Подскажите марку провода термоэлектродного витого

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
izhidkov
частый гость
частый гость
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Страна: РФ
город/регион: Королев/Фрязино
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 12 раз

Подскажите марку провода термоэлектродного витого

Сообщение izhidkov »

Добрый день, подскажите пожалуйста какой нибудь термоэлектродный провод типа К 1*2*0.5 на -40+70С витой в экране. Те которые Овен продает или например Элемер не витые. За бугром сходу найден витой, но не экранированный. Может кто знает тип подходящий?
Компилятор - лучший друг человека!

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Подскажите марку провода термоэлектродного витого

Сообщение alex45 »

Посмотрите кабели ТЕРК.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

Подскажите марку провода термоэлектродного витого

Сообщение VaBo »

izhidkov писал(а): Добрый день, подскажите пожалуйста какой нибудь термоэлектродный провод типа К 1*2*0.5 на -40+70С витой в экране.
Витая пара будет более эффективна в случае, если рядом есть источник помех с длиной волны, сопоставимой с расстоянием между проводами в паре.
Аватара пользователя

Автор темы
izhidkov
частый гость
частый гость
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Страна: РФ
город/регион: Королев/Фрязино
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 12 раз

Подскажите марку провода термоэлектродного витого

Сообщение izhidkov »

VaBo писал(а): Витая пара будет более эффективна в случае, если рядом есть источник помех с длиной волны, сопоставимой с расстоянием между проводами в паре.
Какое то эмпирическое правило есть что витая пара низкочастотные помехи неплохо устраняет. Те же 50 Гц. В децибелах незнаю не мерил.
Компилятор - лучший друг человека!

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

Подскажите марку провода термоэлектродного витого

Сообщение VaBo »

Для 50 Гц неважно, провода перевиты или проложены рядом, уровень наведенной помехи зависит от отношения длины волны помехи и расстояния между проводниками (площадью приемной антенны). Для 50 Гц длина волны исчисляется тысячами километров, помеху такой частоты с успехом подавит любой приемник с дифф. входом, практически независимо от линии передачи.
И не стоит так опасаться тех небольших милливольт в линии термопары, - не забывайте, что выходное сопротивление источника сигнала равняется нулю (безо всяких там оговорок).
Аватара пользователя

Автор темы
izhidkov
частый гость
частый гость
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Страна: РФ
город/регион: Королев/Фрязино
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 12 раз

Подскажите марку провода термоэлектродного витого

Сообщение izhidkov »

VaBo писал(а): Для 50 Гц неважно, провода перевиты или проложены рядом, уровень наведенной помехи зависит от отношения длины волны помехи и расстояния между проводниками (площадью приемной антенны). Для 50 Гц длина волны исчисляется тысячами километров, такую помеху с успехом подавит любой приемник с дифф. входом, практически независимо от линии передачи.
И не стоит так опасаться тех небольших милливольт в линии термопары, - не забывайте, что выходное сопротивление источника сигнала равняется нулю (безо всяких там оговорок).
Эх сравнить бы на опыте... без всяких теорий
Компилятор - лучший друг человека!

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Подскажите марку провода термоэлектродного витого

Сообщение alex45 »

Компания GE для своих газовых турбин требует, чтобы жилы термоэлектродных кабелей были скручены в пары, был индивидуальный экран каждой пары и общий экран всего кабеля.