Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Сообщение Curr93 » 03 окт 2018, 11:25

Уважаемые коллеги!

Прочитав мануал к устройствам плавного пуска SMC Flex очень огорчило следующее "радиолюбительство" - читайте пожалуйста выдержку из мануала ниже. Приобретая такие вот американские дорогостоящие устройства, очень бы не хотелось что-то там мотать ))). Прошу объяснить - без этой системы корректировки мощности можно использовать УПП SMC Flex на двигателях до 50 КВт ?

Цитата из мануала (бюллетень 150, стр. 42):
"Контроллер можно устанавливать в системе с конденсаторами
корректировки коэффициента мощности. Конденсаторы должны
быть размещены на стороне питающей линии. Это необходимо для
предотвращения повреждения тиристоров в контроллере SMC-Flex.
В разряженном состоянии конденсатор имеет нулевое
сопротивление. Для переключения следует последовательно
соединить с конденсаторной батареей резистор достаточного
сопротивления, чтобы ограничить импульсный ток. Одним из
методов ограничения импульсного тока является добавление катушек
индуктивности в цепи заряда конденсаторов. Этого можно добиться,
намотав несколько витков в местах подачи питания на конденсаторы.
• 250 В – диаметр катушки 15 см, 6 витков
• 480–690 В – диаметр катушки 15 см, 8 витков
Соблюдайте осторожность при монтаже катушек – они не должны
стоять одна поверх другой; штабелирование вызывает эффект
подавления."


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3832
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 118 раз
Поблагодарили: 210 раз

Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Сообщение Ryzhij » 03 окт 2018, 11:54

И в чем тут "радиолюбительство"!?
Не хотите иметь нормальный косинус - не компенсируйте. Со всеми вытекающими.
Не хотите изготавливать реакторы сами - покупайте готовые.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Curr93
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
Благодарил (а): 13 раз

Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Сообщение Curr93 » 03 окт 2018, 12:00

Ryzhij писал(а):
03 окт 2018, 11:54
И в чем тут "радиолюбительство"!?
Не хотите иметь нормальный косинус - не компенсируйте. Со всеми вытекающими.
Не хотите изготавливать реакторы сами - покупайте готовые.
прямым же текстом написано - наматывайте столько-то витков... и ничего не сказано про то, какие реакторы можно купить готовые... а радиолюбительство в этом и заключается - самостоятельное изготовление


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3832
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 118 раз
Поблагодарили: 210 раз

Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Сообщение Ryzhij » 03 окт 2018, 12:28

Там также написано "одним из методов..."
Не нравится так, используйте другой метод.
Делов-то...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Looker
частый гость
частый гость
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
Откуда: Донецк
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 28 раз

Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Сообщение Looker » 03 окт 2018, 21:07

Это учет "свойств" питающей сети.
Curr93 писал(а):
03 окт 2018, 11:25
Приобретая такие вот американские дорогостоящие устройства
Радуйся, что такое предупреждение имеется. В дешевых этого не увидишь.

Выдернуто из контекста
Curr93 писал(а):
03 окт 2018, 11:25
"радиолюбительство"
Почитай как работает тиристор и особо при каких условиях возникает самопроизвольное открытие, т.е без управляющего воздействия.


Автор темы
Curr93
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
Благодарил (а): 13 раз

Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Сообщение Curr93 » 05 окт 2018, 08:29

Looker писал(а):
03 окт 2018, 21:07
Почитай как работает тиристор и особо при каких условиях возникает самопроизвольное открытие, т.е без управляющего воздействия.
А без этого "узла корректировки мощности" будет ли вообще работать? или возможно будут некие сбои?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3832
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 118 раз
Поблагодарили: 210 раз

Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Сообщение Ryzhij » 05 окт 2018, 09:50

Фильтр импульсных помех для ограничения dU/dT на тиристорах есть уже в самом софт-стартере, а батареи конденсаторов для компенсации реактивной мощности на заводах России традиционно размещают где-то в РУ-0,4.

И, кстати говоря, по своим характеристикам компенсационные конденсаторы неэффективны для борьбы с импульсными помехами. Так что тут, по контексту, речь может идти только о косинусе, о борьбе с самопроизвольным отпиранием тиристоров речи нет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Looker
частый гость
частый гость
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
Откуда: Донецк
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 28 раз

Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex

Сообщение Looker » 05 окт 2018, 18:00

Curr93 писал(а):
05 окт 2018, 08:29
А без этого "узла корректировки мощности" будет ли вообще работать? или возможно будут некие сбои?
Работают, причем в ЭСПЦ (Электро сталеплавильный с трансформаторами в 350 МВт).

Ответить