На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Управление процессом

Ответить

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3533
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 180 раз

Управление процессом

Сообщение Ryzhij » 08 дек 2017, 21:24

Небось, у регулирующей задвижки какой-никакой привод есть?
О типе которого представление имеете только Вы ;)
Откуда ж мне ведомо, хватит вам транзисторов на выходе ОВЕНа для управления соленоидами пневмо-/ гидро-распределителя, или непременно твердотельный реверсор для электромотора нужен?
Я ж не телепат...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Linkel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
Имя: Тимур
Благодарил (а): 7 раз

Управление процессом

Сообщение Linkel » 08 дек 2017, 23:44

Ryzhij писал(а): Небось, у регулирующей задвижки какой-никакой привод есть?
О типе которого представление имеете только Вы ;)
Откуда ж мне ведомо, хватит вам транзисторов на выходе ОВЕНа для управления соленоидами пневмо-/ гидро-распределителя, или непременно твердотельный реверсор для электромотора нужен?
Я ж не телепат...
у меня задвижек нету)тут скорее вопрос ради интереса, а не для дела, так бы я уже все выложил
Все суждения основаны на личном воображение


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3533
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 180 раз

Управление процессом

Сообщение Ryzhij » 09 дек 2017, 05:23

Инженерное дело - занятие конкретное, философско-гипотетического трёпа и маниловщины неприемлимающее.
В отличие от Вас, у меня опыт работы с задвижками есть ;) поэтому, уверяю Вас, "задвижек вообще" нет в природе. Есть конкретные модели.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Linkel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
Имя: Тимур
Благодарил (а): 7 раз

Управление процессом

Сообщение Linkel » 05 янв 2018, 14:50

Всем привет, С НГ форум.
Продолжая развивать темку, по мере возникновения вопросов.
Тут у меня есть ФСА, скажите пжлста жизнеспособна данная схема, и как реализуют подогрев хвс с помощью пара(знаю редкость) если в системе есть аккумный бак, я думаю при малом потребление, возможно падение температуры воды ГВС.
Сколько пересмотрел схем ФСА, почему то в не одной нету аккум баков.
Если взять данную систему в производстве, а водозабор основной предположить с 8 до 17. То ночью вода расходуется соотвественно меньше,и возможно даже будет накапливаться, и остывать.
Изображение

понятное дело хочется сделать систему более экономичной, но это усложняет систему, и снижает надежность, поэтому прошу высказать Ваше мнение и поделится возможными системами.
Все суждения основаны на личном воображение


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3533
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 180 раз

Управление процессом

Сообщение Ryzhij » 05 янв 2018, 15:36

Linkel писал(а): Если взять данную систему в производстве, а водозабор основной предположить с 8 до 17. То ночью вода расходуется соотвественно меньше,и возможно даже будет накапливаться, и остывать.
Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос по остыванию, надо знать хотя бы объём бака и иметь представление о его теплоизоляции.
Даже небольшой 1-кубовый бак с хорошей изоляцией не очень-то сильно остынет за ночь. Это раз.

На Вашей ФСА управление от уровня в баке нагретой воды идёт только на клапан подачи пара. Это наводит на простую мысль, что перед нами экспанзомат (закрытый бак-расширитель), нужный для ограничения давления в системе горячей воды при малом расходе. Это два.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Linkel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 30 сен 2017, 21:41
Имя: Тимур
Благодарил (а): 7 раз

Управление процессом

Сообщение Linkel » 05 янв 2018, 23:09

Ryzhij писал(а):
Linkel писал(а): Если взять данную систему в производстве, а водозабор основной предположить с 8 до 17. То ночью вода расходуется соотвественно меньше,и возможно даже будет накапливаться, и остывать.
Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос по остыванию, надо знать хотя бы объём бака и иметь представление о его теплоизоляции.
Даже небольшой 1-кубовый бак с хорошей изоляцией не очень-то сильно остынет за ночь. Это раз.

На Вашей ФСА управление от уровня в баке нагретой воды идёт только на клапан подачи пара. Это наводит на простую мысль, что перед нами экспанзомат (закрытый бак-расширитель), нужный для ограничения давления в системе горячей воды при малом расходе. Это два.
нет бак не закрытого типа
прикинем что объем 25 кубов, я то предполагал что с повышением уровня, увеличить подачу для большего прогрева и выравнивания разницы......
хотя че тут гадать, температура после бака замеряется, должно справится с кадкадным регулированием ведущий температура ведомый расход пара
Все суждения основаны на личном воображение

Ответить