Хочу прояснить для себя, с функционалом Allen Bradley в плане энкодеров не работал. Но с контролерами работал.
Имеется система, используется два 1734-IK/C Encoder на одной AENT станции,
в компоновке другой AENT станции испольуется пара 1734-SSI/C Encoder, и один 1734-IK/C Encoder.

Описания на систему нет, позиционирование используется в дальнейшем в алгоритмах. Хотел уточнить насчет этих двух типов датчиков,
какого рода сигнал с них приходит? //инкрементальный, или абсолютный.
Энкодеры на контроллере ведут контроль установки. Еще вдобавок на двух частотниках тоже установлено по одному энкодеру.

Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
Еще есть 1734-IE2C/C модуль. Тоже хотелось знать что с него может идти.
У заказчика заморочка с этим объектом, в принципе все отстроено //должно быть. Если программа сама рабочая на установке,
то небольшой тест провести требуется и ничего более. Если разработка на основе этого железа, браться не буду. Временем не располагаю, другой работы много.

Аватара пользователя

Looker
частый гость
частый гость
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
Откуда: Донецк
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 34 раза

Allen Bradley система, датчики позиций

Сообщение Looker » 14 мар 2018, 12:20

ASUTP_PLC писал(а):
14 мар 2018, 09:28
... 1734-SSI/C Encoder, и один 1734-IK/C Encoder.
Хотел уточнить насчет этих двух типов датчиков,
какого рода сигнал с них приходит? //инкрементальный, или абсолютный.
SSI - абсолютный (синхронный последовательный интрефейс). IK - инкрементальный
ASUTP_PLC писал(а):
14 мар 2018, 09:28
на двух частотниках тоже установлено по одному энкодеру.
Собственная ОС для частотников.
ASUTP_PLC писал(а):
14 мар 2018, 09:28
Еще есть 1734-IE2C/C модуль. Тоже хотелось знать что с него может идти.
С него ничего - входной модуль для токовых сигналов.