Подскажите марку провода термоэлектродного витого

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
izhidkov
освоился
освоился
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Подскажите марку провода термоэлектродного витого

Сообщение izhidkov » 27 ноя 2017, 09:31

Добрый день, подскажите пожалуйста какой нибудь термоэлектродный провод типа К 1*2*0.5 на -40+70С витой в экране. Те которые Овен продает или например Элемер не витые. За бугром сходу найден витой, но не экранированный. Может кто знает тип подходящий?
Компилятор - лучший друг человека!


alex45
освоился
освоился
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 28 раз

Подскажите марку провода термоэлектродного витого

Сообщение alex45 » 27 ноя 2017, 10:03

Посмотрите кабели ТЕРК.


VaBo
освоился
освоился
Сообщения: 253
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 18:32
Имя: Вадим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 7 раз

Подскажите марку провода термоэлектродного витого

Сообщение VaBo » 27 ноя 2017, 10:51

izhidkov писал(а): Добрый день, подскажите пожалуйста какой нибудь термоэлектродный провод типа К 1*2*0.5 на -40+70С витой в экране.
Витая пара будет более эффективна в случае, если рядом есть источник помех с длиной волны, сопоставимой с расстоянием между проводами в паре.

Аватара пользователя

Автор темы
izhidkov
освоился
освоился
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Подскажите марку провода термоэлектродного витого

Сообщение izhidkov » 27 ноя 2017, 11:11

VaBo писал(а): Витая пара будет более эффективна в случае, если рядом есть источник помех с длиной волны, сопоставимой с расстоянием между проводами в паре.
Какое то эмпирическое правило есть что витая пара низкочастотные помехи неплохо устраняет. Те же 50 Гц. В децибелах незнаю не мерил.
Компилятор - лучший друг человека!


VaBo
освоился
освоился
Сообщения: 253
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 18:32
Имя: Вадим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 7 раз

Подскажите марку провода термоэлектродного витого

Сообщение VaBo » 27 ноя 2017, 11:48

Для 50 Гц неважно, провода перевиты или проложены рядом, уровень наведенной помехи зависит от отношения длины волны помехи и расстояния между проводниками (площадью приемной антенны). Для 50 Гц длина волны исчисляется тысячами километров, помеху такой частоты с успехом подавит любой приемник с дифф. входом, практически независимо от линии передачи.
И не стоит так опасаться тех небольших милливольт в линии термопары, - не забывайте, что выходное сопротивление источника сигнала равняется нулю (безо всяких там оговорок).

Аватара пользователя

Автор темы
izhidkov
освоился
освоился
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Подскажите марку провода термоэлектродного витого

Сообщение izhidkov » 27 ноя 2017, 12:01

VaBo писал(а): Для 50 Гц неважно, провода перевиты или проложены рядом, уровень наведенной помехи зависит от отношения длины волны помехи и расстояния между проводниками (площадью приемной антенны). Для 50 Гц длина волны исчисляется тысячами километров, такую помеху с успехом подавит любой приемник с дифф. входом, практически независимо от линии передачи.
И не стоит так опасаться тех небольших милливольт в линии термопары, - не забывайте, что выходное сопротивление источника сигнала равняется нулю (безо всяких там оговорок).
Эх сравнить бы на опыте... без всяких теорий
Компилятор - лучший друг человека!


alex45
освоился
освоился
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 28 раз

Подскажите марку провода термоэлектродного витого

Сообщение alex45 » 27 ноя 2017, 12:15

Компания GE для своих газовых турбин требует, чтобы жилы термоэлектродных кабелей были скручены в пары, был индивидуальный экран каждой пары и общий экран всего кабеля.