Сообщение Renat78 » 12 июл 2018, 07:19

Приветствую всех кто на форуме! Тема такая, в общем у нас установлена газопоршневая электростанция 6 кВ. в одном из генераторов сгорел контроллер siemens S7-1200 (CPU1214C, DC/DC/DC, 6ES7 214-1AG31-0XB0). Хочу поставить вместо него CPU1214C, DC/DC/DC, 6ES7 214-1AE30-0XB0. У меня есть проект программы созданный в tia portal v13, но там девайс прописан 6ES7 214-1AG31-0XB0, и проект не загружался в контроллер 6ES7 214-1AE30-0XB0. В программе заменил тип контроллера, но при этом tia portal пишет " Object ' Pulse generator (PTO/PWM) is not supported in the new configuration and will be removed". Но заменить тип контроллера получилось. После этого смог загрузить в контроллер программу, при онлайн диагностике контроллера показывает что все блоки и объекты встали нормально, но local modules выдает ошибку Error in Lower-Level component. Контроллер еще не устанавливал на место у него установлено дополнительно 6 модулей. В программе этой работаю в первый раз по руководству и ютубу нашел как заменить тип контроллера. Будет ли контроллер работать с этой ошибкой?