1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Hyperline cat5 и мыши)

Форум для обмена печальным аварийным опытом. Обсуждаем аварии, фактические неисправности. Предельно объективно и корректно!
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Hyperline cat5 и мыши)

Сообщение megavolt86 »

Тут курьез на нашем предприятии произошел намедни.
Сам я в этом безобразии не участвовал так как был занят пнр в другом производстве, но когда вернулся к себе ребята поделились своими приключениями.
Предистория.
На армах управления технологической установкой появилась тревога, что отвалился резервный контроллер, ребята решили проверить, контроллер работает, передернули кабель на другой порт медиаконвертера - сообщение не пропало, пошли дальше искать неисправность но толком ничего не нашли. Пошли опять от контроллера прозванивать сетевые кабеля и обнаружили, что один кабель прогрызан полностью и два частично. Кабели шли от цпу до медиаконвертера. Заменили эти три куска и провели в металлорукаве, дабы подобные случаи исключить.
Самое интересное, что остальные кабели нетронуты остались.
Вроде какбы можно заканчивать историю, но... В конце дня сегодня опять позвонили и сказали, что сообщение вновь появилось. На этот раз был перегрызан кусок кабеля около комутатора.
Мораль сей басни такова:
В голодные годы можно кушать сетевые кабели!)
:ext_secret:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Hyperline cat5 и мыши)

Сообщение Ryzhij »

Ха! Тут лет 5 тому мышь пигрейлы в оптическом кроссе стриганула - у операторов двух установок на мониторах вместо данных "черепашки" вылезли. Вот когда весёлая ночка выдалась!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17476
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Hyperline cat5 и мыши)

Сообщение Jackson »

Есть даже военный ГОСТ и методика испытаний на стойкость к грызунам (раньше даже существовала натурная испытательная установка).

Вот тут-то и понимаешь что решётки на днища шкафов не зря продаются, но их либо не заказывают либо выбрасывают при монтаже.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: Hyperline cat5 и мыши)

Сообщение megavolt86 »

Может и защитились бы от этого факта, но раньше проблем не было с мышами, а теперь придется либо гиперлановские кабеля утилизировать и пробовать другие марки, или упаковывать в металлорукава)))

С мышами сталкивался в бытность работы электриком. Мыши лазили по оборудованию и в один момент одна особь коснулась двух фаз и ее разорвало в прямом смысле слова и жижа затекла в упп и его коротнуло. Тем самым косвенно повлияла на выход из строя упп.

Значит проблема мышей очень распространена, теперь в новых проектах надо учитывать возможность прихода грызунов
:ext_secret:
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: Hyperline cat5 и мыши)

Сообщение dtv »

У нас на предприятии было несколько случаев, когда крысы перегрызали по 10-20 одножильных кабелей за ночь. Приходилось начинать прямо с утра борьбу: раскладывали отраву по шкафам, закупили и установили ультразвуковые отпугиватели. Обычно такая проблема возникает весной, когда грунтовые воды начинают топить подвалы и грызуны выходят на первый этаж. По поводу мест повреждения кабелей: есть теория, что грызут в тех местах, которых касались руками люди после приёма пищи.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: Hyperline cat5 и мыши)

Сообщение megavolt86 »

dtv писал(а):У нас на предприятии было несколько случаев, когда крысы перегрызали по 10-20 одножильных кабелей за ночь. Приходилось начинать прямо с утра борьбу: раскладывали отраву по шкафам, закупили и установили ультразвуковые отпугиватели. Обычно такая проблема возникает весной, когда грунтовые воды начинают топить подвалы и грызуны выходят на первый этаж. По поводу мест повреждения кабелей: есть теория, что грызут в тех местах, которых касались руками люди после приёма пищи.
:crazy0to: Выходит сигнальные кабели кидали монтажники до обеда, а интерфейсные после....
А так на самом деле щитовая на первом этаже и оборудование пустили только летом, потому не было проблем. Весной может от того что жрать нечего и повылазили...
Расставили ловушки пока, если не поможет то отраву придется сыпать
:ext_secret:

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1025
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Hyperline cat5 и мыши)

Сообщение leon78 »

На одном объекте в Краснодарском крае рабочий день у персонала КИПиА начинался с проверки мышеловок в шкафах и подкладывания новой отравы :)
Видел, как интеллигентные местные мыши аккуратно съели оболочку Ethernet кабеля, не тронув ни одной жилы на всей длине (несколько метров) в коробе. Но кабель продолжал работать.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17476
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Hyperline cat5 и мыши)

Сообщение Jackson »

Вбейте в гугль картинки поисковый запрос "мышь в системном блоке" - много интересного увидите :)

А вообще, на кораблях с грызунами серьёзно борятся (потому и был отдельный ГОСТ и ПМ и испытательный центр). Как выясняется, мыши пролезают через любую щель (мышата мелкие совсем, а жрать хотят не хуже слонов) и это целая проблема. Но на военном флоте она решена.

Кто в портах был, наверное видели диски на швартовых и кабелях - это как раз от крыс, чтобы с берега не перебежали.

Изображение

Для бытовых целей и химия продаётся: http://www.ulmart.ru/goods/670850
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Hyperline cat5 и мыши)

Сообщение Никита »

Если речь про щитки противокрысиные, то они не только на военном флоте используются. Это требование везде есть, портнадзор смотрит. Проблем больше не с крысами с берега, а с собственными. Байка про то, как доктор за убитых крыс матросам увольнения раздавал, а те в ответ крысиную ферму открыли, давно по Сети гуляет.
Это мыши кабели грызут. И то, кстати интересно, они их едят или просто зубы стачивают.
С крысами другая проблема - они по шинам бегают. У Транснефти даже какая-то внутренняя указивка была про предпочитаемых изготовителей ячеек, которые эту проблему решали лучше всего.
Еще попадалась история про то, что немцы в войну в изоляцию какую-то жутко горькую дрянь добавляли, чтоб наши мыши-партизаны их танки (с бензиновыми двигателями) из строя не выводили.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: Hyperline cat5 и мыши)

Сообщение megavolt86 »

Никита писал(а):Если речь про щитки противокрысиные, то они не только на военном флоте используются. Это требование везде есть, портнадзор смотрит. Проблем больше не с крысами с берега, а с собственными. Байка про то, как доктор за убитых крыс матросам увольнения раздавал, а те в ответ крысиную ферму открыли, давно по Сети гуляет.
Это мыши кабели грызут. И то, кстати интересно, они их едят или просто зубы стачивают.
С крысами другая проблема - они по шинам бегают. У Транснефти даже какая-то внутренняя указивка была про предпочитаемых изготовителей ячеек, которые эту проблему решали лучше всего.
Еще попадалась история про то, что немцы в войну в изоляцию какую-то жутко горькую дрянь добавляли, чтоб наши мыши-партизаны их танки (с бензиновыми двигателями) из строя не выводили.
На моем опыте Шнайдер подстанции с изолированными в резине шинами поставлял, а вот Сименс только закрывал кожухом.
Другое дело шины закрыты а вывода остаются открытыми и через них из кабель канала лезет всякая живность, было дело кошка окотилась под трансформатором 6/0.4 котята подрасли и начали бегать в кабель канале пока один не испарился когда залез до вывода, но там спиртом золу вытерли и опять запустили ячейку. Производству мешают не только мыши но и другие обитатели животного мира...
:ext_secret:
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 284 раза
Поблагодарили: 261 раз

Hyperline cat5 и мыши)

Сообщение kirillio »

Особенно в степных регионах это серьезная проблема. Поэтому кабели в броне или исполнении доп.щащиты от грызунов (в мет.оплетке) - это очень актуально для таких мест. Не понимал нафига оно такое нужно, пока не столкнулся на конкретном примере.
Было дело на одной нефтеперекачивающей станции, эти серые флебустьеры навели там кипишь: я полез осматривать шкаф автоматики, и что-то нужно было внутри шкафа какую-то бирку разглядеть, чуть кабелёк потянул и один резервуар отсегнулся от сети по аварии ПАЗ. Все бы ничего, только дело было как раз во время приемки партии нефти.. наверное поэтому вокруг все резко зазовнили в свои телефоны, забегали и стали бледными в лицах :)
Короче разобрали цоколь шкафа, а под ним изоляции на кабелях как будто не было - голые жилы и фольга.
До шкафа - лоток, все ок; внутри шкафа - ок; под шкафом в цоколе - ой вэй!
При этом закладки отравы под шкафами эти твари игнорировали - на лицо полное попирание дератизационных мер! :)
Итог: ложная тревога, комиссия, объяснительные, ....юлей всему отделу АСУТП и гл.инженеру.
Зри в корень!