Сообщение 123 » 17 сен 2018, 20:27

Добрый вечер, господа!
У меня такой вопрос, можно ли на основании принципиальной схемы теплового пункта отопления и гвс, выяснить такие параметры как:
- диаметры шаровых кранов?
- диаметры обратных клапанов?
- диаметры двухходовых клапанов?
- предел измерения манометров, термометров?
если да, то каким образом? или для этого необходимо подойти творчески?
Заранее всем благодарен за содействие.


mazytus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
Имя: Мазитов Максим Вазирович
Откуда: Красноярск
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Тепловой пункт

Сообщение mazytus » 18 сен 2018, 19:01

Может быть не диаметр, а условный диаметр? У нас пишут условный диаметр на технологических схемах, манометры обычно предел 0-10, 0-16, 0-25 кгс/см2
Практик всегда пристрелит теоретика...


alex45
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Тепловой пункт

Сообщение alex45 » 19 сен 2018, 10:14

На хорошей принципиальной схеме указываются и условные диаметры, и параметры среды.
Манометры и термометры на принципиальной схеме не указывают. Из показывают на схемах автоматизации или PI-диаграммах.
Пределы измерения манометров и термометров на схемах автоматизации обычно не указывают, но выбирают таким образом, чтобы номинальное значение параметра находилось во второй трети шкалы.
mazytus писал(а):
18 сен 2018, 19:01
кгс/см2
На новых объектах как правило применяют систему СИ, т.е. давление измеряют в МПа