Вопрос наcчет связки S7-300 и ET200SP

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Вопрос наcчет связки S7-300 и ET200SP

Сообщение ASUTP_PLC »

Хотел узнать такой вопрос, можно ли сделать связку контроллера S7-300 c распределенной станцией ET200SP.
SIMATIC ЕТ200SP будет опрашивать корзину аналоговых модулей. Рабочая ли такая система?

franzferdinand
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 12:45
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Воронеж
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопрос наcчет связки S7-300 и ET200SP

Сообщение franzferdinand »

Привет. Конечно, а что тебя смущает?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Вопрос наcчет связки S7-300 и ET200SP

Сообщение POV »

Выберите что будет для связи PROFIBUS или PROFINET (от типа ЦПУ 300 или добавляйте CP).
И так как у вас будут аналоговые модули обратите особое внимание на тип интерфейсного модуля для ET200SP - там BASIC, STANDART и HF - разное кол-во устанавливаемых модулей, разный размер адресного пространства и разные допустимые типы используемых модулей.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Вопрос наcчет связки S7-300 и ET200SP

Сообщение Михайло »

Ага, BASIC-версия позволит передавать довольно мало аналоговых сигналов... Надо обратить на это внимание.
Ответить