• ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
  • НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
  • Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
  • Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Go to in TiaPortal

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Andron_1988
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Благодарил (а): 2 раза
Забанен: Бессрочно

Go to in TiaPortal

Сообщение Andron_1988 » 12 май 2018, 15:01

Подскажите пожалуйста.Начинаю осваивать TiaPortal так как завезли новый упаковочный станок уже на нем,управление с Touch панели.
Так вот сам вопрос, как зная нам нужный адрес к примеру DB82.dbw125 в int значения на панели положение энкодера,так как в Step 7 c помощью Go to ввести его и оказаться сразу в нужном месте,а не тупо шастать по блокам и т.д.


kanadeiar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 20:17
Имя: Андрей
Поблагодарили: 5 раз

Go to in TiaPortal

Сообщение kanadeiar » 14 май 2018, 13:05

Andron_1988 писал(а):
12 май 2018, 15:01
Подскажите пожалуйста.Начинаю осваивать TiaPortal так как завезли новый упаковочный станок уже на нем,управление с Touch панели.
Так вот сам вопрос, как зная нам нужный адрес к примеру DB82.dbw125 в int значения на панели положение энкодера,так как в Step 7 c помощью Go to ввести его и оказаться сразу в нужном месте,а не тупо шастать по блокам и т.д.
Для Ваших целей можно пользоваться инструментом "cross-reference", то бишь "перекрестные ссылки".


Автор темы
Andron_1988
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Благодарил (а): 2 раза
Забанен: Бессрочно

Go to in TiaPortal

Сообщение Andron_1988 » 14 май 2018, 13:29

Ну да там же снизу есть перекрестные ссылки как я сам что то не заметил где открыто полное дерево использования.
НО все равно весьма благодарен

Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»