SMC Flex ошибка 17

Сообщение Vadim-en » 09 янв 2019, 20:45

Добрый день.

Нужна помощь. За два месяца устройство плавного пуска на ток 480А 3 раза останавливалось с ошибкой 17 - No Load B (нет нагрузки В).
Согласно руководства пользователя:
SMC-Flex может определять отсутствие подключённой нагрузки, при этом появится ошибка No Load.

После первой остановки сбросили ошибку и запустили в работу, отработал три недели и снова остановка с той же ошибкой. Прозвонили обмотки двигателя, проверили затяжку контактов на УПП и на двигателе все в норме. Заменили УПП - отработал без замечаний 12 дней и опять та же ошибка.
В чем может быть причина? По какому параметру SMC определяет отсутствие нагрузки?


Parliament74
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

SMC Flex ошибка 17

Сообщение Parliament74 » 09 янв 2019, 21:37

Производителю запрос напишите для начала,что скажет техподдержка.

Ну и как минимум, хотя бы напишите что за двигатель, какой механизм, какой режим работы, поскольку если два УПП одну и ту же ошибку выдают на одной установке, то это либо какой-то дефект/особенности устройства (что может подсказать производитель), либо проблема с настройкой/изначальным подбором устройства (для понимания этого необходимо иметь вводную информацию).

Аватара пользователя

Looker
частый гость
частый гость
Сообщения: 456
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
Откуда: Донецк
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 36 раз

SMC Flex ошибка 17

Сообщение Looker » 09 янв 2019, 23:33

Посмотри на параметр 51 - уменьши.
Изображение
Но, твой код говорит о "недогрузке" по фазе B - смотри сеть, попробуй задействовать контроль не баланса.
_______________________________________________
Не надо сравнивать стоимость технических средств - сравнивайте стоимость решения.


Автор темы
Vadim-en
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 янв 2019, 19:58
Имя: Вадим

SMC Flex ошибка 17

Сообщение Vadim-en » 10 янв 2019, 22:38

Спасибо.
Электродвигатель компрессора 355кВт 400В. На этих настройках УПП отработал лет 7-8, проблемы начались недавно.

Недогруз отключен. В соседнем шкафу на тех же шинах питания стоит такой же УПП на другой компрессор, запустили его в работу, наблюдаем за его работой и сетью.