Расход теплоносителя

Сообщение r3lai » 14 мар 2017, 10:26

Друзья! Кто знает как правильно уменьшить расход тепла в здании при отоплении от центральной котельной? Что надо призакрыть подающий или обратный трубопровод? Собственных насосов в здании нет.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3831
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 118 раз
Поблагодарили: 210 раз

Расход теплоносителя

Сообщение Ryzhij » 14 мар 2017, 11:05

Грамотнее зажимать подачу. Давление в системе здания расти не будет.
А насчёт коммерческого теплосчётчика, так это надо знать, где и как он установлен.
Если в здании, то неплохо бы ещё и байпас до счётчика открыть, чтобы не заморозить обратную линию и снизить перепад температуры.
В любом случае надо согласовать способ регулирования теплоотбора с энергоснабжающей организацией.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3081
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 71 раз

Расход теплоносителя

Сообщение Никита » 14 мар 2017, 14:15

Правильнее сопло элеватора сменить, если он есть. Еще правильнее - собственный смесительный узел со своим регулятором. Или нормально приборы отрегулировать, если такая возможность есть.
Надо знать, что за система, схема, располагаемый перепад, график, давления. Но вообще, регулировка запорной арматурой - дело заведомо неблагодарное. Шайбы у Вас или балансировочные есть? Где стоят?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Благодарил (а): 27 раз

Расход теплоносителя

Сообщение r3lai » 14 мар 2017, 14:26

Спасибо большое - все понял. Да там одноэтажное здание около 200 м. кв. Зимой все хорошо, а сейчас жарко. Узел учета тепла на основе ВКТ-7. Прикручу немного подачу. Еще раз спасибо.