- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 июл 2018, 22:02
- Имя: Ренат Алеев
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.
Приветствую всех кто на форуме! Тема такая, в общем у нас установлена газопоршневая электростанция 6 кВ. в одном из генераторов сгорел контроллер siemens S7-1200 (CPU1214C, DC/DC/DC, 6ES7 214-1AG31-0XB0). Хочу поставить вместо него CPU1214C, DC/DC/DC, 6ES7 214-1AE30-0XB0. У меня есть проект программы созданный в tia portal v13, но там девайс прописан 6ES7 214-1AG31-0XB0, и проект не загружался в контроллер 6ES7 214-1AE30-0XB0. В программе заменил тип контроллера, но при этом tia portal пишет " Object ' Pulse generator (PTO/PWM) is not supported in the new configuration and will be removed". Но заменить тип контроллера получилось. После этого смог загрузить в контроллер программу, при онлайн диагностике контроллера показывает что все блоки и объекты встали нормально, но local modules выдает ошибку Error in Lower-Level component. Контроллер еще не устанавливал на место у него установлено дополнительно 6 модулей. В программе этой работаю в первый раз по руководству и ютубу нашел как заменить тип контроллера. Будет ли контроллер работать с этой ошибкой?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 04 июл 2018, 03:27
- Имя: Максим Невмержицкий
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.
Здравствуйте, Ренат
Если с системным объектом Pulse generator (PTO/PWM) были связаны какие-то тэги проекта (тут я не однозначно рассуждаю), то проект не заработает, так как не сможет быть скомпилирован и загружен в новый ПЛК.
В целом я сталкивался с заменой ПЛК - важно обновить firmware/прошивку ПЛК до последней версии, а после этого в проекте при замене ПЛК указать, что новый ПЛК с последней прошивкой. После таких процедур при компиляции проекта уйдут ошибки типа "is not supported in the new configuration".
Firmware можно скачать со страницы поддержки вашего ПЛК на сайте https://support.industry.siemens.com
Процедура обновления firmware осуществляется через меню Online & diagnostics вашего ПЛК.
Если с системным объектом Pulse generator (PTO/PWM) были связаны какие-то тэги проекта (тут я не однозначно рассуждаю), то проект не заработает, так как не сможет быть скомпилирован и загружен в новый ПЛК.
В целом я сталкивался с заменой ПЛК - важно обновить firmware/прошивку ПЛК до последней версии, а после этого в проекте при замене ПЛК указать, что новый ПЛК с последней прошивкой. После таких процедур при компиляции проекта уйдут ошибки типа "is not supported in the new configuration".
Firmware можно скачать со страницы поддержки вашего ПЛК на сайте https://support.industry.siemens.com
Процедура обновления firmware осуществляется через меню Online & diagnostics вашего ПЛК.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 июл 2018, 22:02
- Имя: Ренат Алеев
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.
Добрый день! Спасибо за ответ, проблему решил, в программе заменил контролер, загрузил в старый контроллер, все работает проблем нет.