Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме. См. Правила, п.2.d.

Автоматизация технологической линии композиционных материалов.


Автор темы
Sasha4292
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 00:04
Имя: Иванов александр иванович

Автоматизация технологической линии композиционных материалов.

Сообщение Sasha4292 » 11 янв 2017, 00:14

Товарищи автоматчики нужна Ваша помощь технологу. Суть такова, что необходимо автоматизировать линию приготовления композиции (с этим справился). Но при выборе средств автоматизации столкнулся с проблемой. Необходимо запускать или останавливать эл двигатель насоса в зависимости от уровня в смесителе, и это надо выполнить через микроконтроллер. Помогите ввыбрать эти средства.
Т.е нужно выбрать магнитный пускатель и SA...
Заранее благодарен.

Аватара пользователя

izhidkov
освоился
освоился
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Автоматизация технологической линии композиционных материалов.

Сообщение izhidkov » 11 янв 2017, 10:00

Sasha4292 писал(а):Источник цитаты Помогите ввыбрать эти средства.
Т.е нужно выбрать магнитный пускатель и SA...
Заранее благодарен.

От ОВЕН выберите простейший ПЛК, датчик ТЕКО посмотрите..

Или 100% нужен именно микроконтроллер а не ПЛК ?
want to have ultimate control, and the sky is the limit!


Автор темы
Sasha4292
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 00:04
Имя: Иванов александр иванович

Автоматизация технологической линии композиционных материалов.

Сообщение Sasha4292 » 11 янв 2017, 14:25

Да подходит плк. Но от плк надо отправить сигнал на двигатель. Те что то, что преобразует сигнал и отправит на магнитный пускатель , который в свою очередь запустит или остановит двигатель насоса.


alex45
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

Автоматизация технологической линии композиционных материалов.

Сообщение alex45 » 11 янв 2017, 14:58

Sasha4292 писал(а):Источник цитаты Те что то, что преобразует сигнал и отправит на магнитный пускатель

Это называется промежуточное реле.


alex45
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

Автоматизация технологической линии композиционных материалов.

Сообщение alex45 » 11 янв 2017, 15:15

А какая мощность электродвигателя?


Parliament74
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Поблагодарили: 2 раза

Автоматизация технологической линии композиционных материалов.

Сообщение Parliament74 » 11 янв 2017, 15:28

А можно подсказать тип датчика, которым уровень в смесителе измеряется? И какой, соответственно, у датчика выход - аналоговый или дискретный (или может вообще с цифровой шиной какой-то), а то возможны варианты:
- если датчик имеет дискретный выход/выходы, то можно и без ПЛК запускать/останавливать насос;
- если датчик аналоговый - то тогда можно и микроконтроллер (или интеллектуальное реле) применить;
- если датчик с цифровой шиной - тут уже надо ПЛК подбирать с соответствующим интерфейсом.

Ну или схемку бы технологическую выложили, мы бы Вам как-то пообъективней подсказали...

Аватара пользователя

izhidkov
освоился
освоился
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Автоматизация технологической линии композиционных материалов.

Сообщение izhidkov » 11 янв 2017, 16:37

Sasha4292 писал(а):Источник цитаты Но от плк надо отправить сигнал на двигатель.

Промежуточное реле если пускатель мощный 100% решит вопрос. У простых ПЛК может быть выход релейный так что и этого не нужно будет.

Где если не секрет композиционные материалы без "автоматчиков" выпускают )
want to have ultimate control, and the sky is the limit!

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2562
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация:

Автоматизация технологической линии композиционных материалов.

Сообщение Никита » 11 янв 2017, 16:41

izhidkov писал(а):Источник цитаты Где если не секрет композиционные материалы без "автоматчиков" выпускают

Раздел-то посмотрите, там выпускают не материалы, а технологов :)
Топикстартеру : измеряемую среду скажите, это для датчика принципиально.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Автор темы
Sasha4292
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 00:04
Имя: Иванов александр иванович

Автоматизация технологической линии композиционных материалов.

Сообщение Sasha4292 » 11 янв 2017, 17:11

Спасибо Вам большое за участие в моей проблеме.
Отвечаю на вопросы
1. Среда эпоксидная смола с наполнителем.
2. Двигатель 3,5 кВт
3. Датчик уровня радарный Rosemount 5600 (Выход и дискретный и цифровой)


Автор темы
Sasha4292
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 00:04
Имя: Иванов александр иванович

Автоматизация технологической линии композиционных материалов.

Сообщение Sasha4292 » 11 янв 2017, 17:29

схемащит.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2562
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация:

Автоматизация технологической линии композиционных материалов.

Сообщение Никита » 11 янв 2017, 20:23

Ну на эпоксидке, пожалуй, с бесконтактным радаром соглашусь. Эмерсон недешев, но Вам же его не покупать.
На 3,5 кВт контактор нужен ампер так на 7..10. Вот напряжение катушки еще бы определить и потребность в промежуточном реле…
Что за ПЛК? Есть уже данные по дискретным выходам?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Автор темы
Sasha4292
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 00:04
Имя: Иванов александр иванович

Автоматизация технологической линии композиционных материалов.

Сообщение Sasha4292 » 11 янв 2017, 20:39

Овен ПЛК 160. Удатчик уровня аналоговый выходной сигнал 4-20 м А. И HART еще.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2562
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация:

Автоматизация технологической линии композиционных материалов.

Сообщение Никита » 11 янв 2017, 21:18

ПЛК160 имеет релейные выходы, через них можно подавать 220 на катушку пускателя спокойно.
Берете Контактор ПМ12-010100-10А-220AC-УХЛ4-В-КЭАЗ и подключаете к ПЛК напрямую.
По хорошему, перед контактором - автомат Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-8, но это уже чисто электрические заморочки.
При желании можно и готовый пускатель в корпусе подобрать, но он имеет кнопки ручного управления - это дополнительно понадобится переключатель РУЧН-ОТКЛ-АВТ и потом показать и его и кнопки на схеме автоматизации.
Ну а hart тут ни к чему, он для настройки самого прибора. На прибор бы тоже, по правильному, или опросный лист заполнить или полные данные и комплектацию указать, но это уже точные параметры резервуара нужны.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Автор темы
Sasha4292
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 00:04
Имя: Иванов александр иванович

Автоматизация технологической линии композиционных материалов.

Сообщение Sasha4292 » 11 янв 2017, 21:30

Большое Вам спасибо. Выручили Шурика!
Еще раз огромное спасибо!


Вернуться в «Вопросы от студентов»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя