На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

SD карта для S7-1200

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Igoro-fil6567
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 14:03
Имя: Игорь

SD карта для S7-1200

Сообщение Igoro-fil6567 » 10 апр 2018, 14:18

Очень интересует вопрос: можно ли увеличить энергонезависимую память DB блоков с помощью SD карты. Без неё у контроллера, например S7-1217c, выделено всего 10кБайт. А надо вести архив полугодичный объёмом 30кБайт?


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2634
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 78 раз
Контактная информация:

SD карта для S7-1200

Сообщение Михайло » 10 апр 2018, 15:57

10 кБайт у всех ЦПУ и никак не увеличить. На SD-карту вроде можно выгружать рецепты и логи, но это процедура не на уровне "поставить галочку retain, использовать ячейку для хранения как обычный бит или байт", это делается через процедуру выгрузки файла и т.п.


Автор темы
Igoro-fil6567
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 14:03
Имя: Игорь

SD карта для S7-1200

Сообщение Igoro-fil6567 » 11 апр 2018, 11:15

спасибо за подсказку - нашёл в расширенных инструкциях команду DataLogCreate. В хелпе про неё сказано, что лог создаётся на Sd карте или во внутренней памяти в соответствующем каталоге. Из хелпа следует, что по умолчанию лог создаётся на SD карте, если она есть?


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2634
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 78 раз
Контактная информация:

SD карта для S7-1200

Сообщение Михайло » 11 апр 2018, 21:05

Карта памяти расширяет встроенную flash-память и (я так думаю) считается её неразрывной частью. Или таки заменяет её, как считаете вы?