Проблема контроллера CPU1214C и моделей SM

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Soylo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 авг 2017, 14:28
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 1 раз

Проблема контроллера CPU1214C и моделей SM

Сообщение Soylo »

Здравствуйте,
Столкнулся с проблемой.
Есть CPU 1214C DC/DC/DC v 4.2(214-1AG40-0XB0) и модуля SM 1221 DC v1.0 (221-1BH30-0XB0), SM 1231 AI V 2.0 (231-4HD32-0XBO). При подключении процессора к модулям на модулях моргает индикатор DIAG зеленным. В программе TIA Portal v14 модули распознаются, но они не доступны.
В чем может быть причина?

slotin
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 19:29
Имя: Слотин Виталий Павлович
Страна: Русь
город/регион: Самарская область, с.Тимашево

Проблема контроллера CPU1214C и моделей SM

Сообщение slotin »

Так может скомпилировать нужно? Контоллер программно их не видит..

Автор темы
Soylo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 авг 2017, 14:28
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 1 раз

Проблема контроллера CPU1214C и моделей SM

Сообщение Soylo »

Скомпилировал, загрузил в CPU. Начало мигать красным на модуле AI и ошибка CPU. В диагностики пишет, " напряжение питания отсутствует". Напряжение питания на модуль приходит 24.2в. на первые два канала подключил датчик давления и датчик уровня, другие два в резерве. Мигает красным, потому что на каналы 3 и 4 не подано напряжение? как их отключить в TIA Portal v14?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Проблема контроллера CPU1214C и моделей SM

Сообщение megavolt86 »

В настройках модуля