На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Дублирование сообщений приравнивается к спаму. Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Проблема контроллера CPU1214C и моделей SM

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Soylo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 авг 2017, 14:28
Имя: Александр
Благодарил (а): 1 раз

Проблема контроллера CPU1214C и моделей SM

Сообщение Soylo » 02 авг 2017, 14:39

Здравствуйте,
Столкнулся с проблемой.
Есть CPU 1214C DC/DC/DC v 4.2(214-1AG40-0XB0) и модуля SM 1221 DC v1.0 (221-1BH30-0XB0), SM 1231 AI V 2.0 (231-4HD32-0XBO). При подключении процессора к модулям на модулях моргает индикатор DIAG зеленным. В программе TIA Portal v14 модули распознаются, но они не доступны.
В чем может быть причина?


slotin
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 19:29
Имя: Слотин Виталий Павлович

Проблема контроллера CPU1214C и моделей SM

Сообщение slotin » 05 авг 2017, 18:27

Так может скомпилировать нужно? Контоллер программно их не видит..


Автор темы
Soylo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 авг 2017, 14:28
Имя: Александр
Благодарил (а): 1 раз

Проблема контроллера CPU1214C и моделей SM

Сообщение Soylo » 08 авг 2017, 09:06

Скомпилировал, загрузил в CPU. Начало мигать красным на модуле AI и ошибка CPU. В диагностики пишет, " напряжение питания отсутствует". Напряжение питания на модуль приходит 24.2в. на первые два канала подключил датчик давления и датчик уровня, другие два в резерве. Мигает красным, потому что на каналы 3 и 4 не подано напряжение? как их отключить в TIA Portal v14?

Аватара пользователя

megavolt86
шаман
шаман
Сообщения: 906
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 19:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Откуда: Башкортостан
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 27 раз

Проблема контроллера CPU1214C и моделей SM

Сообщение megavolt86 » 08 авг 2017, 12:21

В настройках модуля
2017-08-08_14_EDIT_1.18_EDIT_1.11_EDIT_1.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
:ext_secret:

Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»