Страница 1 из 1
Судьба
Добавлено: 15 окт 2010, 14:56
Jackson
День сегодня удался.
Читаю форум
Смотрю мнемосхему котла интереса ради (гугль вывел):
Теперь скажите мне назначение переключателя "
РОК" красного цвета. :) Я думаю - это "
Судьба" (самоликвидация, отключение оперативного питания и всех ИБП что равносильно самоликвидации, оповещение МЧС...)
Re: Судьба
Добавлено: 16 окт 2010, 00:38
hell_boy
Есть такой прикол. На этапе согласования мнемосхем с заказчиком на одной из мнемосхем (64-й по счету) рисуется большая красная кнопка, а в описание добавляется cледующая фраза: "Большая Красная Кнопка (БКК) предназначена для экстренной ликвидации установки .... При этом отключается ПАЗ, а СУ автоматически выполняет следующую последовательность действий: ... НИКОГДА НЕ НАЖИМАЙТЕ ЭТУ КНОПКУ !!!"
Редкий заказчик обращает внимание на Большую Красную Кнопку (БКК)
PS: РОК - реле останова котла
Re: Судьба
Добавлено: 16 окт 2010, 10:14
Jackson
М-да. :) :)
У нас почему-то пишут проще и понятнее: Экстренный останов. Или Аварийный. Понятно всем.
Re: Судьба
Добавлено: 16 окт 2010, 11:07
hell_boy
В техническом плане РОК - это не реле или кнопка, а релейная схема, или контроллер, или их комбинация, реализующие последовательность действий по останову котла. При отработке РОК оператор не может прервать цепочку действий. После отработки взвести РОК в рабочее положение можно только по истечении 3 минут.
Re: Судьба
Добавлено: 18 окт 2010, 00:03
VADR
genelectric писал(а):М-да. :) :)
У нас почему-то пишут проще и понятнее: Экстренный останов. Или Аварийный. Понятно всем.
А у нас вообще не пишут. Мы аварийные кнопки аппаратно делаем. Оно как-то надёжнее.
Re: Судьба
Добавлено: 20 окт 2010, 22:57
Максим Леонидович
Это не реле а кнопка "Ручная остановка котла" - большая и красная, обычно ставится на пульте, а тут вот виртуальную нарисовали - часто такое на котлах встречаем.
Почему-то некоторые обожают вместо штатного способа именно ей останавливать котлы
Re: Судьба
Добавлено: 21 окт 2010, 00:15
VADR
Максим Леонидович писал(а):Это не реле а кнопка "Ручная остановка котла" - большая и красная, обычно ставится на пульте, а тут вот виртуальную нарисовали - часто такое на котлах встречаем.
Почему-то некоторые обожают вместо штатного способа именно ей останавливать котлы
Не... нарисованная кнопка аварийного останова - нафиг-нафиг! Вот пуск и останов в штатном режиме - тут да, самое место кнопке на экране. А аварийные мы обычно в столы встраиваем, и отдельная пара от них напрямую в АСУТП, где ввод-вывод территориально поближе к процессовым станциям (удалённому вводу/выводу такую задачу не доверяем). А на одно из объектов (копрессорная станция, воздушные компрессоры по 1.5 МВт каждый) к нам ещё и электрики присоседились: в кнопке две контактных группы, одна идёт АСТУП, вторая - к электрикам в масляник.
Re: Судьба
Добавлено: 21 окт 2010, 23:12
Максим Леонидович
Да, обычно она реальная, но вот почему всех так тянет даже штатно останавливать именно ей, а ведь что-то может и не отработать... Прям патологическая тяга к естествоиспытанию =)
Re: Судьба
Добавлено: 02 ноя 2010, 22:22
Jackson
VADR писал(а):genelectric писал(а):М-да. :) :)
У нас почему-то пишут проще и понятнее: Экстренный останов. Или Аварийный. Понятно всем.
А у нас вообще не пишут. Мы аварийные кнопки аппаратно делаем. Оно как-то надёжнее.
Мы тоже делаем. Но оператору ж надо знать причину останова - расшифровываем.