Andron_1988
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Благодарил (а): 2 раза

Go to in TiaPortal

Сообщение Andron_1988 » 12 май 2018, 15:01

Подскажите пожалуйста.Начинаю осваивать TiaPortal так как завезли новый упаковочный станок уже на нем,управление с Touch панели.
Так вот сам вопрос, как зная нам нужный адрес к примеру DB82.dbw125 в int значения на панели положение энкодера,так как в Step 7 c помощью Go to ввести его и оказаться сразу в нужном месте,а не тупо шастать по блокам и т.д.


kanadeiar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 20:17
Имя: Андрей
Поблагодарили: 3 раза

Go to in TiaPortal

Сообщение kanadeiar » 14 май 2018, 13:05

Andron_1988 писал(а):
12 май 2018, 15:01
Подскажите пожалуйста.Начинаю осваивать TiaPortal так как завезли новый упаковочный станок уже на нем,управление с Touch панели.
Так вот сам вопрос, как зная нам нужный адрес к примеру DB82.dbw125 в int значения на панели положение энкодера,так как в Step 7 c помощью Go to ввести его и оказаться сразу в нужном месте,а не тупо шастать по блокам и т.д.
Для Ваших целей можно пользоваться инструментом "cross-reference", то бишь "перекрестные ссылки".


Автор темы
Andron_1988
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Благодарил (а): 2 раза

Go to in TiaPortal

Сообщение Andron_1988 » 14 май 2018, 13:29

Ну да там же снизу есть перекрестные ссылки как я сам что то не заметил где открыто полное дерево использования.