Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеем s7-1500 и внешний регистратор Endress Hauser с разъемом RJ-45, а также на руках актуальный проект TIA Portal.
Вопрос следующий - как правильно осуществить передачу real значения (напр. MD400) на внешний регистратор по ethernet?
Дело в том, что аналоговые выходы уже все заняты и поэтому остается только передача по ethernet, как это делается я не знаю и гугл толкового ничего не выдает...
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Передача переменных из ПЛК во внешний регистратор
-
- осмотрелся
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Поблагодарили: 16 раз
Передача переменных из ПЛК во внешний регистратор
Добрый день!
Если я правильно понял у Вашего регистратора Endress Hauser есть вход интерфейса Ethernet и на него можно по сети передавать данные для регистрации? Тогда для передачи данных от CPU S7-1500 по сети Ethernet уточните поддержку данного регистратора протокола Profinet и соответствующие GSD файлы для TIA Portala. Уточняйте у производителя регистратора Endress Hauser.
Если я правильно понял у Вашего регистратора Endress Hauser есть вход интерфейса Ethernet и на него можно по сети передавать данные для регистрации? Тогда для передачи данных от CPU S7-1500 по сети Ethernet уточните поддержку данного регистратора протокола Profinet и соответствующие GSD файлы для TIA Portala. Уточняйте у производителя регистратора Endress Hauser.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 13:09
- Имя: Хван Дмитрий Денисович
- Благодарил (а): 1 раз
Передача переменных из ПЛК во внешний регистратор
Спасибо большое за наводку!
Если имеется соответствующая поддержка для данного регистратора, то что мне необходимо сделать дальше?
Эти gsd файлы я должен добавить как то в проект? А какие блоки используются для передачи данных?
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Если имеется соответствующая поддержка для данного регистратора, то что мне необходимо сделать дальше?
Эти gsd файлы я должен добавить как то в проект? А какие блоки используются для передачи данных?
Если имеется соответствующая поддержка для данного регистратора, то что мне необходимо сделать дальше?
Эти gsd файлы я должен добавить как то в проект? А какие блоки используются для передачи данных?
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Спасибо большое за наводку!misha_os писал(а): ↑04 май 2018, 12:00 Добрый день!
Если я правильно понял у Вашего регистратора Endress Hauser есть вход интерфейса Ethernet и на него можно по сети передавать данные для регистрации? Тогда для передачи данных от CPU S7-1500 по сети Ethernet уточните поддержку данного регистратора протокола Profinet и соответствующие GSD файлы для TIA Portala. Уточняйте у производителя регистратора Endress Hauser.
Если имеется соответствующая поддержка для данного регистратора, то что мне необходимо сделать дальше?
Эти gsd файлы я должен добавить как то в проект? А какие блоки используются для передачи данных?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Поблагодарили: 16 раз
Передача переменных из ПЛК во внешний регистратор
1. GSD файл это описание данного устройства для TIA Portal (или классического STEP), что бы данное устройство появилось в списках Hardware.
2. Добавить GSD файл данного устройства в TIA Portal.
3. Для общения можно использовать блоки DPRD_DAT/DPWD_DAT (чтение/запись) для Profinet/Profibus DP.
По хорошему, все это должно быть описано у производителя Endress Hauser с примерами. Спросите у них.
2. Добавить GSD файл данного устройства в TIA Portal.
3. Для общения можно использовать блоки DPRD_DAT/DPWD_DAT (чтение/запись) для Profinet/Profibus DP.
По хорошему, все это должно быть описано у производителя Endress Hauser с примерами. Спросите у них.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 13:09
- Имя: Хван Дмитрий Денисович
- Благодарил (а): 1 раз
Передача переменных из ПЛК во внешний регистратор
Спасибо! Очень мне помогли, надо почитать за эти блоки...misha_os писал(а): ↑04 май 2018, 13:57 1. GSD файл это описание данного устройства для TIA Portal (или классического STEP), что бы данное устройство появилось в списках Hardware.
2. Добавить GSD файл данного устройства в TIA Portal.
3. Для общения можно использовать блоки DPRD_DAT/DPWD_DAT (чтение/запись) для Profinet/Profibus DP.
По хорошему, все это должно быть описано у производителя Endress Hauser с примерами. Спросите у них.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
- Имя: Кибасов А.В
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Передача переменных из ПЛК во внешний регистратор
Можно же без GSD файла, просто по Modbus TCP передавать или с помощью инструкций TSEND_C, TRCV_C..
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Передача переменных из ПЛК во внешний регистратор
Я бы начал изучение возможностей регистратора Endress Hauser. Понятно, что S7-1500 может передать любые данные хоть вывертом через нижнее колено. А вот регистратор может быть ограничен в функциональности: не факт, что он может регистрировать данные через Ethernet-порт. Тем более вряд ли он это умеет делать по протоколу Profinet. Надо курить мануалы регистратора.
Я курнул, вроде всё реально через Profinet.
Я курнул, вроде всё реально через Profinet.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Поблагодарили: 16 раз
Передача переменных из ПЛК во внешний регистратор
То же верно, но это топикастер должен уточнить протокол ... я только высказал предположение.