RS-485 в топологии "звезда"
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 10 апр 2012, 11:04
- Имя: Пока что не хотел бы указывать :)
RS-485 в топологии "звезда"
Здравствуйте.
Не стал задавать вопрос в ветке "Интерфейсы связи", думаю что он слишком простой для той ветки. Хотя форум и дружественный, отпишусь лучше здесь :)
Есть сеть устройств на базе RS485. Схема соединения двухпроводная. В мануале указывается что соединение должно быть "последовательное", но по факту оно
параллельное на общей шине (как я понял, это стандартная схема для RS485, профибасов и т.п.).
Изначально монтировала контора, у которой покупали железо. Устройств было всего 5, они смонтировали звездой и сказали что так тоже будет работать. Используется UTP Cat 5e. Всё работало замечательно.
Стали постепенно увеличивать количество устройств (до 6), появилось 1 ответвление. Всё по прежнему работало без сбоев.
Когда количество устройств стало равно 8
и появилось второе ответвление, устройства стали "отваливаться", софт выдаёт "ошибка CRC", "неверный адрес"...
В начале думали что одно из устройств неисправно, но в итоге выяснилось, что вроде как действительно нельзся соединять RS485 звездой, и тем более
создавать ветвления и вообще не понятно как это всё у нас до этого работало. В общем очень хочется разобраться в причинах такого поведения сети, хотя бы
на простом уровне. Подскажите пожалуйста, есть какая-нибудь не очень "тяжёлая" литература по теме или может кто-то на пальцах объяснит почему цифровой
сигнал вдруг начинает давать сбой в какой-то момент, хотя до этого всё работало идеально... прямого ответа не нашёл, понял что это всё как-то завязано на волновое сопротивление кабеля и паразитные ёмкости... но до появления второго ветвления всё работало, факт :)
И еще по ходу дела вопрос. Умные люди говорят, что есть такое устройство в которое можно всю нашу звезду воткнуть - каждую пару на свой клеммник, и оно
все конфликты уберет, но как оно называется не помнят. Я так понял, что это "ПОВТОРИТЕЛЬ RS-485", но смог найти только на 3 пары. Есть ли смысл использовать повторитель? Или не про повторитель
шла речь? Есть ли повторители на 8-10 пар?
Что будет, если я разберу звезду в месте её соединения, возьму обычный клеммник электромонтажный
и нехитрыми манипуляциями сделаю на этом клеммнике не
звезду, а шину. Должно ли это дело заработать или потери на клеммнике будут не совместимы с жизнью цифрового сигнала RS-485?
Расстояния до устройств в целом не большие - от 15 до 30 метров, только до двух устройств (как раз там одно из ветвлений) метров 120 где-то.
В общем мне понятно что вроде как сделано не правильно, но не ясно почему, из-за чего появляется путанница в сигналах на шине и можно ли как-то исправить не перекладывая кабель.
Буду признателен за любые предложения и критику :)
Не стал задавать вопрос в ветке "Интерфейсы связи", думаю что он слишком простой для той ветки. Хотя форум и дружественный, отпишусь лучше здесь :)
Есть сеть устройств на базе RS485. Схема соединения двухпроводная. В мануале указывается что соединение должно быть "последовательное", но по факту оно
параллельное на общей шине (как я понял, это стандартная схема для RS485, профибасов и т.п.).
Изначально монтировала контора, у которой покупали железо. Устройств было всего 5, они смонтировали звездой и сказали что так тоже будет работать. Используется UTP Cat 5e. Всё работало замечательно.
Стали постепенно увеличивать количество устройств (до 6), появилось 1 ответвление. Всё по прежнему работало без сбоев.
Когда количество устройств стало равно 8
и появилось второе ответвление, устройства стали "отваливаться", софт выдаёт "ошибка CRC", "неверный адрес"...
В начале думали что одно из устройств неисправно, но в итоге выяснилось, что вроде как действительно нельзся соединять RS485 звездой, и тем более
создавать ветвления и вообще не понятно как это всё у нас до этого работало. В общем очень хочется разобраться в причинах такого поведения сети, хотя бы
на простом уровне. Подскажите пожалуйста, есть какая-нибудь не очень "тяжёлая" литература по теме или может кто-то на пальцах объяснит почему цифровой
сигнал вдруг начинает давать сбой в какой-то момент, хотя до этого всё работало идеально... прямого ответа не нашёл, понял что это всё как-то завязано на волновое сопротивление кабеля и паразитные ёмкости... но до появления второго ветвления всё работало, факт :)
И еще по ходу дела вопрос. Умные люди говорят, что есть такое устройство в которое можно всю нашу звезду воткнуть - каждую пару на свой клеммник, и оно
все конфликты уберет, но как оно называется не помнят. Я так понял, что это "ПОВТОРИТЕЛЬ RS-485", но смог найти только на 3 пары. Есть ли смысл использовать повторитель? Или не про повторитель
шла речь? Есть ли повторители на 8-10 пар?
Что будет, если я разберу звезду в месте её соединения, возьму обычный клеммник электромонтажный
и нехитрыми манипуляциями сделаю на этом клеммнике не
звезду, а шину. Должно ли это дело заработать или потери на клеммнике будут не совместимы с жизнью цифрового сигнала RS-485?
Расстояния до устройств в целом не большие - от 15 до 30 метров, только до двух устройств (как раз там одно из ветвлений) метров 120 где-то.
В общем мне понятно что вроде как сделано не правильно, но не ясно почему, из-за чего появляется путанница в сигналах на шине и можно ли как-то исправить не перекладывая кабель.
Буду признателен за любые предложения и критику :)
-
- администратор
- Сообщения: 17553
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Ну, Вы сами напросились. :)GMT писал(а):В общем мне понятно что вроде как сделано не правильно, но не ясно почему, из-за чего появляется путанница в сигналах на шине.
Буду признателен за любые предложения и критику :)
В отцитированном вопросе содержится ответ. Проблемы потому что сделано неправильно. Сделайте правильно и будет счастье.
За идею с шиной и бытовым клеммником - отдельный респект. Кстати не понял чем шина будет отличаться от звезды.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 134 раза
- Поблагодарили: 174 раза
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Сеть не выглядит чем-то угрожающим )) Лучше переложить.
Можно еще как вариант, снизить скорость обмена со всеми устройствами, вдруг заработает :)
Можно еще как вариант, снизить скорость обмена со всеми устройствами, вдруг заработает :)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 10 апр 2012, 11:04
- Имя: Пока что не хотел бы указывать :)
Re: RS-485 в топологии "звезда"
В теории да, на практике же 120 метровый участок придётся тащить по каналу на высоте примерно 10 метров над землей, причём стремянки там поставить очень сложно, вышку тоже не установить... в остальных помещениях натяжной потолок (кто знает, тот поймёт), достаточно не удобно будет тащить все провода (помещение через помещение, всё уже давным давно используется, где-то шкафы, где-то люди сидят) :) Но самое главное нет уверенности что это поможет... :(Serex писал(а):Сеть не выглядит чем-то угрожающим )) Лучше переложить.
Можно еще как вариант, снизить скорость обмена со всеми устройствами, вдруг заработает :)
Насчёт снижения скорости обмена тоже думал, но пока не нашёл способа её снизить, железки вроде без такой функции... но еще поищу, вдруг поможет. Спасибо!
-
- эксперт
- Сообщения: 1031
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 110 раз
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Мы пользовались такими раветвителями http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=795
Если больше, чем 3 канала не найдете, можно использовать несколько раветвителей на 3 канала.
Если больше, чем 3 канала не найдете, можно использовать несколько раветвителей на 3 канала.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 10 апр 2012, 11:04
- Имя: Пока что не хотел бы указывать :)
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Проблема в том, что всё работало :) До какого-то момента... хотя сделано вроде бы не правильно! Т.е. в теории все говорят что работать не будет, но никто не знает почему, и при этом всё работает! Но при N+1 количестве устройств работать перестаёт. Вот что меня смущает. Получается это чисто эмпирически установлено, что звезда не очень подходит для сетей RS-485.TEB писал(а):Ну, Вы сами напросились. :)GMT писал(а):В общем мне понятно что вроде как сделано не правильно, но не ясно почему, из-за чего появляется путанница в сигналах на шине.
Буду признателен за любые предложения и критику :)
В отцитированном вопросе содержится ответ. Проблемы потому что сделано неправильно. Сделайте правильно и будет счастье.
За идею с шиной и бытовым клеммником - отдельный респект. Кстати не понял чем шина будет отличаться от звезды.
Опять же, насчёт клеммника и последовательного соединения. Не могу понять почему такое (как на первом рисунке в шапке темы) соединения называют последовательным?!
Вот последовательное соединение:
Мы же имеем вот такое соединение:
и если его просто немного по другому скомпоновать, сократив соединительные линии, по которым сигнал распростроняется со скоростью света и длинной в 30 метров можно принебречь, получим такую вот схему:
Если представлять каждое устройство в виде сопротивления, ёмкости и индуктивности, то электрические характеристики второй и третьей схемы вроде как эквивалентные. Или как? Просто где ошибка-то :)
Я точно также могу в клеммнике в первые два контакта закрепить устроство А, с выхода клеммника на вход второго подать сигнал, туда же закрепить устройство B... и т.д. Чем эта схема будет отличаться от той, что я два провода с клемм устройства A проброшу на B, с устройства B проброшу два провода до клемм C, с него на D (как указано в мануале подключения). Они все также запараллелены.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 10 апр 2012, 11:04
- Имя: Пока что не хотел бы указывать :)
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Вот спасибо! Суда по инструкции оно может мне помочь!leon78 писал(а):Мы пользовались такими раветвителями http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=795
Если больше, чем 3 канала не найдете, можно использовать несколько раветвителей на 3 канала.
-
- администратор
- Сообщения: 17553
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Зачем? 120-метровый сегмент сделать конечным. Один-то кабель уже там есть - его и использовать.GMT писал(а):В теории да, на практике же 120 метровый участок придётся тащить по каналу на высоте примерно 10 метров над землейSerex писал(а):Сеть не выглядит чем-то угрожающим )) Лучше переложить.
Можно еще как вариант, снизить скорость обмена со всеми устройствами, вдруг заработает :)
Ну или разветвитель.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1031
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 110 раз
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Для информации про RS485
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm
Вобще предполагается схема из вложения
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm
Вобще предполагается схема из вложения
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Здесь нет чёткой границы "будет работать" - "не будет работать". Есть правила построения, если сеть построена в полном соответствии с ними - она заработает. Если нет - тогда "как повезёт". Может заработать (как у вас было изначально), может перестать (как получилось после добавления дополнительного устройства). В принципе, можно как-то сформулировать условия, при которых сеть гарантированно работать не будет, но вряд ли это кому-нибудь надо... Мне известен случай (весьма давнишний), когда из-за нехватки правильного 50-омного коаксиала (когда-то ethernet был таким :) ) в кабель сделали "вставку" из обычной "полёвки", причём превысив максимально допустимую длину сегмента. И оно работало... (а могло и не заработать). Естественно, это привело к мнению некоторых товарисчей, что "фигня все эти ваши правила".GMT писал(а):Проблема в том, что всё работало :) До какого-то момента... хотя сделано вроде бы не правильно! Т.е. в теории все говорят что работать не будет, но никто не знает почему, и при этом всё работает! Но при N+1 количестве устройств работать перестаёт.
Для постоянного напряжения (тока) было бы почти эквивалентно, если сопротивлением линии можно пренебречь. А тут... попробуйте где-нибудь добыть осциллограф и посмотреть, что там в сети творится. Думаю, нечто жуткое.GMT писал(а):Если представлять каждое устройство в виде сопротивления, ёмкости и индуктивности, то электрические характеристики второй и третьей схемы вроде как эквивалентные.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- эксперт
- Сообщения: 1031
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 110 раз
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Вспомнил еще один хороший вариант - установка резисторов. При нестабильной работе RS485 помогает следующая схема:
+24В блока питания
резистор 4,7кОм
Data+
резистор 120 Ом
Data-
резистор 4,7кОм
0 блока питания
+24В блока питания
резистор 4,7кОм
Data+
резистор 120 Ом
Data-
резистор 4,7кОм
0 блока питания
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 10 апр 2012, 11:04
- Имя: Пока что не хотел бы указывать :)
Re: RS-485 в топологии "звезда"
А это для 4-х проводной схемы? У меня по 1 паре, и там точно без питания. Устройства питаются отдельно, с БП, 12В.leon78 писал(а):Вспомнил еще один хороший вариант - установка резисторов. При нестабильной работе RS485 помогает следующая схема:
+24В блока питания
резистор 4,7кОм
Data+
резистор 120 Ом
Data-
резистор 4,7кОм
0 блока питания
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Вот, кстати. Нагуглил: http://www.novosoft.by/Ency/rs-485.htm
На первой картинке - осциллограмма при правильном подключении, на двух других - при неправильном:
На первой картинке - осциллограмма при правильном подключении, на двух других - при неправильном:
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 10 апр 2012, 11:04
- Имя: Пока что не хотел бы указывать :)
Re: RS-485 в топологии "звезда"
В мануале, предоставленным leon78 (http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm) есть такая хорошая схемка, если я всё правильно понял, мой случай :)
На каждом конце пары треугольники в прямом и обратном направлении (типа ОУ) - это так изображается устройство на RS-485, приёмо-передатчик?
В общем ключевые слова тут волновое сопротивление кабеля, импеданс... цифровой сигнал тут вам не там, дело мудрёное ;)
На каждом конце пары треугольники в прямом и обратном направлении (типа ОУ) - это так изображается устройство на RS-485, приёмо-передатчик?
В общем ключевые слова тут волновое сопротивление кабеля, импеданс... цифровой сигнал тут вам не там, дело мудрёное ;)
-
- эксперт
- Сообщения: 1031
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 110 раз
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Это для 2хпроводной, в случае питания от 24В блока питания. На 12В можно пересчитать сопротивления, вместо 4,7кОм будут меньшие.GMT писал(а):А это для 4-х проводной схемы? У меня по 1 паре, и там точно без питания. Устройства питаются отдельно, с БП, 12В.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 10 апр 2012, 11:04
- Имя: Пока что не хотел бы указывать :)
Re: RS-485 в топологии "звезда"
VADR, спасибо!
Полностью согласен, никогда нет гарантии, что при ошибочной схеме не будет работать и это не отменяет правил. Просто захотелось разобраться почему, хотя бы на поверхностном уровне, насколько это возможно. Бывает и сама техника делается с запасом, на исправление таких вот ошибок. И по идее работать не должна, но работает... может кто-то подумал за меня, когда проектировал! Просто изначально монтировали поставщики, монтажники, которые каждый день такие системы ставят, мы-то уже по накатанной схеме делали, до тех пор пока работать не перестало и тут уже начали разбираться, а почему глючит-то.
Полностью согласен, никогда нет гарантии, что при ошибочной схеме не будет работать и это не отменяет правил. Просто захотелось разобраться почему, хотя бы на поверхностном уровне, насколько это возможно. Бывает и сама техника делается с запасом, на исправление таких вот ошибок. И по идее работать не должна, но работает... может кто-то подумал за меня, когда проектировал! Просто изначально монтировали поставщики, монтажники, которые каждый день такие системы ставят, мы-то уже по накатанной схеме делали, до тех пор пока работать не перестало и тут уже начали разбираться, а почему глючит-то.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 10 апр 2012, 11:04
- Имя: Пока что не хотел бы указывать :)
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Спасибо за рекомендацию! Это немного сложновато... но на всякий случай уточню, резсторы надо ставить параллельно Data+, Data-, как тут - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm ?leon78 писал(а):Это для 2хпроводной, в случае питания от 24В блока питания. На 12В можно пересчитать сопротивления, вместо 4,7кОм будут меньшие.GMT писал(а):А это для 4-х проводной схемы? У меня по 1 паре, и там точно без питания. Устройства питаются отдельно, с БП, 12В.
-
- администратор
- Сообщения: 17553
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Там даже нарисовано (по той же ссылке):
Это называется "смещение". Известная вещь, повышает надежность линии, особенно положительно сказывается на протяженных линиях. Есть статья на эту тему отличная (вложение).
Но в этом случае это всё не поможет, ибо нарушена сама топология. Точнее может и поможет, но это лотерея.
Это называется "смещение". Известная вещь, повышает надежность линии, особенно положительно сказывается на протяженных линиях. Есть статья на эту тему отличная (вложение).
Но в этом случае это всё не поможет, ибо нарушена сама топология. Точнее может и поможет, но это лотерея.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1031
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 110 раз
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Вот схема:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- администратор
- Сообщения: 17553
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Да, это Ваш случай. А если бы Вы не только картинки посмотрели, то нашли бы комментарий к этой картинке:GMT писал(а):В мануале, предоставленным leon78 (http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm) есть такая хорошая схемка, если я всё правильно понял, мой случай :)
На каждом конце пары треугольники в прямом и обратном направлении (типа ОУ) - это так изображается устройство на RS-485, приёмо-передатчик?
На рисунке 12 имеется целый ряд проблем с организацией межсоединений. Первая проблема заключается в том, что драйверы RS-485 разработаны для управления только одной, правильным образом согласованной, витой парой. Здесь же каждый передатчик управляет четырьмя параллельными витыми парами. Это означает, что требуемые минимальные логические уровни не могут гарантироваться. В дополнение к тяжелой нагрузке, имеется рассогласование импедансов в точке, где соединяются несколько кабелей. Рассогласование импедансов в очередной раз означает отражения и, как следствие, искажение сигнала.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 10 апр 2012, 11:04
- Имя: Пока что не хотел бы указывать :)
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Спасибо за дополнительную цитату!!TEB писал(а): Да, это Ваш случай. А если бы Вы не только картинки посмотрели, то нашли бы комментарий к этой картинке:На рисунке 12 имеется целый ряд проблем с организацией межсоединений. Первая проблема заключается в том, что драйверы RS-485 разработаны для управления только одной, правильным образом согласованной, витой парой. Здесь же каждый передатчик управляет четырьмя параллельными витыми парами. Это означает, что требуемые минимальные логические уровни не могут гарантироваться. В дополнение к тяжелой нагрузке, имеется рассогласование импедансов в точке, где соединяются несколько кабелей. Рассогласование импедансов в очередной раз означает отражения и, как следствие, искажение сигнала.
Честно говоря я эту статью прочитал от начала до конца, но и картинки, признаюсь смотрел в процессе, просто оставались сомнения (например что там за треугольники были... ;) ) Я уж не стал писать про то, что я её изучил еще неделю назад... и с проблемой разбираюсь недели три, правда без валидола, когда есть свободное время.
Сюда пришёл из-за того что интересует мнение не теоретиков, а практиков. Как строить сеть на RS-485 с нуля теперь-то я знаю, и были бы у меня эти знания 3 года назад, когда нам всё монтировали - я бы лучше сам всё сделал, а монтажников бы отправил с миром.
Вот осцилограф хотел применить, выложить фотки сигнала... кстати, никто не сталкивался на практике с осцилографом ОМЦ-26? Можно им нормально посмотреть что там на шине происходит? Или для него такой сигнал слишком слабый. В лучше случае удалось получить такие вот сигналы:
Масштаб не меняется ни разу :(
За PDFку спасибо, хороший журнал, не видел я эту статью...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 10 апр 2012, 11:04
- Имя: Пока что не хотел бы указывать :)
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Хороший у вас форум, спасибо огромное, сразу же и решения предложили и просветили, посоветовали!
Сегодня не было времени опробовать на практике, на неделе буду думать что делать, покупать ли повторители, резисторы паять или сетку переделывать.
В целом же теперь стало понятнее почему появились ошибки (точнее сказать ПРОЯВИЛИ себя, в шине-то они были с самого начала, как в звезду собрали).
Сегодня не было времени опробовать на практике, на неделе буду думать что делать, покупать ли повторители, резисторы паять или сетку переделывать.
В целом же теперь стало понятнее почему появились ошибки (точнее сказать ПРОЯВИЛИ себя, в шине-то они были с самого начала, как в звезду собрали).
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Уточните какие ответвления. Уточните используются ли терминаторы линии, какая скорость используется, какой кабель, как сделано экранирование и сделано ли вобще, сколько проводов используется 2 или 3, как подключено новое устройство. Все это играет существенную роль. Может проблема не в топологических погрешностях.
Например на 100 м и на скоростях 9600 бит/с эффекты отражения не должны особо проявиться.
Тут также можете кое-что почитать с теории http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx
Например на 100 м и на скоростях 9600 бит/с эффекты отражения не должны особо проявиться.
Тут также можете кое-что почитать с теории http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Последовательным его называют, потому что не паралельное, тоесть биты передаются один за другим.GMT писал(а): Опять же, насчёт клеммника и последовательного соединения. Не могу понять почему такое (как на первом рисунке в шапке темы) соединения называют последовательным?!
А топология тут должна быть шина. А электрически все приемопередатчики соединяются паралельно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 10 апр 2012, 11:04
- Имя: Пока что не хотел бы указывать :)
Re: RS-485 в топологии "звезда"
Ну начну по порядку:san писал(а):Уточните какие ответвления. Уточните используются ли терминаторы линии, какая скорость используется, какой кабель, как сделано экранирование и сделано ли вобще, сколько проводов используется 2 или 3, как подключено новое устройство. Все это играет существенную роль. Может проблема не в топологических погрешностях.
Например на 100 м и на скоростях 9600 бит/с эффекты отражения не должны особо проявиться.
Тут также можете кое-что почитать с теории http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx
Ответвления - есть два ответвления, одно на самом дальнем участке (120 метров от центра "звезды"). Было 1 устройство, подключено витой парой, медью, 5-й категории, не экранированная. Понадобилось рядом поставить еще одно. Ответвления сделаны "на коленке", лично мной, из клеммника подключенного устройства были брошены провода до нового (хотя вроде бы так и должно всё подключаться), т.к. они находятся в 1 метре друг от друга. Одно из этих устройств, кстати, выставлено джамперами как "последнее в сети". Всё работает.
Второе ответвление свеженькое, как раз после которого и появились проблемы. Оно относительно не далеко от центра "звезды", метров 15. Причём рядом стоит второе устройство, которое и до, и после появления ответвления в общем-то работоспособно, его видно, к нему можно обратиться. Но ошибки периодически могут появляться и пропадать на любом устройстве. А вот новая ветка практически всегда в "офлайне". Пробовал на замену три других аналогичных девайса, даже тот что рядом стоит в ответвлении и работает на месте "ветки" глючит. И проводки менял - один фиг. Пробовали до центра звезды другой парой подключить, чтобы убрать эту "ветку" - не помогает, видимо какое-то "насыщение" устройств при такой топологии. В центре "звезды", не пугайтесь, обычная скрутка 8 витых пар. Не люблю скрутки, но на практике, если не паять, то по-моему лучше чем клеммник.
Подключение - по документации и в самих устройствах подключение идёт по трём проводам: D+, D-, G (общий). Но при использовании общего провода на каком-то этапе (точно не помню, допустим при появлении 6-го устройства) начались проблемы со связью между устройствами, при отключении общего провода всё работало без сбоев. Было предположение, что это связано с питанием от разных фаз (у нас был очень большой перекос по питанию между фазами). В итоге общий провод не используется, хотя, не буду скрывать, хотелось бы конечно, чтобы всё было подключено "как надо".
Экранирования вообще нет, и витая пара лежит в одном лотке с силовыми проводами, с витой парой локальной сети, с телефонией. Самые мощные наводки, конечно, от силовых кабелей, предприятие промышленное.
Кстати, скорость подключения, скорее всего 19200. Точно пока не скажу, но при подключении с компьютера для поиска устройств COM-порт открываю именно с этой скоростью. На 9600 еще не искал возможности понизить, очень может быть что и нельзя, на самих железках таких джамперов нет.
Так что, как видите, проблем много :? Сам вот теперь удивляюсь, анализируя обстановку, как всё это работает... хороший протокол RS-485! :)
UPD:
Кстати насчёт кабеля - т.к. подключалось всё не единовременно, а по частям, то часть системы (первые 4 устройства) подключены одной витой парой (одного производителя), а остальные все разными, какие были по наличию в тот момент. Но все UTP Cat5e, медные (не обмедненные). Т.е. характеристики кабеля могут конечно отличаться...
Последний раз редактировалось GMT 11 апр 2012, 00:14, всего редактировалось 1 раз.