Хотел узнать такой вопрос, можно ли сделать связку контроллера S7-300 c распределенной станцией ET200SP.
SIMATIC ЕТ200SP будет опрашивать корзину аналоговых модулей. Рабочая ли такая система?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Вопрос наcчет связки S7-300 и ET200SP
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 23 дек 2016, 12:45
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Воронеж
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 4 раза
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Вопрос наcчет связки S7-300 и ET200SP
Выберите что будет для связи PROFIBUS или PROFINET (от типа ЦПУ 300 или добавляйте CP).
И так как у вас будут аналоговые модули обратите особое внимание на тип интерфейсного модуля для ET200SP - там BASIC, STANDART и HF - разное кол-во устанавливаемых модулей, разный размер адресного пространства и разные допустимые типы используемых модулей.
И так как у вас будут аналоговые модули обратите особое внимание на тип интерфейсного модуля для ET200SP - там BASIC, STANDART и HF - разное кол-во устанавливаемых модулей, разный размер адресного пространства и разные допустимые типы используемых модулей.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Вопрос наcчет связки S7-300 и ET200SP
Ага, BASIC-версия позволит передавать довольно мало аналоговых сигналов... Надо обратить на это внимание.