Добрый день.
Ситуация такая, в данный момент на объекте установлен ПЛК серии S-300 и SCADA WinCC 13, проект создавался в TIA Portal 13. Сам ПЛК практически ничего не делает (OB1 пуст, других блоков нет), только опрашивает дискретные входы и если нужно меняет состояния дискретных выходов по команде с WinCC. Сам WinCC в проекте забирает достаточно много данных с OPC-сервера который в свою очередь опрашивает различные устройства по протоколу ModbusTCP.
Собственно вопрос, возможно ли данные которые получает WinCC использовать в ПЛК, если да, то как (существуют какие-то специализированные FB или доступ можно настроить как-то более прозрачно силами самого TIA Portal)?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Двухсторонняя связь между ПЛК и WinCC 13
-
- здесь недавно
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
- Имя: Антонов Артём Викторочич
- Страна: Россия
- город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Двухсторонняя связь между ПЛК и WinCC 13
Ну тк:
1) Создаешь отдельную DB в ПЛК;
2) В переменных HMI (HMI Tags в TIA называется) создаешь новый тэг;
3) Присваиваешь ему имя (в поле Name);
4) В поле Connection ставишь через что панель соединяется с PLC;
5) В поле PLC tag указываешь тэг из созданной в п. 1 DB, соответственно поле Address проставляется автоматически.
И все. Теперь по изменению тэга на HMI соответственно меняется тэг в PLC.
P.S. не обязательно создавать DB - можно довольствоваться обычными %MW и тп
1) Создаешь отдельную DB в ПЛК;
2) В переменных HMI (HMI Tags в TIA называется) создаешь новый тэг;
3) Присваиваешь ему имя (в поле Name);
4) В поле Connection ставишь через что панель соединяется с PLC;
5) В поле PLC tag указываешь тэг из созданной в п. 1 DB, соответственно поле Address проставляется автоматически.
И все. Теперь по изменению тэга на HMI соответственно меняется тэг в PLC.
P.S. не обязательно создавать DB - можно довольствоваться обычными %MW и тп