны.
Итого получаем:
Метран 150-CD-2(0-16 кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-EM-S5-B1-KO1
и
Метран-150 CG3(0…160кПа)2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K01 (ну или К02, К03 и т.д - от кабеля зависит, это справедливо для обоих датчиков)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
fceng2012
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 май 2012, 19:33
Имя: Грунов Кирилл Валерьевич

Re: Метран – 100 замена

Сообщение fceng2012 »

Спасибо за подробное разжёвывание