ПИД регулятор на S7-1200

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Igor6567
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:51
Имя: Игорь
Страна: Россия

ПИД регулятор на S7-1200

Сообщение Igor6567 »

Буду благодарен за подсказку по PID Compact - как установить минимальный уровень выходного воздействия.В хелпе пишут, что вроде как можно устанавливать в диапазоне -100% до +100%, а по факту при попытке поставить 20% поле ввода в TIA Portale окрашивается в розовый цвет и "ругается" что диапазон от 0 до -100% . А мне надо, чтобы исполнительный клапан не закрывался до 0
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

ПИД регулятор на S7-1200

Сообщение megavolt86 »

Igor6567 писал(а): как установить минимальный уровень выходного воздействия
Кликаете по экземпляру блока, далее аккуратно нажимаете один раз на клавишу "F1" появляется справка для данного блока. Там все есть

Но можете посмотреть еще и тут(стр.14-15)
:ext_secret:

Автор темы
Igor6567
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:51
Имя: Игорь
Страна: Россия

ПИД регулятор на S7-1200

Сообщение Igor6567 »

Разобрался: в хэлпе написано, что поскольку при аварии ПИДа выход устанавливается в 0%, то обязательное условие вхождения 0% в нижний предел, а если очень надо то офсет делайте сами :ges_slap:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

ПИД регулятор на S7-1200

Сообщение megavolt86 »

Igor6567 писал(а): при аварии ПИДа выход устанавливается в 0%, то обязательное условие вхождения 0% в нижний предел
Используйте блок UNSCALE. Правда для 1200 его нет, но в справке есть его описаниедля 1500, по приведенной там формуле создаете свой блок UNSCALE.
Им как раз и будете инвертировать, заодно выход блока присвоите АО управления клапаном.
:ext_secret:
Ответить