Всем привет!). В автоматизацию я пришел недавно.... и сразу сименс.. Основную программу управления я написал. Осталась (как я думал, мелочи - сижу недели две на одном месте-результата нет... СМ модуль в состоянии ошибки..
Нужна помощь в настройке
Исходные данные:
ПЛК s7-1200 c коммуникационным модулем Sm 1242-5 должен передавать информацию о состоянии системы и организовать управление этой системы по profibus MOXA mGate5101.
Вопрос:1) как физически настроить обмен данными? (загрузил я GSD фаил МОХА, настроил связь про профибасу)
2) Какую функцию назначить на обмен? (естествено, никакого блока данных для передачи я не назначил.. ибо даже незнаю, какой нужен(
Я обычно стараюсь сам разобраться-но тут тупик на пару недель... Буду извещать о своих результатах в борьбе с этим забугорским оборудованием..)
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Настройка связи S7-1200 c MOXA mGate5101 по profibus
-
- здесь недавно
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 06 авг 2018, 19:37
- Имя: Константин
- Страна: Россиия
- город/регион: Красноярск
- Поблагодарили: 2 раза
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Настройка связи S7-1200 c MOXA mGate5101 по profibus
Никаких блоков не надо
Документ http://www.dynalogindia.com/wp-content/ ... 7-1200.pdf
Документ http://www.dynalogindia.com/wp-content/ ... 7-1200.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 06 авг 2018, 19:37
- Имя: Константин
- Страна: Россиия
- город/регион: Красноярск
- Поблагодарили: 2 раза
Настройка связи S7-1200 c MOXA mGate5101 по profibus
Спасибо. Этот документ и у меня есть..
Отличие Вашей настройки от моей: у меня отстутствует строка организационного блока...
Вот, я полагаю и в этом кроется загвоздка.. Как его добавить? и в маин он должен быть? Блок для передачи данных?
https://cloud.mail.ru/public/Fuiq/WQbUWEhNS
https://cloud.mail.ru/public/LP2S/UQS9ttzgq
[https://cloud.mail.ru/public/EAFP/TNS2ASSQV
Отличие Вашей настройки от моей: у меня отстутствует строка организационного блока...
Вот, я полагаю и в этом кроется загвоздка.. Как его добавить? и в маин он должен быть? Блок для передачи данных?
https://cloud.mail.ru/public/Fuiq/WQbUWEhNS
https://cloud.mail.ru/public/LP2S/UQS9ttzgq
[https://cloud.mail.ru/public/EAFP/TNS2ASSQV
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Настройка связи S7-1200 c MOXA mGate5101 по profibus
Никаких блоков нет. Надо создать переменные для обмена
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 06 авг 2018, 19:37
- Имя: Константин
- Страна: Россиия
- город/регион: Красноярск
- Поблагодарили: 2 раза
Настройка связи S7-1200 c MOXA mGate5101 по profibus
Еще вопрос: сможет ли происходить обмен между см1242-5 и моха mgate 4101 по профибасу.. В теории - моха должен быть мастером.
Но как я понял 4101 только слейв и вместо него необходим 5101?)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Настройка связи S7-1200 c MOXA mGate5101 по profibus
Нет. см1242-5 как и mgate 4101 могут быть только Slave. Надо что-то из менять master, на см1243-5 или mgate 5101konstantin1 писал(а): ↑09 авг 2018, 19:34 сможет ли происходить обмен между см1242-5 и моха mgate 4101
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой