Хочу прояснить для себя, с функционалом Allen Bradley в плане энкодеров не работал. Но с контролерами работал.
Имеется система, используется два 1734-IK/C Encoder на одной AENT станции,
в компоновке другой AENT станции испольуется пара 1734-SSI/C Encoder, и один 1734-IK/C Encoder.
Описания на систему нет, позиционирование используется в дальнейшем в алгоритмах. Хотел уточнить насчет этих двух типов датчиков,
какого рода сигнал с них приходит? //инкрементальный, или абсолютный.
Энкодеры на контроллере ведут контроль установки. Еще вдобавок на двух частотниках тоже установлено по одному энкодеру.
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
Еще есть 1734-IE2C/C модуль. Тоже хотелось знать что с него может идти.
У заказчика заморочка с этим объектом, в принципе все отстроено //должно быть. Если программа сама рабочая на установке,
то небольшой тест провести требуется и ничего более. Если разработка на основе этого железа, браться не буду. Временем не располагаю, другой работы много.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Allen Bradley система, датчики позиций
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1113
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 218 раз
Allen Bradley система, датчики позиций
SSI - абсолютный (синхронный последовательный интрефейс). IK - инкрементальный
Собственная ОС для частотников.
С него ничего - входной модуль для токовых сигналов.