Небось, у регулирующей задвижки какой-никакой привод есть?
О типе которого представление имеете только Вы ;)
Откуда ж мне ведомо, хватит вам транзисторов на выходе ОВЕНа для управления соленоидами пневмо-/ гидро-распределителя, или непременно твердотельный реверсор для электромотора нужен?
Я ж не телепат...
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Управление процессом
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Управление процессом
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
- Имя: Тимур
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Управление процессом
у меня задвижек нету)тут скорее вопрос ради интереса, а не для дела, так бы я уже все выложилRyzhij писал(а): Небось, у регулирующей задвижки какой-никакой привод есть?
О типе которого представление имеете только Вы ;)
Откуда ж мне ведомо, хватит вам транзисторов на выходе ОВЕНа для управления соленоидами пневмо-/ гидро-распределителя, или непременно твердотельный реверсор для электромотора нужен?
Я ж не телепат...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Управление процессом
Инженерное дело - занятие конкретное, философско-гипотетического трёпа и маниловщины неприемлимающее.
В отличие от Вас, у меня опыт работы с задвижками есть ;) поэтому, уверяю Вас, "задвижек вообще" нет в природе. Есть конкретные модели.
В отличие от Вас, у меня опыт работы с задвижками есть ;) поэтому, уверяю Вас, "задвижек вообще" нет в природе. Есть конкретные модели.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
- Имя: Тимур
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Управление процессом
Всем привет, С НГ форум.
Продолжая развивать темку, по мере возникновения вопросов.
Тут у меня есть ФСА, скажите пжлста жизнеспособна данная схема, и как реализуют подогрев хвс с помощью пара(знаю редкость) если в системе есть аккумный бак, я думаю при малом потребление, возможно падение температуры воды ГВС.
Сколько пересмотрел схем ФСА, почему то в не одной нету аккум баков.
Если взять данную систему в производстве, а водозабор основной предположить с 8 до 17. То ночью вода расходуется соотвественно меньше,и возможно даже будет накапливаться, и остывать.
понятное дело хочется сделать систему более экономичной, но это усложняет систему, и снижает надежность, поэтому прошу высказать Ваше мнение и поделится возможными системами.
Продолжая развивать темку, по мере возникновения вопросов.
Тут у меня есть ФСА, скажите пжлста жизнеспособна данная схема, и как реализуют подогрев хвс с помощью пара(знаю редкость) если в системе есть аккумный бак, я думаю при малом потребление, возможно падение температуры воды ГВС.
Сколько пересмотрел схем ФСА, почему то в не одной нету аккум баков.
Если взять данную систему в производстве, а водозабор основной предположить с 8 до 17. То ночью вода расходуется соотвественно меньше,и возможно даже будет накапливаться, и остывать.
понятное дело хочется сделать систему более экономичной, но это усложняет систему, и снижает надежность, поэтому прошу высказать Ваше мнение и поделится возможными системами.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Управление процессом
Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос по остыванию, надо знать хотя бы объём бака и иметь представление о его теплоизоляции.
Даже небольшой 1-кубовый бак с хорошей изоляцией не очень-то сильно остынет за ночь. Это раз.
На Вашей ФСА управление от уровня в баке нагретой воды идёт только на клапан подачи пара. Это наводит на простую мысль, что перед нами экспанзомат (закрытый бак-расширитель), нужный для ограничения давления в системе горячей воды при малом расходе. Это два.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
- Имя: Тимур
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Управление процессом
нет бак не закрытого типаRyzhij писал(а):Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос по остыванию, надо знать хотя бы объём бака и иметь представление о его теплоизоляции.
Даже небольшой 1-кубовый бак с хорошей изоляцией не очень-то сильно остынет за ночь. Это раз.
На Вашей ФСА управление от уровня в баке нагретой воды идёт только на клапан подачи пара. Это наводит на простую мысль, что перед нами экспанзомат (закрытый бак-расширитель), нужный для ограничения давления в системе горячей воды при малом расходе. Это два.
прикинем что объем 25 кубов, я то предполагал что с повышением уровня, увеличить подачу для большего прогрева и выравнивания разницы......
хотя че тут гадать, температура после бака замеряется, должно справится с кадкадным регулированием ведущий температура ведомый расход пара