TIA v.13 sp1. Вопрос по Text and graphic lists

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Arist007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
Имя: Антонов Артём Викторочич
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

TIA v.13 sp1. Вопрос по Text and graphic lists

Сообщение Arist007 »

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Может сталкивался кто:
В TIA portal 13 в разделе HMI, в Text and graphic lists создал список. В этом списке вместо текста прописал тэги из HMI Tags:
Изображение
На мнемосхеме создал Symbolic I/O Field, в Properties в поле Text list указал созданный список:
Изображение
Данные подтягиваются, но проблема в чем - когда раскрываешь выпадающий список - все строки нулевые, но стоит их только выбрать - данные появляются.
нет данных: Изображение есть данные: ИзображениеИзображение
Это общеизвестный косяк? Или может я что-то делаю не так.
Список из 100 элементов. Если не получится нормально реализовать выпадающим списком - есть другие варианты?
З.Ы. PLC: CPU-315-2, panel: TP1200 Comfort.
Аватара пользователя

Автор темы
Arist007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
Имя: Антонов Артём Викторочич
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

TIA v.13 sp1. Вопрос по Text and graphic lists

Сообщение Arist007 »

Всем спасибо за внимание, вопрос решил)
Как всегда - все проще, чем казалось.
В свойствах тэга на HMI нужно было поставить принудительную синхронизацию:
Изображение
А у меня стояла синхронизация "по обращению". Теперь все наладилось, все работает) ура