MODBUS TCP

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
falvik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 11:29
Имя: Александр

MODBUS TCP

Сообщение falvik »

Добрый день, коллеги

Ранее я работал в Codesys-е v.2, в частности с контроллерами Ваго. Там было все понятно, с такого-то адреса читаются входа, с такого-то выхода, а вот так объявляются "маркеры" типа %MWX и можно напрямую работать с модбасом.
Теперь ко мне попал S7-1214. Установил TIA Portal v.13. И...
И не понимаю, работать по модбасу данный контроллер может только если прикрутить функциональный блок MB_SERVER?
И OPC-серверу будут видны только переменные "скормленные" этому блоку?

Dfcz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:21
Имя: Вася
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

MODBUS TCP

Сообщение Dfcz »

Типа того.
Потребление, потребление и потребление.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

MODBUS TCP

Сообщение Ryzhij »

falvik писал(а): И OPC-серверу будут видны только переменные "скормленные" этому блоку?
Небольшое уточнение - OPC-серверу с Modbus-овским протоколом.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
falvik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 11:29
Имя: Александр

MODBUS TCP

Сообщение falvik »

ok.
Делаю два функциональных блока MB_SERVER.
'Скармливаю' каждому свои теги из разных DB (P#DB3.DBX0.0 WORD 28 и P#DB2.DBX8.0 WORD 16)
Но не понимаю как правильно задать адресацию для чтения этих тегов. Например при чтении 3-й функцией 0-го регистра в ОРС 'прилетает' совсем по случайному закону то из первой базы, то из второй.
Как сделать чтоб из первой базы читать например 0-го регистра, а из второй - 100-й регистр?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

MODBUS TCP

Сообщение Ryzhij »

Что-то мне подсказывает, что блок MB_SERVER должен быть только один. Вряд-ли этот контроллер может представлять два устройства-сервера)) с разными ID за одним IP.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
falvik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 11:29
Имя: Александр

MODBUS TCP

Сообщение falvik »

Тогда получается, что можно прикрутить только один DB?
У меня два DB появилось из ситуации, что в одном обычные теги, во втором retain.
Ответить