Регулирование АВО

Сообщение alekseib » 28 мар 2018, 20:26

Имеем дистилляционную колонну с аппаратами воздушного охлаждения. Стандартная задача - необходимо регулировать температуру продукта на выходе из АВО. Столкнулись со следующей проблемой, вследствие большой инерционности системы, никак не можем поддерживать температуру продукта на выходе из теплообменника. Реальное изменение температуры происходит только через 7 минут. За это время выход регулятора достигает 100% и продукт охлаждается. Подскажите, пожалуйста, какие способы регулирования в данном случае подходят?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3791
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 205 раз

Регулирование АВО

Сообщение Ryzhij » 29 мар 2018, 05:55

Изменить инерционность системы не получится никак - это её врождённое свойство - а попытаться повысить качество регулирования можно путем введения предкоррекции по температуре на входе АВО, и путем введения дифференциальной составляющей в ПИД-регулятор по выходной температуре, плюс введением ограничения (обнуления) накопленной интегральной компоненты в зонах насыщения (при минимуме и максимуме регулирующего воздействия).
---------------------------------------------------