• ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
  • НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
  • Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
  • Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

PowerFlex 400 сам набирает обороты

Закрыто

Автор темы
Maxnordik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 01:26
Имя: Макс
Благодарил (а): 5 раз

PowerFlex 400 сам набирает обороты

Сообщение Maxnordik » 12 авг 2018, 02:15

Доброго времени суток. Есть частотник PowerFlex 400, задание на частоту приходит с контроллера(ControlLogix). Связь между частотником и контроллером организована по ControlNet. Задаю вручную частоту (к примеру) 5 Гц частотник поднимается до 5 Гц, задаю 10 Гц частотник так же поднимается, но как только начинаю уменьшать частоту то частотник начинает поднимать частоту на максимум заданную( 50 Гц). Перелопатил программу в RS Logix.На частотник приходят только команды старт,стоп, заданная частота и сброс fault. Подключился к частотнику через DriveExecute. Частотник видит что на него приходит команда на 5 Гц однако на выход все равно выдает максимум. В DriveExecute заливал программу с аналогичного частотника, потом заливал программу в контроллер с аналогичного оборудования, менял частотник ни чего не помогло. :ges_help:


Автор темы
Maxnordik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 01:26
Имя: Макс
Благодарил (а): 5 раз

PowerFlex 400 сам набирает обороты

Сообщение Maxnordik » 15 авг 2018, 02:39

Еще вчера заметил что если частоту опускать постепенно, примерно 1 Гц в 5 сек. То частотник спокойно уменьшает частоту к заданной уставке.


ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1012
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 28 раз

PowerFlex 400 сам набирает обороты

Сообщение ASUTP_PLC » 17 авг 2018, 12:21

Помоему максимум частоты это 16383. И вся частота к ней нормируется. INT/Float все верно? А то флоат со знаком отбивает на частотник.
И где-нибудь битик на знак уходит как отрицательное число. Ну и дальше поехали...


Автор темы
Maxnordik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 01:26
Имя: Макс
Благодарил (а): 5 раз

PowerFlex 400 сам набирает обороты

Сообщение Maxnordik » 20 авг 2018, 02:34

Всем спасибо за ответы. Решение проблемы нашлось, и дело оказалось не в частотнике и не в программе.... Просто эксплуатация втихаря поменяла движок а он по параметрам отличается, вот как то так.... =)

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
:thankyou:

Закрыто

Вернуться в «Общие вопросы»