1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics

Сообщение alex-tec »

А подключаться они будут и к контроллерам и к FMR?

Автор темы
Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics

Сообщение Otechestvenniy plk »

alex-tec писал(а): 30 ноя 2018, 13:38 А подключаться они будут и к контроллерам и к FMR?
Да, именно так: к FMR и контроллерам, но к контроллерам новой линейки - с поддержкой внутренней шины MR-Bus II.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics

Сообщение hell_boy »

Интересная новость https://climatexpo.ru/member/segnetics/news/33662565/
На офсайте нет никакой информации и топикстартер молчит
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics

Сообщение Otechestvenniy plk »

Отличная наблюдательность! :ges_up:

Действительно, в планах компании представить на выставке продукты из новой линейки, начало которой было положено выпуском модулей расширения FMR. Вместе с FMR выставим компактные модули расширения MRL и те самые контроллеры Matrix.
Особенность ситуации в том, что это еще не будут серийные образцы. Если все сложится в соответствии с нашими планами, то новинки пойдут в серию во второй половине этого года. На выставке будут инженерные образцы. Поэтому особо громко об этом не заявляем. :ext_secret:
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics

Сообщение hell_boy »

Otechestvenniy plk писал(а): 20 фев 2019, 10:04 На выставке будут инженерные образцы
Они хоть работающие будут? Или пустые корпуса?
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics

Сообщение Jackson »

Есть ли у Вас в линейке готовые контроллеры HVAC (управление обогревом, вентиляцией и кондиционированием)? Нужен такой готовый на 5 помещений. Входы - датчики температуры воздуха (все помещения плюс наружный). Выходы - релейные вкл\выкл для обогрева и кондиционирования, а также аварийные "низкая температура" и "высокая температура", плюс аналоговые для управления приточными вентиляторами и выпускными воздушными клапанами (ПИД). Крайне желательно интерфейс Etnernet ModBUS-TCP.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics

Сообщение Otechestvenniy plk »

hell_boy писал(а): 20 фев 2019, 21:44
Otechestvenniy plk писал(а): 20 фев 2019, 10:04 На выставке будут инженерные образцы
Они хоть работающие будут? Или пустые корпуса?
Вполне себе работающие и у вас будет возможность в этом убедиться, если посетите выставку)))

Автор темы
Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics

Сообщение Otechestvenniy plk »

Jackson писал(а): 20 фев 2019, 22:03 Есть ли у Вас в линейке готовые контроллеры HVAC (управление обогревом, вентиляцией и кондиционированием)? Нужен такой готовый на 5 помещений. Входы - датчики температуры воздуха (все помещения плюс наружный). Выходы - релейные вкл\выкл для обогрева и кондиционирования, а также аварийные "низкая температура" и "высокая температура", плюс аналоговые для управления приточными вентиляторами и выпускными воздушными клапанами (ПИД). Крайне желательно интерфейс Etnernet ModBUS-TCP.
Получил следующий ответ от техподдержки:

Идеального решения "из коробки" нет, но мы можем предложить несколько вариантов:

Есть программируемые контроллеры и каталог готовых программ для вентиляции есть. Но в каталоге готовых программ подразумевается, что на один контролер приходится одна вент. установка с одним каналом.

Соответственно:
  • Если у вас, пять отдельных вент. установок, то по точному количеству сигналов подбирается контролер и модуль расширения (например, вот такая задача: аналоговые входы - 4 шт. PT1000, дискретных входы -4 шт., аналоговые выхода - 2 шт., дискретных выхода -8 шт.) и берется 5 контроллеров и 5 готовых программ.
    Тогда в качестве пульта можно взять один TRIM5 с готовой универсальной программой (к одному TRIM5 можно подключить одновременно до 6 контроллеров с программами из каталога).
  • Если у вас одна вент. установка (один общий ВоКал на все каналы), но с дополнительным отдельным нагревом/охлаждением для каждого канала в свою комнату и вы хотите, чтобы этим управлял один контроллер, то можно взять готовую программу и внедрить в нее доп. аварии и 5 доп. регуляторов. Но тогда TRIM5 такую доработку отображать не сможет, если брать готовую программу. Но опять же программу можно доработать.
Насколько сложна доработка программы сейчас определить тяжело: кто-то за пару дней без вопросов реализует, кто-то за месяц не может "прикрутиться" к стандартной программе. Все зависит от уровня программиста.

Ну и, конечно, можно вообще программу с нуля сделать и для контролеров и для TRIM5. Но встанет вопрос: сколько у программиста свободного времени на это.
В варианте 1 все можно реализовать за пару часов, но будет довольно дорого.
В варианте 2 по деньгам выйдет дешевле, но программист может потратить на реализацию какое то время. Вопрос в том, стОит ли это время сэкономленных денег на уменьшении кол-ва контроллеров?
Может, вообще, лучше поискать более подходящие решения от другого производителя. Хотя я не слышал про такие универсальные программы на 5 комнат.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics

Сообщение Jackson »

Otechestvenniy plk писал(а): 21 фев 2019, 18:23 Есть программируемые контроллеры и каталог готовых программ для вентиляции есть. Но в каталоге готовых программ подразумевается, что на один контролер приходится одна вент. установка с одним каналом
Контроллер и у меня свой есть, причём не программируемый - это облегчает жизнь персоналу.
Сейчас сделал это всё на нём, а для простоты настройки персоналу - интерфейс сделал на тач-панели, вот скриншоты:
screen 05.png
screen 06.png
Планирую отчётик по этой системе сваять, так что со временем опишу подробнее.
Но есть стойкое желание выделить HVAC в отдельную подсистему, а не делать всё на одном контроллере как пришлось мне. Поэтому востребовано такое устройство, оно должно быть более-менее коробочным: подключил датчики и исполнительные, задал температуры и забыл. Отдельные ПНР по системе HVAC проводить никто не будет.
Важен HMI, эксплуатация должна видеть всю обстановку по всем помещениям (температуры, обогреватели, клапана, вентиляторы) и иметь простую возможность подстройки параметров. Ethernet ModBUS-TCP нужен для передачи информации в общую АСУ объекта для мониторинга.
Если прикинете конечную стоимость Вашего решения (в ЛС) - будет вариант для рассмотрения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics

Сообщение Otechestvenniy plk »

Программу можно сделать с нуля, но можно воспользоваться каталогом готовых программ.

Мы выбрали программу с максимальным кол-вом опций.
-есть недельный планировщик и пароль на доступ в меню настроек, один раз запустите и все само потом и никто не помешает;
-у контроллера встроенный порт Ethernet (ModBUS-TCP).
-описание и карта памяти modbus в приложенных файлах:
описание.pdf
modbus_list.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics

Сообщение Jackson »

Принял к обдумыванию, спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics

Сообщение Otechestvenniy plk »

SMLogix 3.30

Не секрет, что у нас давно готовилось обновление основного программного продукта – среды разработки SMLogix. Бета-версия 3.29 была доступна для ознакомления, но все ждали ее релиза. И вот момент настал - мы объявляем о выходе очередной рабочей версии SMLogix! В процессе доводки и отладки в новую версию были добавлены дополнительные функции. Поэтому сегодня мы сразу выпускаем финальную версию под номером 3.30!

Основные возможности новой версии:
1. Появилась возможность работы с другими языками, помимо русского:
  • интерфейс программы и справочная система переведены на английский;
  • в проектах можно организовать поддержку нескольких языков
2. Контроллеры на базе Linux могут самостоятельно работать с архивацией данных. Для этого добавлены специальные FBD-блоки:
  • расширена функциональность работы с журналами событий;
  • появилась возможность фиксировать события и сопутствующие данные с датчиков;
  • сохранение данных по триггеру, периодически или при изменении установленных значений;
  • архивные данные можно сохранять, как во внутренней памяти контроллера, так и выгружать на внешний носитель (в формате .csv);
3. В SMArt добавлен новый элемент-экран «Исторический график» для вывода трендов за указанный период времени;
4. За счет дальнейшей оптимизации работы с графикой значительно повысилось общее быстродействие проектов SMLogix.

Новые возможности SMLogix позволят создавать еще более функциональные и надежные проекты!

Бесплатно скачать новую версию среды разработки Segnetics SMLogix, как и прежде, можно на нашем сайте (https://segnetics.com/smlogix).

Segnetics

Автор темы
Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics

Сообщение Otechestvenniy plk »

Информирование о проведении вебинара по ПО для контроллеров Сегнетикс SMConstructor HVAC.
Переделка под Matrix существующих проектов SMConstructor.

Вебинар пройдет 29 мая 2020 г. (пятница) в 13.00.

Ведущий: Арсений Евдокимович

Количество участников не ограниченно!) Регистрации на вебинар нет. Перейдя по ссылке, Вы сразу попадаете в вебинарную комнату.

https://pruffme.com/landing/u1668640/tmp1590151397
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»