На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Allen-Bradley 1747-SLC5/03

Закрыто

Автор темы
pos-85
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 07:21
Имя: Пащенко Олег
Поблагодарили: 2 раза

Allen-Bradley 1747-SLC5/03

Сообщение pos-85 » 15 фев 2017, 07:42

Доброго времени суток.
Предыстория:
Имеется две полностью идентичных установки управляемые SLC5/03. По непонятной причине на одной из них слетела программа контроллера. Для восстановления работоспособности было принято решение о копировании прошивки с исправного контроллера на неисправный. Если я правильно понимаю то RSLogix500 позволяет это делать. Копирование прошивки вызвано тем, что установка производства 2005 года и на текущий момент времени не поддерживается производителем в виду отсутствия специалистов по оборудованию Allen-Bradley. В ходе попытки использования функции выгрузки прошивки из SLC (UpLoad) программа запрашивает пароль доступа.
Вопрос:
1. Где найти этот пароль и вообще что это такое?! Производитель утверждает, что ни чего подобного там быть не должно.
2. В каком положении должен быть ключ для выгрузки прошивки из SLC500?! По логике достаточно и среднего положения между RUN и PROG. Или всё таки положение PROG?!
3. Есть ли у кого пошаговая инструкция, желательно с картинками по работе с RSLogix500 в плане выгрузки\загрузки прошивки в контроллер?!


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3832
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 118 раз
Поблагодарили: 210 раз

Allen-Bradley 1747-SLC5/03

Сообщение Ryzhij » 15 фев 2017, 09:25

Олег, во-первых, не надо путать прошивку (firmware) с программой пользователя. Прошивку Вы не сольёте никак, да она вам и не нужна.

Во-вторых, механизмов защиты программы несколько. Вам вообще удаётся подключиться к контроллеру и хоть что-то он-лайн увидеть, если не через RSLogix500, то хотя бы через RSLinx Classic?
Кстати, неактивированный RSLinx Classic (надпись RSLinx Lite в заголовке окна) также не позволяет провести процедуру выгрузки (upload) программы.
Скриншот приложите, будем разбираться.

В-третьих, выгружать программу из контроллера безопаснее при положении ключа в RUN, тогда Вы точно в нём ничего не затрёте. Распространённая ошибка начинающих заключается в том, что путают направление передачи. Термины Upload и Download тут относятся к контроллеру, а не к компьютеру, как при работе в интернет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Looker
частый гость
частый гость
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
Откуда: Донецк
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 28 раз

Allen-Bradley 1747-SLC5/03

Сообщение Looker » 15 фев 2017, 20:16

Есть сомнение, что
pos-85 писал(а): слетела программа контроллера
т.к. требует пароль и значит RSLinx настроен, Lite позволяет загружать и выгружать. Что написано в RSLinx в окне RSWho? Попробуй правую кнопку мыши на выбранном контроллере (у Lite возможностей меньше). Попробуй идентифицировать ситуацию по светодиодам - расшифровка состояния стр. 10-12 "Руководство..."
1. Пароль только у разработчика прикладного ПО.
2. :ext_secret: Rockwell вроде имеет возможность открыть закрытый, но очень много условий для отказа - соблюдение прав разработчика.
3. Советы сбросить в Default (даже если установлен модуль энергонезависимой памяти) игнорируй, т.к. получишь пустой процессор, но попробовать можешь, если терять нечего. По умолчанию из внешней памяти программа не восстанавливается даже в пустой процессор и нет гарантии, что в этой памяти именно рабочая программа.
__________________________
Не надо сравнивать стоимость технических средств - сравнивайте стоимость решения.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3832
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 118 раз
Поблагодарили: 210 раз

Allen-Bradley 1747-SLC5/03

Сообщение Ryzhij » 15 фев 2017, 20:34

Looker писал(а): Lite позволяет загружать и выгружать.
Насколько Вы в этом уверены, уважаемый? ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Looker
частый гость
частый гость
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
Откуда: Донецк
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 28 раз

Allen-Bradley 1747-SLC5/03

Сообщение Looker » 16 фев 2017, 17:35

Ryzhij писал(а):
Looker писал(а): Lite позволяет загружать и выгружать.
Насколько Вы в этом уверены, уважаемый? ;)
На 100%
__________________________
Не надо сравнивать стоимость технических средств - сравнивайте стоимость решения.


Автор темы
pos-85
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 07:21
Имя: Пащенко Олег
Поблагодарили: 2 раза

Allen-Bradley 1747-SLC5/03

Сообщение pos-85 » 20 фев 2017, 14:47

Относительно вышесказанного, установлено ПО RSLinx Classic, RSLogix500. Подключение осуществляю через 1747-UIC по RS-485. В RSLinx отображается контроллер, с него считываю текущее состояние контроллера. RSLogix так же подключается к контроллеру, при попытке выгрузки (команда UPLOAD, я понимаю разницу в направлении движения потока данных) программы с контроллера предлагает создать файл проекта. Далее следует окно с просьбой ввода пароля либо пароля мастера. Правдами и неправдами (при помощи параллельного запуска гипертерминала через создания виртуального разветвителя COM порта) я узнал пароль. Программа загружается нормально но при этом в место окна с отображением лестничной логикой выходит сообщение о защите программы. Определив что всему виной S:1/14 содержащий 1 изменил на 0, но проблема не ушла, по прежнему нет доступа к лестничной логике программы. К сожалению установка передвижная и нет возможности постоянного к ней доступа, по данной причине скрины выложить не могу. Тем не менее на текущий момент перенос программы с одной установки на вторую осуществлён, работает, теперь хочется получить доступ к возможности редактирования программы.

Закрыто